계통연계기
계통연계기 구성 및 원리
1) 계통연계기 구성
\[|X_L|\backsimeq |X_C|일때\]
2) 계통연계기 원리
구분 | SW1 | SW2 | 임피던스 | 원리 |
---|---|---|---|---|
상시 (정상 시) | off | off | \[X_N=jX_L+(-jX_C)=0\] | 직렬공진 |
한류시 (고장 시) | on | on | \[X_S=\frac{jX_L\times (-jX_C)}{jX_L+(-jX_C)}=∞\] | 병렬공진 |
계통연계기 동작
- XL=-Xc이면 XN은 작고 Xs는 커진다
- 사이리스터를 사용하여 평시, 한류 시 두 회로 상태를 변환
- 스위칭 응답속도는 매우 빨라서 사고 발생 후 1/2사이클 내에 한류동작
- 단락사고가 차단기에 의해 트리칭되면 연계기는 재빨리 평상시의 회로 상태로 복귀
계통연계기 특징
- 단락전류를 억제
- 차단기를 교체하지 않아도 계통용량 증가
- 평상시는 전력조류를 자유로이 통과(한류 리액터와 다른 점)
- 정전 횟수가 줄어들어 신뢰도 향상
- 예비 발전기의 여유 발생(변압기의 병렬운전)
계통연계기 설치장소
★제어및 보호방식결정(단락전류,지락전류)
단락전류 기본이론
단락전류 종류
단락전류 계산법 종류
수변전설비 단락용량 경감대책
계통연계기
초전도 한류기
IEC단락전류 계산방법
단락전류 계산 FLOW
→A점과 B점의 단락전류 계산
→3상단락전류 및 단락용량
→단락전류 계산(전동기)
→단락용량 계산(분산전원)
→3상단락고장(한류리액터)
→1선지락전류와 3상단락전류계산
→2선 단락고장과 3상 단락사고의 비 계산
→1선 지락전류 유도
답글 남기기