유입 변압기 온라인 진단

온라인 진단법

온라인 가스분석

  • 가스분석기를 DrainValve에 설치
  • 가연성 가스 분석 : 700 [ppm]이상이면 표시
  • 한대의 컴퓨터로 여러대의 변압기 진단가능

부분방전측정

1)특징

  • 이상 발생을 순시에 검출 가능한 이점이 있음
  • 노이즈 영향 : 연속적 측정이 필요

2)전기적 측정

  • 부분방전 검출기 이용(고주파CT) : 펄스 파형을 검출

3)전자파 측정

  • 전자파 안테나에 의해 측정
  • 4개의 안테나 설치 도달시간 차를 측정하여 분석

4)음향에 의한 방법

  • 탱크 외벽에 피에조 소자를 이용하여 초음파 측정
  • 노이즈 문제가 있음 : 부분방전 검출기 (고주파CT)함께 이용

5)부분방전 허용치

  • 공장 시험은 기준이 정해져 있거나 운전중 시험은 정해져 있지 않음
  • 종합적으로 판단

부싱의 진단

  • 33[kV]이상 운전 중 부싱의 tanδ 를 측정

부하 시 탭 절환장치 진단

  • 절환 시 아크에 의한 접점 마모 →구동토크 증가→토크와 전동기 전류 측정→절환판단

주파수 응답 해석(FRA)

  • 변압기의 주파수 특성을 분석하여 진단하는 방법
사용기기 선정
사용기기 선정(변압기특성Q)
변압기 냉각방식
변압기 이상현상 및 대책
변압기 여자 돌입전류
변압기 보호장치
변압기 고장 진단방법과 절연 진단방법
유입 변압기 온라인 진단
주파수 변화가 변압기에 미치는 영향
변압기 경제적 운용방식
임피던스 전압이 변압기특성에 영향을 주는요소
변압기 이행전압의 종류와 대책

게시됨

카테고리

작성자

태그:

댓글

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다