변압기의 소음과 진동 대책

[87-1] 변압기의 소음발생원과 전파경로 및 소음 저감대책에 대하여 설명하시오.
[78-1] 전력용 변압기에서 발생하는 철심소음과 권선소음을 열거하여 설명하시오.

개요

변압기는 사용 주파수의 2배(일반적으로 100Hz 또는 120Hz)가 되는 저주파의 소음을 발생한다. 이른바 저주파 음으로, 그 음이 커지면 저주파 소음 공핵 되어 문제가 커지므로 환경적인 입장에 고려와 대책이 필요하다 또한 소음공해가 되어 문제가 커지므로 환경적인 입장에 고려와 대책이 필요하다. 또한 도시지역의 전력수요증가에 수반하여 시가지의 변전설비 소음에 대한 주민의 관심이 높아지고 있으며, 이에 변압기의 저소음화가 요구되고 있는 실정이다.

진동소음 발생원인

철심의 진동 소음

철심의 히스테리시스 특성에 의한 진동소음 → 주요원인
철심의 접합부 및 성능간의 흡인력에 의한 진동 소음

권선의 진동소음

권선 상호간, 턴간 전자력에 의한 진동소음

냉각기의 팬 및 펌프의 진동 소음

조립부의 불완전한 접촉

설치장소 환경에 의한 공진, 반사 소음 등 공간전달에 의해서 변압기의 소음이 방사된다

변압기 소음의 저감대책

고배향성 규소강판의 사용

히스테리시스의 곡선의 왜곡정도를 최대한 작게 한다

자속밀도를 저하시켜 설계/제작

자속밀도를 저하시키면 소음은 저감되지만 변압기의 대형화에는 걸림돌이 된다.

철심의 구조 및 조임(지지) 구조에 상세한 배려

철심의 이음매가 적은 성층 방법 채택 및 볼트 체결토크 균일 등 조임(지지)구조에 대한 전반적인 검토

방음 대책을 강구

방음벽을 변압기의 와함에 취부하여 소음을 차단하는 방법이다. 저감효과는 비교적 커서 10dB이상의 효과를 기대 할 수 있다.

방진 고무의 설치

몰드 변압기의 본체와 하부 베이스 사이에 방진고무를 설치하여 변압기에서 발생하는 진동전달을 억제하여 소음을 줄이는 방법으로 5dB이상의 저감표과를 기대할수 있다.