Categories
전력품질

고조파가 전력기기에 미치는 영향

고조파가 전력기기에 미치는 영향

케이블

1) 표피효과로 실효저항 증대

\[\delta=\frac{1}{\sqrt{\pi f\mu\sigma}}\]

2) 실효전류 증가로 동손의 증가

\[p_c=I^2_1R+I^2_hR\]

3) 실효저항 및 동손의 증가로 과열로 인한 허용전류 감소 및 절연물의 열화촉진

중성선

1) 상에 흐르는 영상분 전류의 3배에 영향으로 과열
2) 통신선 유도장해 → 영상분 전류는 주변통신선에 전자유도 장해발생
3) 대지전위의 전위상승

변압기

1) 권선의 온도상승(과열), 효율 및 용량저감
(1) 철손증가

\[P_h∝fB^n_m(히스테리시스 손실)\] \[P_e∝f^2B^2_m(와류손)\]

(2) 동손증가(표피효과 고려) → (: 고조파 전류의 실효치)

\[P_c=I^2R+I^2_hR(I_h:고조파전류의실효치)\]

(3) △권선 3고조파 순환
2) 고조파 진동 및 소음 발생
3) 누설전류 증가 →1/nXc 로 대지정전용량 감소

회전기

1) 권선의 온도상승(과열), 효율 및 용량저감
(1) 철손증가

\[P_h∝fB^n_m(히스테리시스 손실)\] \[P_e∝f^2B^2_m(와류손)\]

(2) 동손증가(표피효과 고려)

\[P_c=I^2R+I^2_hR(I_h:고조파전류의실효치)\]

2) 고조파 진동 및 소음 발생
3) 역상분 전류의 영향
(1) 회전자의 과열
(2) 역토크의 발생으로 진동 및 소음 증가

콘덴서

1) 계통과 공진에 의한 고조파 확대
2) 고조파 전류유입 증대로 과열 → 용량성 임피던스 영향(1/nXc)
3) 단자전압의 상승에 의한 열화촉진, 수명단축
4) 유전체 손실의 증가

\[W_d=\omega cE^2\tan\delta\]

기타

1) 전력퓨즈 → 과대한 고조파 전류에 의한 용단
2) 누전차단기, 배선용차단기, 보호계전기 → 오동작

전력품질
전력품질-저해요소
순시전압강하
무정전-전원공급장치
전압-변동