전선의 단면적에 맞추어 허용온도 범위에서 안전하게 흘릴수 있는 전류의 최대 한도
1️⃣허용온도
절연물의종류 | 허용온도 [℃] |
---|---|
염화비닐 | 70(전선) |
가교폴리에틸렌 에틸렌프로필고무혼합물 | 90(전선) |
무기물(접촉우려없음) | 70(시스) |
무기물(접촉가능성있음) | 105(시스) |
2️⃣허용전류 및 허용온도 요소
1)감소계수
- 복수회로의 감소계수는 최대허용온도가 같은 절연전선이나 케이블의 복수회로에 적용된다
- 최대 허용온도가 다른 케이블이나 절연전선을 포함한 복수회로의 경우에 해당 복수회로 내의 모든 케이블이나 절연전선의 허용전류는 복수회로 중 가장 낮은 허용온도의 것을 기준으로 하여야 한다.
2)부하전선수
- 복수회로의 전류가 평행 상태인 경우중성선은 부하전선수에서 제외된다
- 전선의 굵기는 가장 큰 상전류로 하여야 한다. 중성선은 어떤 경우에도 허용온도에 적합한 단면적을 가져야 한다.
3)병렬전선 사용
- 병렬로 사용하는 각 전선의 굵기는 구리 50[㎟]이상 또는 알루미늄70[㎟]이상이고, 동일한 도체, 동일한 굵기, 동일한 길이여야 한다
- 공급점 및 수전점에서 전선의 접속은 다음 각 호에 의하여 시설하여야 한다
- 같은 극의 각 전선은 동일한 터미널러그에 완전히 접속할 것
- 같은 극인 각 전선의 터미너러그는 동일한 도체에 2개이상의 리셉 또는 2개이상의 나사로 헐거워지지 않도록 확실하게 접속할것
- 기타 전류의 불평형률을 초래하지 않도록 할 것
- 병렬로 사용하는 전선은 각 전선에 퓨즈를 시설하지 말아야 한다(공용퓨즈는 시설할 수 있다)
4)토양의 열저항률
- 지중케이블의 허용전류는 열저항률을 2.5[k*m/W]로 기준할것
- 토양의 열저항률이 2.5[k*m/W]보다 큰 장소에서는 허용전류를 적절히 감소시키거나 케이블의 주위 토양을 매우 건조한 토양의 재료로 바뀌어야 한다
- 토양의 저항률이 2.5[k*m/W]와 다른 경우에 대한 보정계수는 규정에 따른다
5)전선 굵기가 다른 복수회로
- 전선관, 케이블 트러킹 또는 케이블 덕트에서 다른 굵기의 절연전선 또는 케이블을 포함된 케이블의 경우 감소계수는 다음 식과 같다
\[F=\frac{1}{\sqrt n}\]
- 케이블 트레이 : 복수회로에 다른 굵기의 절연전선 또는 케이블이 포함되어 있는 경우 위의 복수회로 계산방법을 사용하는 것이 바람직하다
6)주위온도
- 주위온도를 허용전류에 감안하여 적용하여야 한다
- 공기 중의 절연전선 및 케이블은 공사방법과 상관없이 30[℃]를 기준
- 매설 케이블은 토양에 직접, 또는 지중 덕트 내에 설치 시는 20[℃]를 기준
- 전선또는 케이블의 사용장소의 주위온도가 기준 온도와 다른 경우는 규정에 따른다.
- 보정계수는 태양 또는 기타 적외선 방사로 인한 온도상승의 증가에 대해서 고려하지 않는다
7)공사방법 A~F
기호 | 설치방법 |
---|---|
A1 | 단열벽 안의 전선관에 시공할 절연전선 또는 다심케이블 단열벽 안에 직접 매입한 다심케이블 몰딩 내부의 절연전선 또는 사심케이블 처마 및 창틀 내부의전선관 안의 단심케이블 및 다심케이블 |
A2 | 단열벽 안의 전선관을 시공항 다심케이블 |
B1 | 목재 또는 석재 벽면의 전선관에 시공한 절연전선 또는 다심케이블 목재 벽면의 케이블 트러킹에 시공한 절연전선 또는 단심케이블 빌딩 빈틈에 시공한 단심, 다심케이블 석재벽 안 전선관의 절연전선 또는 단심케이블 |
B2 | 목재 또는 석재 벽면의 전선관에 시공한 다심 케이블 빌딩 빈틈에 시공한 다심, 다심케이블 석재벽 안 전선관의 다심케이블 |
C | 목재 벽면의 단심, 다심케이블 막힘형 트레이에 포설한 단심, 다심케이블 석재벽에 직접 시공한 단심 또는 다심케이블 |
D | 지중 안의 전선관이나 덕트 안에 시공한 단심 또는 다심 케이블 지중 안에 직접 매설한 단심, 다심케이블 |
E | 기중의 다심케이블 환기형 트레이, 브래킷, 금속망에 포설된 다심케이블 사다리에 포설된 다심 케이블 |
F | 다심케이블로 자유 공기와 접촉 환기형 트레이, 브래킷, 금속망에 포설된 다심케이블 사다리에 포설된 단심케이블 |
G | 기중 개방의 단심케이블 이격 애자 위의 나선 또는 절연전선 |
답글 남기기