경관조명 설계


경관조명은?

빛과 경관을 합성한 말로서 빛에 의해 아름답게 표현되는 경치라고 할 수 있다

도시의 경관조명은 야간에 도시를 빛으로 장식하고 미화해서 아름답게 하며 시민통행의 안전과 도시의 치안을 향상시켜 도시의 품위를 높여 도시문화의 척도가 되고 있다

근래 경제 성장을 이루고 있는 각국에서는 도시의 경쟁력 향상을 위하여 점차 도시경관의 중요성에 대한 인식이 확산되고 있는 추세이다

경관조명의 목적

  • 역사적인 건조물, 도로, 교량, 공원 등에 야간도시 경관의 연출효과 극대화
  • 사람과 차량 등의 안전 확보 상업 활동 조성
  • 도시경쟁력 강화

경관조명의 종류

1)건축물의 투명조명

  • 건조물의 조명은 야간의 도시경관을 돋보이게 하는 중요한 요소로 주간의 경관을 해치지 않고 건조물 자체를 조명하여 주간과는 다른 입체감, 미적 효과를 강조한다
  • 역사적, 종교적으로 중요한 건조물, 상징탑 기념탑 등의 건조물에는 본래의 모습을 바르게 표현해야 하는데 특히 색채와 입체감의 표현에 주의하고 조화와 격조를 높이도록 하는 것이 좋다
  • 상업용 빌딩에서는 존재감을 나타내고 미적 효과를 강조하여야 하므로, 빛과 그림자를 함께 사용하여 효과를 얻는다.

2)광장의 조명

  • 역전광장, 버스터미널, 사찰광장, 시가지 광장, 건물 앞 광장 등이 있는데 역이나 버스터미널 광장 등은 사람이나 차량의 흐름이 많으며 랜드마크적인 장소인 경우가 많아 광장 전체를 조명하거나 거리의 상징성을 표현한다.
  • 시가지 광장은 도시공간의 휴식의 장으로 공원적 성격이 강하여 보행자의 조명이 기본이다. 공개 광장과 조명이 복잡화 되고 있다

3)분수조명

  • 분수는 물에 친숙한 사람의 마음을 평온하게 할 수 있고, 사람이 쉬는 광장, 공원등에 설치되어 있다.
  • 분수의 조명은 분수의 연출을 맡는 형상에 맞춰 효과적으로 행하는 것이다. 물이 크게 변동하는 경우에는 투과광의 확산효과를 이용하여 빛이 반짝이는 것을 활용하는 효과적인 조명이 자주 행하여진다.

4)가로의 조명

  • 도로, 가로, 지하도 등의 조명 목적은 보행자가 안전하게 보행할 수 있고 가로에서의 범되방지, 사고재해의 방지를 위해서 적절한 밝기를 확보하는 것
  • 건축물의 색채, 보행자의 복장, 안색 등의 자연에 가까운 상태를 보일 수 있는 연색성이 좋은 광원을 사용하고, 조명기구, 등주가 거리의 경관에 조화되고 정연하게 배열되어 통일성을 갖도록 하여 가로 전체의 인상을 향상시켜야 한다.

5)공원조명

  • 공원의 조명은 그 공원이 갖는 특징을 시각 환경의 시점으로부터 천공, 식재, 지면 등과의 조화를 고려하면서 계획을 진행한다
  • 공원은 산책, 휴식, 오락 등의 행동을 하는 장이며, 경기의 광장으로 활용하기도 한다.
  • 공원의 조명은 야간의 범죄방지, 안전확보는 물론 공원에 들른 사람들에게 쉬는 편안한 분위기를 제공할 수 있는 계획이 중요하며 그러기 위해서는 안전확보를 위하여 명시조명을 고려해 어두운 인상을 갖지 않게 하기 위한 5[lx]이상의 밝기가 요구된다
  • 환경이 좋은 조명의 확보가 주체이므로 식대를 아름답게 보이도록 광원의 연색성의 검토, 수목의 그림자, 밝기의 농담으로 깊이의 느낌을 준다.

6)교량조명

  • 도시의 야경을 개선하고 여행자에게 아름다움을 인식시켜 줌
  • 도시공간 속에서 지역을 대표하는 상징물로서의 역할
  • 빛으로 장식함으로써 시민 통행의 안전성 향상

경관 조명기법

1)조명기법에 의한 분류

  • 직접투광
    • 투광기로 대상물을 직접 조명하는 방법
    • 근대건축이나 역사적 건조물, 탑의 형태나 전체 모습, 그늘이 강조된다
  • 발광
    • 일루미네이션 장식의 조명을 설치하는 방법
    • 탑의 외형, 구조가 강조된다
  • 투과광
    • 실내조명에서 창밖의 야경을 연출하는 경우 활용하는 방법
    • 고층건물이나 현대 건축물의 높이와 위용감을 표현한다

