원격검침설비 설계시 고려사항
원격검침설비는 계량기, 원격검침장치, 전송선로, 중앙처리장치로 구성되어 있다
원격검침설비 설계순서
- 원격검침설비 대상과 범위를 선정
- 시스템과 전송방식을 결정
- 원격검침장치 위치를 결절하고 설치방법을 결정
- 중앙관제장치에서 조작 장소 및 정보서비스 연계성 결정
- 기기의 배치 결정 및 배선설계 결정
원격검침설비 설계 시 고려사항
1)세대 원격검침장치
각 계량기(전기, 가스, 수도, 온도, 난방)의 모든 데이터값을 디지털 또는 펄스 신호로 받아 적산하여 사용량을 표시하고, 일반적으로 사용량 데이터를 저장하여 중앙관제장치에 전소하면 다음과 같은 기능을 갖는 기기로 구성
- 단독형 구성기기
원격검침장지 단독으로 구성되어 원격검침장치의기능을 수행하며, 분전반, 전기계량기함, 통신단자함, 전용단자함 등에 설치한다
- 전력량계와 일체형 구성기기
전자식 전력량계와 일체로 구성되어 원격검침장치의 기능을 수행하며, 전력 계량함에 설치한다.
- 비디오폰 겸용기기
홈 오토메이션설비, 비디오폰 등과 일체로 구성되어 원격검침장치의 기능을 수행한다.
2)중계장치
- 각 세대 원격장치로 부터 중앙관제장치에 송출되는사용량 데이터신호를 받아서 중계하는 장치이다.
3)주 제어장치
- 세대 각 유닛으로부터 전송된 데이터신호를 종합 처리하여 중앙관제장치로 송출하는 장치이다
4)원격자동검침서버
- 세대 각 유닛으로부터 전송된 데이터를 분석 연산하여 사용량의 적산, 청구서 발행등의 업무를 자동 전산처리하고, 데이터를 분석하여 검침 오류, 계통 이상 등 관련설비이상유무를 확인하며, 시설물 관리에 필요한 각종 데이터를 기록 보관하는 역할을 수행할 수 있도록 일반적으로 다음과 같이 구성된다.
- 중앙처리장치
- 모니터
- 프린터
- 소프트웨어
- 시간대별 사용량 데이터 수치, 데이터서비스 처리및 저장
- 요금계산 및 내역조회
- 청구서 발행
- 기타
- 무정전전원장치(UPS)
5)전송선로 구성 및 배선
- 전송선로 구성
이용방식 | 시스템 | 비고 |
---|---|---|
통신망이용방식 | 건축물 내에 있는 근거리통신망(LAN)을 이용하여 세대원격장치부터 중앙관제장치까지 신호를 전송 | LAN의 일부로 구성 |
전용선이용방식 | 원격검침 전용 전송선로를 구성하여 신호전송 | 전용회로 구성 |
전기선이용방식 | 기존의 전기선을 이용하여 신호전송의 일부 구간 및 전부를 담당하는 전력선통신방식 | 전력용 통신방식 |
- 배선
- 전기 배선과는 가능한 한 이격하고 별도의 루트로 한다
- 사용전선은 전자유도장해 발생을 억제하기 위해 트위스트페어케이블이나 광케이블을 사용한다
답글 남기기