수요전력은 일정시간내(수요시한)의 평균전력을 말하며, 우리나라는 수요시간을 15분으로 한다. 수요전력의 산출은 1시간 전력사용량으로 하며 15분 누적 전력사용량[kWh]×4으로 한다.

최대수요전력

수용률(Demand Factor)

어느 기간 중(1시간 평균)에서 수용가의 최대수요전력과 그 수용가에 설립된 부하설비용량의 합계의 비를 나타낸다

수변전 설비의 용량결정, 특히 변압기의용량결정시에 부하설비 용량의 합계로 용량을 설계하면, 과도한 용량설계로 경제성 및 단락전류 증가 등의 문제가 되기 때문에 부하설비 용량에 수용률을 곱하여 최대수요전력을 결정 하는것이다.

\[ 수용률 [\%] =\frac{ 최대수요전력} { 부하설비용량} \times 100 \]

부등률(Diversity Factor)

각각의 부하군은 최대부하는 같은 시간에 일어나는것이 아니고, 그 발생시간의 차이가 있다. 부등률은 최대전력이 발생하는 시간 또는 시기의 분산을 나타내는 지표이다. 부등률이 크다는 것은 설비의 이용도가 큰 것을 나타낸다.

\[ 부등률 [\%]\] \[=\frac{각 부하의 최대수요전력의 합계 } { 합성최대수요전력} ≥1 \]

부하율(Load Factor)

어느 일정기간 중의 평균전력과 동일 기간 중의 최대전력의 비로 일 부하율, 월부하율, 연부하율이 있으며, 공급설비의 효율적인 이용정도를 나타내는 지표이다.

\[ 부하율[\%]= \frac{평균전력} {최대수요전력} \times 100 \]

공급설비는 막대한 투자를 수반하므로 부하율을 향상시켜 설비의 이용률을 증대시켜야 한다.

관계

\[ 최대 수요전력=부하 설비용량 \times 수용률 \]\[ 합성 최대 수요전력= \frac{ 부하 설비용량 \times 수용률} {부등률 } \] \[부하율= \frac{ 부하 평균전력} {부하 설비용량 } \times \frac{ 부등률} {수용률 }\]