발전기식

a상, b상, c상 전압

\[V_a=E_a-(V_0+V_1+V_2)–(1)a상전압\] \[V_b=a^2E_a-(V_0+aV_1+a^2V_2)–(2)b상전압\] \[V_c=aE_a-(V_0+a^2V_1+aV_2)–(3)c상전압\]

영상, 정상, 역상전압

\[V_0=\frac{1}{3}(V_a+V_b+V_c)–(4)영상전압\] \[V_1=\frac{1}{3}(V_a+aV_b+a^2V_c)–(5)정상전압\] \[V_2=\frac{1}{3}(V_a+a^2V_b+aV_c)–(6)역상전압\]

발전기식

  • 영상전압 : 식(4)에 식(1),(2),(3)을 대입하면 발전기의 영상전압이 산출된다
\[V_0=\frac{1}{3}(E_a-(V_0+V_1+V_2)+ \]\[a^2E_a-(V_0+a^2V_1+aV_2)+ \]\[aE_a-(V_0+aV_1+a^2V_2))\] \[=-I_0Z_0\]
  • 정상전압 : 식(5)에 식(1),(2),(3)을 대입하면 발전기의 영상전압이 산출된다
\[V_1=\frac{1}{3}(E_a-(V_0+V_1+V_2)+ \]\[a(a^2E_a-(V_0+a^2V_1+aV_2))+ \]\[a^2(aE_a-(V_0+aV_1+a^2V_2)))\] \[=E_a-I_1Z_1\]
  • 역상전압 : 식(5)에 식(1),(2),(3)을 대입하면 발전기의 영상전압이 산출된다
\[V_2=\frac{1}{3}(E_a-(V_0+V_1+V_2)+ \]\[a^2(a^2E_a-(V_0+a^2V_1+aV_2))+ \]\[a(aE_a-(V_0+aV_1+a^2V_2)))\] \[=-I_2Z_2\]
  • 발전기식
\[V_0=-I_0Z_0\] \[V_1=E_a-I_1Z_1\] \[V_2=-I_2Z_2\]

전기이론의 해석G
자기 히스테리시스
페러데이 법칙
변위전류
맥스웰 방정식
특성임피던스(X)
발전기식
전압강하*(X)


게시됨

카테고리

작성자

태그:

댓글

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다