2)조명기구 설치방법에 따른 분류

  • 지면에서 빛을 투사하는 방법
  • 도로 등에 폴을 써서 설치하는 방법
  • 건물 자체에 설치하는 방법
  • 인접 건물에 설치하는 방법

3)조명방식에 따른 분류

  • 전반조명
    • 대상물을 전체적으로 조명하는 방식
    • 건물의 인지도를 높이고 전반적인 안정감을 제공한다
  • 부분조명(=국부조명)
    • 대상물의 특정 부분을 조명하는 방식
    • 특정한 부분을 강조할 때 사용한다
경관조명의 계획(설계)

조명계획절차

1)경관조명의 계획 시 고려사항

  • 공공시설에 대한 이해와 친밀감을 향상
  • 야간 도시생활을 활성화
  • 상업활동의 진흥
  • 시민생활 문화의 다양화
  • 역사적 건물의 역사의식 고취
  • 도시의 자연환경 인식 향상
  • 관광산업 진흥
  • 교통 흐름의 이해

2)설계 시 요건의 조사와 계획순서

  • 주변환경의 밝음
  • 대상물의 형상과 크기
  • 대상물의 표면의 재질 및 색
  • 보는 사람, 대상물, 조명기구의 위치관계
  • 기대하는 조명효과
  • 대상물의 경년적 변화 및 자연생태계와의 관계
  • 주간의 미관
  • 안정성과 보수성
  • 사용, 광원에 따른 조도조절
  • 주변 환경조건

3)조명의 요건

  • 조도의 결정
    • 필요조도는 조명 대상물 표면의 마감상태(재료반사율)와 배경이 되는 조명 환경의 밝기에 따라 설정된다
    • 대상물을 조명에 의하여 주위로부터 부각시키기 위해서는 대상물의 면은 주위에 비하여 밝게 하는 것이 필요하다
  • 광원의 종류와 선정
    • 광원에는 여러가지 종류가 있으며, 각각의 색온도와 연색성등이 다르다. 대상물 표면 재료의 채색, 마감의 정도 등에 따라 최적의 것을 선택할 필요가 있다
    • 광원 선정의 요령 : 광원 선정의 요령은 광원, 효율, 수명, 동정특성, 광색(색온도) 연색성 및 색채 효과 등을 고려하여야 하며, 경관조명에서는 특히 조명대상물의 색채효과를 중요시하여야 한다
램프종류효율연색성색온도수명강조색약회색
할로겐
램프
낮다우수낮다잛다적,주황
고압
수은램프
높다약간
낮다
낮다~
높다
대단히 길다적,녹,청적,주황
메탈할라이드
램프
수은램프
보다 높다
높다높다길다적,녹,청
고압나트륨
램프
대단히
높다
낮다낮다대단히
길다
주황,황황색계를 제외한 색
램프의 종류적용범위
할로겐
램프
소형으로 손쉽게 사용할 수 있고, 황색, 적색 등을 아름답게 눈에 뛰게하므로, 휴식광장이나 산책로에 적당하다. 수명이 빫으므로, 높이 1m전후의 정위치조명이나 투광기가 소형이므로 되도록 간판조명에 적합하다
고압수은
램프
수목, 잔디의 녹색을 선명하게 눈에 띄게 하기에는 적당한 광원이다. 수명이 길며 보수도 쉬워서 일반적으로 널리 사용된다
메탈할라이드
램프
고효율과 연색성도 우수하므로, 사람들이 많이 왕래하는 광장, 도로, 유원지, 박람회장, 산책도로 등에 적당한 광원이다.
고압나트륨
램프
일반형은 고효율, 장수명, 경제성이나 보수성을 중요시 하는 차량교통이 많은 광장 등에 적절한 광원이다. 여연색형은 전구에 가까운 광색으로 연색성이 우수하므로 메탈할라이드 램프와 같이 사람 왕래가 많은 장소에 적당한 광원이다.
  • 표면색과 광원 : 대상물의 채색에 따른 적합광원은 다음 표와 같다. 백색계통의 마감색의 경우는 광원색으로 보이게 하는 것이 가능하므로, 계절감이나 시간의 변화를 연훌하는 것도 가능하다
벽면의 마감색광원
백,적,오렌지
계통
백역전구, 할로겐 램프, 고압 나트륨 램프제논램프,
메탈할라이드램프
백,청,녹 계통수은램프, 형광수은 램프
  • 조명기구의 종류와 선정
    • 건축물, 탑의 조형미와 경관미를 밤하늘에 부각시키는 경관조명에는, 일반적으로 투광조명 방식이 사용되며, 이러한 조명방식에는 보통 투광기가 사용된다. 투광기는 여러 가지 종류가 있으며, 투광기의 외관 구조, 사용관원및 용량, 배광특성등이 다르다. 대상물의 구조 및 마감색, 대상범위와 소요조도, 위치관계를 고려하여 최적의 조명기구를 선정한다.
    • 기구의 선정 요령 : 투광기의 선정은 설치장소나 주위환경, 조명대상물, 피조면의 형상, 넓이에 따른 조명의 질, 경제성, 도시경관 등을 충분히 고려하여야 한다. 투광기의 형태는 일반적으로 환형 투광기와 각형 투광기의 두 종류로 대별된다
    • 투광기의 종류
      • 광각형 배광의 투광기 : 넓은 범위에 낮은 조도로 조명할 경우나 근거리로부터 조명하는 경우
      • 협각형 배광의 투광기 : 좁은 범위에 높은 조도로 조명할 경우나 원거리에서 조명하는 경우
  • 조명기구 배치상의 유의점
    • 주간의 경관 : 조명기구와 배관 배선이 될 수있는대로 눈에 잘 보이지 않도록 하여 주강의 경관으 해치지 않는 배치를 고려하여야 한다
    • 눈부심 : 부근의 건물과 주거의 거주자, 보행자, 자동차의 운전 등에 유해한 눈부심을 주지 않도록 하여야 한다.
    • 보수와 조정 : 보수의 면에서 최소 설치 시의 조명효과가 유지되도록 한다. 이경우 보수의 작업성과 낙엽, 적설 등에 대한 대책을 고려하여야 한다

