기력발전의 효율계산

기력발전의 효율계산

기력발전소의 기본 장치선도를 작도하고, 열효율, 보일러 효율, 열사이클 효율, 증기터빈 효율, 송전단 효율을 각각 설명하시오.

기력발전소의 시간당 연료소비량 B[kg], 연료의 발열량 H[kcal], 발전기의 출력 PG[kW]일 경우 열효율과 열효율 향상방안을 설명하시오.

증기터빈 발전기에서 터빈입구 증기엔탈피가 825[kcal/kg], 복수기에서 급수로 가는 유체의 엔탈피가 280[kcal/kg], 유입증기량 300[t/h] 일 때 발전기 출력은 75,000[kW] 라고 한다. 여기서 발전기 효율 0.98이라고 하면 터빈실의 열효율을 구하시오.

기본 장치선도

기본 장치선도
\[i_1:터빈입구 증기 엔탈피[kcal/kg]\]\[i_2:터빈출구 증기 엔탈피[kcal/kg]\]\[i_3:복수기에 의해 응축된 급수의엔탈피[kcal/kg]\]

효율

1) 발전단 열효율

\[\eta=\frac{860P_G}{BH}\times 100[\%]\] \[P_G:발전기 출력[kW],B:연료소비량[kg/h]\]\[H:연료의 발열량[kcal/kg]\]

2)보일러 효율

\[\eta=\frac{(i_1-i_4)Z}{BH}\times 100[\%]\]\[Z:발생증기량[kg/h]\]

3)열사이클 효율

\[\eta=\frac{(i_1-i_2)}{(i_1-i_3)}\times 100[\%]\]\[“Real Work =i_1-i_2″\]

4)증기터빈효율

\[\eta=\frac{860P_T}{(i_1-i_2)Z}\times 100[\%]\]\[P_T:증기터빈 출력[kW]\]

5) 터빈실의 효율

\[\eta=\frac{860P_T}{(i_1-i_3)Z}\times 100[\%]\]

6) 발전기 효율

\[\eta=\frac{P_G}{P_T}\times 100[\%]\]

7) 송전단 효율

\[\eta=\frac{860(P_G-P_L)}{BH}\times 100=\] \[\frac{860P_G}{BH}(1-\frac{P_L}{P_G})\times 100[\%]\] \[P_L:소내용전력[kW],P_L/P_G=l:소내율\]