Categories
개폐장치

기타 개폐기

기타 개폐기

[건97-2]
수전설비 인입구에 시설하는 LBS(부하개폐기) 설계 및 시공시 고려사항 에 대하여 설명하시오.

[발95-1]
단로기의 역할에 대하여 설명하고, 또한 단로거리의 구분에 대하여 기술 하시오.

1. 부하개폐기(LBS)

부하개폐기(LBS)

1) LBS의 특징

(1) LBS(Load Breaker Switch)는 수·변전 설비의 인입구 개폐기로 사용되며, 부하전류를 개폐할 수 있으나 고장전류를 차단할 수 없으므로 한류퓨즈와 직렬로 사용한다.
(2) 단락사고시 한류퓨즈가 고속도로 차단하므로 보호효과가 우수하다.
(3) 한류퓨즈 부착형의 경우 3상 동시에 개로되므로 결상의 우려가 없다.
LBS는 한류 퓨즈의 스트라이커 핀 트립방식으로 한류퓨즈의 용단시에 스트라이커 핀의 돌출 에너지에 의해서 개폐기의 래치를 트립시키는 방식을 사용하므로 3상이 동시에 개로되어 결상을 방지한다.
(4) LBS의 종류는 한류퓨즈가 없는 것과 한류퓨즈가 있는 것 2종류가 있다.

2) 적용시 고려사항

(1) 정격은 사용회로의 정격(전압, 전류, 단락전류)보다 큰 것을 선정한다.

⦁정격전압(24kV) ⦁정격전류(SW: 630A, PF: 100A) ⦁정격차단전류(40kA)

(2) 설치위치는 MOF 전단에 설치한다.

(3) 한류 퓨즈 한상 동작시에 3상 일괄 교체한다. 그러므로 한류퓨즈의 예비품을 구비해야 한다.

(4) 한류퓨즈의 설치위치(전원측, 부하측)를 고려한다.

2. 자동부하절환 개폐기(ALTS)

ALTS(Automatic Load Transfer Switch)는 22.9[kV-Y] 계통의 지중배전선로에 사용되는 개폐기로 국가 공공시설, 인텔리젼트 빌딩, 병원 등의 정전시에 큰 피해가 예상되는 중요 부하시설에 이중전원을 확보하여 주전원 정전시나 기준전압 이하로 저하된 경우 예비전원으로 자동전환(전환시간: 0.2초)하는 개폐기이다.

자동부하절환 개폐기(ALTS)

3. 단로기

1) 설치 목적

단로기(Disconnecting Switch)는 무부하 회로를 개폐하는 개폐기로 부하전류의 개폐를 원칙으로 하지 않는 것이고, 그 사용 목적은

(1) 기기의 유지보수시에 전원으로부터 분리를 확실하게 하여 안전을 확보

(2) 차단기와 단로기 조작순서

 개방순서: 차단기 개방  단로기 개방

 투입순서: 단로기 투입  차단기 투입

단로기

2) 단로기의 구성 및 특징

(1) 브레이드(Blade)

(2) 클립(Clip)

(3) 지지애자

(4) 조작기구

어느 정도의 전류의 개폐성능이 요구되는 단로기가 있다. 단락전류를 차단할 수 있는 부하개폐기가 있다. 그러나 동력조작의 단로기에는 부하 개폐기에 가까운 개폐성능을 가지고 있는 것도 제작되고 있다. 단로기는 차단기와 동일한 장소에 설치되므로 정격전압은 동일하지만, 단로기의 주된 목적이 선로의 확실한 절체이므로 극간절연 강도는 다른 절연강도보다 높게 되어 있다. 또한 단로기는 일반적으로 단시간 내전류 성능은 가지고 있지만, 단락투입용량은 없다.

3) 단로거리(Disconnection distance)

단로기의 단로거리는 개로상태에 있어서 접촉자 또는 이와 동전위 부분 사이의 최소거리를 말한다.

(1) 대지 절연거리

주 도전부 또는 이와 동전위에 있는 부분과 접지부분과의 최소절연거리

(2) 상간 절연거리

서로 인접한 상간의 충전부 사이의 최소절연거리

(3) 상간 중심거리

서로 인접한 상의 중심선사이의 거리

개폐장치
차단기-관련용어
차단기의-종류
누전차단기elb
과도회복전압trv
전력퓨즈pf
배전선로-개폐기
기타-개폐기
가스절연개폐장치gis

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 항목은 *(으)로 표시합니다