[건96-3] 아몰퍼스 고효율 몰드변압기와 저소음 고효율 몰드변압기를 비교 설명하 시오.

고효율 변압기

1) 기존의 일반변압기에 비해 효율을 극대화한 변압기로 고효율인증제품 또는 동등 이상의 성능을 가진 것 ->고효율 기자재 보급촉진에 관한 규정
2) 제품금액 상승분을 변압기 손실감소에 의한 전력비 절감으로 3년이내에 투자회수가 되도록 제작된 변압기

고효율 변압기의 종류

1) 아몰퍼스 고효율 변압기

저손실 자성체인 아몰퍼스 함금의 철심 사용한 변압기

아몰퍼스 고효율 변압기

특징
①일반 변압기에 비해 철손(무부하손)을 최대 75% 수준으로 저감이 가능하여 대기전력 절감효과가 크다
②청심가공 기술의 한계로 제작용량의 한계가 있다
→최대 15000kVA 정도
③소음이 매우크며 가격이 고가로 거의 사용되지 않는다.

레이져 저소음 고효율 변압기
(자구미세화 고효율 변압기)

규소강판에 레이져 빔을 처리하여 자구의 미세화하여 자구의 미세화 및 고배향성 규소강판을 사용하여 효율을 향상시키고, 소음을 저감한 변압기
(국내 포스코에서 생산)

특징
①철손(무부하손실)을 약 50%, 부하손실을 약 30%이상 감소
②소음이 매우 낮음(약 50dB 수준)
③가격이 아목퍼스 변압기에 비해 낟아 투자비 회수기간이 짧음
④변압기 적용 용량이 일반 변압기와 동일한 수준
⑤철심의 자속밀도 및 권선의 온도상승이 상용되는 절연물의 허용온도 보다 낮아 고조파가 많은 장소에 그대로 적용이 가능함

변압기의 종류별 특성

Hybrid변압기

기존변압기에 고조파 저감 장치 또는 불평형 개선장치를 부가한 변압기로 설비투자비 감소 및 공간 점유율 감소, 변압기 효율증대 및 소음저감에도 효과가 있다.

Hybrid변압기