조명설계
설계순서
- 조명설비 설계순서는 일반적으로 다음과 같이 이루어진다
- 조명설계 시 건축전기설비기술사(자)또는 조명디자이너와 협조한다
조명의 요건
- 조명은 목적에 따라 명시적 조명과 장식적 조명으로 구분된다
- 좋은 조명의 조건은 일반적으로 조도, 휘도분포, 경제성을 고려한 설계가 좋은 조명의 요건이 된다.
조도기준 설정
1)조도기준
- 조도기준은 작업능률, 안전성, 눈의 생리적 현상, 조명장소, 용도 등을 고려한다.
- 시작업면이 정햊지 않은 경우 다음을 기준으로 한다
- 일반작업 : 바닥 위 85[cm]
- 바닥작업 : 바닥 위 40[cm]
- 복도, 옥외 : 바닥면
2)KS A 3011(조도기준)에 의해 선정
조명방식
1)조명기구 배광에 따른 조명방식
- 직접조명방식, 반직접조명방식, 전반확산조명방식, 반간점조명방식, 간접조명방식
2)조명기구 배치에 따른 조명방식
- 전반조명방식, 국부조명방식, 국부적 전반조명방식, TAL조명방식
3)건축화 조명
- 광천장 조명, 코브조명, 다운라이트 조명, 루버조명, 코너조명, 코니즈 조명, 밸런스 조명, 공조형 조명, 광창조명, 광량조명
광원
1)광원의 평가
- 광율, 광색, 색온도, 연색성, 동정 특성, 수명, 휘도, 플리커, 시동및 재시동 시간을 고려한다.
2)광원의 종류
- 일반조명
- 할로겐 전구, 형광램프, 수은램프, 메탈할라이드 램프, 고저압 나트륨 램프, 무전극형광 램프
- LED : 현재 광범위하게 사용되고 있다.
- 산업용 광원
- 자외선 : 살균램프, 블랙 라이트 램프
- 적외선 : 적외선전구
조명제어
- 점멸장치 : 건축물의 용도, 조명의 위치에 적합한 점멸방식을 채택한다
- 조광 설비 : 용도에 맞도록 단계별 조정이 가능하도록 한다
- 조명 제어
- 자동제어 : 넓은 구역을 제어할 때 효과적이다
- 수동제어 : 수동제어 장치는 조작이 쉬워야 한다
조명기구
1)재료
- 광학적 부분 : 반사판재료, 투과재료
- 전기적 부분 : 전기 부품, 기구의 구조적 부분의 재료
2)형태(디자인)
- 조명 디자이너, 건축 디자이너, 전기 설계자와 협의하여 디자인한다
3)구조
- 조명기구의 구조는 기능성, 미적, 유지 보수를 고려한다
- 설치장소에 따라 습기, 물, 폭발, 불리적, 화학적 조건을 고려한다
에너지 절약 설계기준
1)고효율 광원의 선정
- 램프의 출력(W)이 큰 광원을 선정한다
2)고효율 조명기구의 선정
- 기구효율 및 조명률을 고려하여 조명기구를 선정한다
3)조명시스템
- 부분점멸, 일괄소등, 인체감지 점멸, 자동소등, 스케줄제어 등을 고려한다
조도계산
1)조도계산
\[E=\frac{FUN}{AD}=\frac{FUNM}{A}\]
2)조명률
\[조명률=\frac{피조면에도달하는 광속}{램프의전발산광속}\times 100[\%]\]
3)방지수
\[방지수=\frac{바닥면적+천장면적}{벽면적}\]
방지수 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
기호 | A | B | C | D | E |
4)보수율(M)
- 조도계산 시 조도감소를 예상하여 전광 속에 여유를 주는 것을 의미한다
\[M=M_1×M_2×M_3×M_4\]
콘센트아웃렛 설비
- 적합한 용량의 콘센트아웃렛을 선정한다
- 건축물의 구조, 가구의 배치, 예상 통로, 설치, 높이 등을 고려한다
- 대기전력 차단장치 설치를 고려한다
★조명 설계
건축화 조명 종류
전반조명설계
조명설계
조명률에 영향을 주는 요소
자연채광
자연채광 종류
조도계산방법 종류
조도측정방법
조명설비에서 조명제어방식
답글 남기기