동기기의 이상현상

자기여자 현상

1)정의

  • 무부하로 운전하는동기 발전기를 장거리 송전선로 등에 접속한 경우 선로의 충전용량(진상전류)에 의한 전기자 반작용(증가작용)이나 무부하 동기 발전기의 잔류자기로 인하여 송전선로에 충전전류가 흐르게 된다
  • 미소 전압 발생 시 송전선로의 정전 용량 때문에 흐르는 진상전류에 의해 발전기가 스스로 여자되어 전압이 상승하는 현상

2)발생원인

  • 정전용량에 의한 진상전류

3)방지대책

  • 동기조상기 설치
  • 분로리액터 설치
  • 발전기 및 변압기의 병렬 운전
  • 단락비를 크게 할 것

난조 현상

1)정의

  • 발전기의 부하가 급변하는 경우 회전속도가 동기속도를 중심으로 진동하는 현상

2)발생원인

  • 부하변동이 심한 경우
  • 관성모멘트가 작은 경우
  • 조속기가 너무 예민한 경우
  • 계자에 고조파가 유기된 경우

3)방지대책

  • 계자의 자극면에 제동권선 설치
    동기기의 회전자 또는 계자 자극 표면에 슬롯을 파고 단락구너선(제동권선)설치 즉, 유도전동기의 농형권선과 같은 권선을 두어 자극에 슬립이 생겼을 때 난조에 의해 발생하는 슬립 주파수의 전류가 이 권선에 흘러 진동을 제동하는 역할을 한다.
  • 관성모멘트를 크게 할 것
    플라이 휠을 붙이면 전동기의 자유진동 주기가 길어져 난조 발생을 억제한다
  • 조속기의 성능을 너무 예민하지 않도록 할 것
    동기 발전기의 경우 조속기의 감도를 너무 예민하지 않게 한다
  • 고조파의 제거(단절권, 분포권)

안정도

1)정의

  • 불변부하 또는 극히 서서히 증가하는 부하에 대해여 계속적으로 송전할 수 있는 능력을 정태안정도와 계통에 갑자기 고장사고와 같은 급격한 외란이 발생하였을 때에도 탈조하지 않고 새로운 평형상태를 회복하여 송전을 계속할 수 있는 능력을 말한다

2)대책

  • 단락비를 크게 할것
  • 동기임피던스(리액턴스)를 작게 할 것
  • 관성모멘트를 크게 할 것(회전자의 플라이 휠 효과를 크게 할 것)
  • 조속기의 동작을 신속하게 할 것
  • 속응 여자 방식을 채용할 것
전동기
직류전동기
BLDC모터
동기발전기
동기발전기(병렬운전)
동기전동기
동기기의 이상현상
유도전동기
유도전동기(종류)

유도전동기(기동방식)
유도전동기(속도제어)

전동기(제동법,역전법)
전동기(효율적 제어방식)

게시됨

카테고리

작성자

태그:

댓글

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다