국내 전력설비의 현황

국내 전력설비의 현황

[95-2]
우리나라 전력계통의 현황을 발전 및 송전분야로 나누어 서술하시오.

[95-1]
우리나라 765kV 송전선로의 주요 특성 5가지와 그 효과 5가지를 기술하시오.

발전설비 현항

1) 총 설비용량: 78,235 [MW]

………… (2011년 2월 기준)

– 한전 및 발전회사: 86.1% 보유
– 기타 수자원공사, 민자 발전설비(포스코) 등

2) 전원의 구성

송전설비 현황

1) 가공선로 전선

– 초내열 인바심 알루미늄 합금연선(STACIR) 적용
→ 송전용량 ACSR 보다 2배 증가, 가격이 ACSR 보다 3~7배 증가

2) 지중선로 전선

– XLPE 케이블 345kV급 2,500mm2까지 개발 적용

변전설비 현황

 변전수 수변압기 수차단기 수
154 변전소6332,0467,402
345 변전소882171,423
765 변전소61561

1) 고장전류 초과개소의 증가

→ 차단기 용량 격상이 요구
– 154kV 차단기 정격: 31.5kA, 50kA, 63kA
– 345kV 차단기 정격: 40kA, 50kA
– 765kV 차단기 정격: 63kA

2) 조상설비

(1) 병렬 콘덴서

– 345kV변전소의 154kV측 모선: 단위기 용량 50[MVAR]
– 154kV변전소의 23kV측 모선: 단위기 용량 5[MVAR]

(2) 분로 리액터

– 345kV변전소의 345kV측: 단위기 용량 100~200[MVAR]
– 345kV변전소의 23kV측: 단위기 용량 30~45[MVAR]

3) FACTS 설비의 도입

– SVC(양주 변전소 등)
– UPFC(강진변전소 1곳)
– STATCOM(미금 변전소 등)