KS C IEC 62305-2 에서는?
낙뢰에 대한 위험성 평가기법과 건축물 및 설비에 대한 위험요소 평가방법 등이 기술되어 있다
위험성
1)구조물에서 평가될 위험성
- R₁ : 인명의 손실위험성
- R₂ : 공공설비의 손실위험성
- R₃ : 문화유산의 손실위험성
- R₄ : 경제적 가치의 손실위험성
2)인입설비에서 평가될 위험성
- R₂ : 공공설비의 손실위험성
- R₄ : 경제적 가치의 손실위험성
구조물의 위험 요소
1)구조물 직격뢰에 기인한 구조물의 위험요소
- 외측 접촉전압과 보폭전압
- 위험한 불꽃
- LEMP
2)구조물 근처에 뇌격에 의한 구조물의 위험요소
- LEMP
3)인입설비 직격뢰에 의한 구조물의 위험요소
- 내측의 접촉전압
- 불꽃방전
- 전도성 과전압
4)인입설비 근처 뇌격에 의한 구조물의 위험요소
- 유도성 과전압
구조물의 보호대책을 선정하는 절차
구조물에 대한 위험 요소의 평가
1)위험도 성분
\[R_X=N_X×P_X×L_X\]
Nx : 연간 위험한 사건의 횟수
Px : 구조물에 대한 손상의 확률
Lx : 총합 손실
2)구조물 직격뢰에 의한 위험 요소의 평가(S1)
- 인축에 대한 상해에 관련된 요소(D1)
- 물리적 손상에 관련된 요소(D2)
- 내부시스템의 고장에 관련된 요소(D3)
3)구조물 근처 뇌격에 의한 위험 요소의 평가(S2)
- 내부시스템의 고장에 관련된 요소(D3)
4)구조물에 접속된 인입선로 직격뢰에 의한 위험 요소의 평가(S3)
- 인축에 대한 상해에 관련된 요소(D1)
- 물리적 손상에 관련된 요소(D2)
- 내부시스템의 고장에 관련된 요소(D3)
5)구조물에 접속된 인입선로 근처 뇌격에 의한 위험 요소의 평가(S4)
- 내부시스템의 고장에 관련된 요소(D3)
답글 남기기