Categories
전력계통

부하 모델링

부하 모델링

[74-2]
전력계통의 정확한 해석을 위해서는 정확한 부하모델링이 전제되어야 한다. 부하모델링 방법에 대해 설명하고, 각 모델별 특성곡선을 그리고 설명하시오.

1. 개 요

1) 부하 모델링은 부하특성을 정확하게 파악하는데 중요함

2) 부하모델은 부하의 소비전력(P)과 전압(V)와의 관계에서 P∝V n승 에 따라서 구분한다. 여기서, (n=0, 1, 2)

2. 부하 모델링

부하 모델링

일정 임피던스모델 P∝V²

\[\dot{Z}=\frac{\dot{V}}{\dot{I}}=\frac{\dot{V}^*\times\dot{V}}{\dot{V}^*\times\dot{I}}=\frac{V^2}{P-jQ}\]

P∝V²의 특성을 갖는 부하

전압이 저하함에 따라서 소비전력은 V²에 비례해서 감소하는 특성

일정 전류 모델 P∝V

\[\dot{I}=\frac{P-jQ}{\dot{V}^*}\]

P∝V특성을 갖는 부하

전압이 저하함에 따라서 소비전력도 비례해서 감소하는 부하

일정 전력모델 P∝V°

P∝V° 특성을 갖는 부하

전압의 변화에 관계없이 소비전력이 일정한 부하

최근 인버터 에어컨 등 일정 전력 부하특성을 갖는 전기제품의 증가로 인해서 부하 모델상 일정전력 모델로 표현한다