경관조명의 광해

1)정의

  • 경관조명이란 공간의 아름다움을 빛으로 실현하고 쾌적한 생활과 풍요로움을 제공하는 것이다
  • 경관조명을 설계할 때에는 아름다운 경관창조, 공간인지 및 유연성 확보 등도 중요하지만 반드시 광해에 대한 대책이 고려되어야 한다
  • 환경과 조화를 이루지 못하고 주변에 대해 배려하지 못하면 교통 및 안전에 대한 방해가 될 뿐아니라 동식물에도 영향을 미치고 사람에게도 불쾌감을 주어 밤하늘을 오염시키는 결과도 초래 할 수 있다

2)광해의 영향

  • 동식물에 대한 영향
    • 농작물 : 야간조명에 영향이 큰 농작물에는 발육에 영향을 끼친다(벼 등)
    • 식물 : 식물의 생태에 영향을 주어 성장이 미비하여 곤충등의 번식 실패, 가로수 등과 영향을 받는다(버드나무 등)
    • 포유류, 파충류 : 야행성이 있는 것은 생식기에 문제가 발생할 수 있다
    • 조류 : 교외 지역외 도시화에 따른 조류 생식의 문제가 발생할 수 있다
    • 곤충 : 광에 유인되는 주광성의 종자 등에 인류의 피해 발생과 종의 소멸 우려된다
  • 주거환경에 미치는 영향
    • 잘못된 경관조명은 거실안으로 새어 들어와 광으로 인하여 수면방해나 글레어 발생
    • 도로에서의 잘못된 경관조명은 교통안전 방해나 불쾌감을 유발한다
  • 천공에 미치는 영향
    • 천공으로 새어나가는 광은 먼지에 산란되고 난반사되어 천체 관측을 방해한다
    • 지구온난화 요소발생
    • 효과적이지 못한 경관조명은 에너지 낭비

3)광해 대책

  • 조명기구의 제한
    • 경기장 조명과 같은 옥외 조명은 광원의 중심과 전등 갓 선이 만나는 부분이 수평 또는 그것 이하로 향하도록 설치
    • 옥외에서의 투광기는 수평 이하로 향해 있다고 판단되는 경우 외에는 사용하지 않는것이 좋다
    • 건축물, 간판등 등 조명하는 경우 아래에서 위로 투광기 사용 제한
      • 광원은 상단에 설치하여 수평 이상으로 빛이 비치지 않는 설계의 조명 기구 사용
      • 미관상 등 필요성이 있는 경우를 제외하고 옥외조명에는 천체 관측에 방해되는 등기구 사용자제
  • 광원의 제한
    • 가능한 한 투광등 사용제한
    • 용도에 따라 필요한 최소한의 광량을 발산 광원사용
    • 광원의 배광 곡선이 수평방향 위쪽으로 최소가 되도록 한다
  • 사용시간의 제한
    • 경관조명의 점등시간을 가능한 최소화 한다. 오후 10시 이후부터 익일 일출까지는 소등하는 것이 바람직하다
    • 계절별로 경관조명의 점등시간을 최단으로 조정하여 점등한다.
조명 실제
도로조명
도로조명(교차로,횡단보도)
터널조명
터널조명(설계속도와 시인거리)
도로터널 (L20,터널조명제어)
터널조명(플리커 현상)
주택조명
학교조명
병원조명 설계
전시조명
백화점 조명
경기장 조명
경관조명 설계
빛공해 방지법
광고조명

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다