변전설비 시스템 구성A
1) 모선의 구성
- One-Step단일모선방식
- 장점
- 공사비가 저렴하다
- 무부하 손실이 적고, 변전실 면적이 적어도 된다
- 단점
- 공급 신뢰도가 낮다
- 부하증설에 대한 변동을 예상하며 설계한다
- 장점
- Two-Step단일모선방식
- 장점
- 부하증가 변동에 대처가 용이하다
- 공급신뢰도가 높다
- 단점
- 변전실 면적이 커야 한다
- 무부하 손실이 크고, 공사비가 많이 든다
- 장점
- 이중모선방식
- 장점
- 공급신뢰도가 높다
- 초고층 빌딩, 병원 등에 적합하다
- 단점
- 설치면적이 커애 한다
- 설비구성이 복잡하고, 설비비가 많이 소요된다.
- 장점
2) 변압기 구성
- 변압기 상수
단상변압기, 3상변압기사용 - 변압기 뱅크수
빌딩 내 일반적인 Bank 수 선정기준은 다음과 같다- 1,000[kVA]미만 : 1Bank
- 1,000~2,000[kVA]미만 : 1~2Bank
- 3,000[kVA]이상 : 3Bank
- 변압기 회로방식
- 1Bank
- 가장 간단하고, 경제적
- 변압기 사고로 정전이 되면, 정전 시간이 김
- 2Bank(1차DS, 2차CB)
- 변압기 사고로 일단 전체 정전이 되지만 사고 뱅크를 제거하면 단시간에 운전이 가능
- 1Bank로 전부하가 처리되면 부하제한이 필요
- 2Bank(1차CB, 2차DS)
- 변압기 사고 시 1차 및 2차의 CB를 개방하여 사고 뱅크를 분리하므로 전체 정전이 되지 않음
- 1bank로 부하가 처리되면 부하제한이 필요
- 3Bank 이상
- 1대가 고장이 나도 나머지 2대로 전체부하를 운전할수 있다
- 최초로부터 3bank이상의 설치는 초기 투자액의 커짐
- 설비구성이 복잡
- 1Bank
- 변압기 결선
- Δ-Δ결선
- 장점 : V결선이 가능하고, 대전류부하에 적합하다
- 단점 : 지락사고 시 선택 차단이 어렵다
- Y-Y결선
- 장점 : 단절연 방식을 채택할 수 있고, 고전압 결선에 적합하다
- 단점 : 지락사고 시 통신선에 유도장해를 준다
- V-V결선
- 장점 : Δ-Δ결선에서 1대 고장 시 2대의 변압기로 3상 변성할때 사용한다
- 단점 : 변압기 이용율은 86.6%, 출력은 57.7% 이다
- Δ-Y결선, Y-Δ결선
- 장점 : Δ-Δ결선, Y-Y결선의 장점을 가질 수 있다
- 단점 : 30도의 위상차가 나며, 1대 고장시 전원공급이 불가능하다
- Y-지그재그 결선
- 1차 측과 2차 측에 중성점이 필요한 경우 제3고조파를 상쇄시키는 결선
- Δ-Δ결선
- 변압기 병렬운전
- 1차, 2차 저압이 같아야 한다
- 임피던스 전압이 같고, 저항과 리액턴스의 비가 같아야 한다
- 단상 변압기는 극성이, 3상 변압기는 각변위와 상회전이 같아야 한다
- 부하 분담 시 용량에는 비례하고, %Z에는 반비례한다
\[\frac{I_A}{I_B}=\frac{(kVA)_A}{(kVA)_B}\cdot\frac{\%Z_B}{\%Z_A}\]
답글 남기기