영상전류 검출방식

CT 잔류회로 방식

1) 3×CT로 Y결선의 잔류회로에 OCGR(51G)을 설치하여 영상전류를 검출한다.

2) 일반적으로 중성점 직접접지 방식에 적용한다.

3) 저항접지 방식의 경우 정격전류가 NGR의 지락전류 제한값의 3배 이하인 경우 가능하다. 예를들면, NGR에 의해서 지락전류가 100A로 제한되는 경우, 정격전류가 300A이하인 경우에 적용가능

영상전류 검출방식

3권선부 CT방식

1) 저항접지방식에 적용하는 방식으로 정격전류가 NGR의 지락전류의 제한값의 3배 이상인 경우에 적용한다. 일반적으로 300/5 변류비를 초과하는 경우 적용한다.

3) 2차권선은 정상분과 역상분을 검출하기 위해 Y결선하고, 잔류회로는 형성하지 않는다.

4) 3차권선은 영상전류를 검출하기 위하여 오픈델타 결선(영상 분로결선)을 한다. 일반적으로 100/5의 변류비를 사용한다.

3권선부 CT방식

중성점 접지선 CT방식

1) 직접접지 및 저항접지에 적용하는 방식

2) 직접접지 방식에 설치하는 경우 50/5 또는 100/5의 변류비를 갖는 CT를 적용

3) 저항접지 방식에 설치하는 경우 NGR에 의한 제한되는 지락전류값에 따른 CT를 선정한다. 예를들면, NGR에 의해서 지락전류가 100A로 제한되는 경우 100/5 변류비의 CT를 적용한다.

중성점 접지선 CT방식

영상변류기(ZCT) 방식

1) 비접지 방식에 적용하며, 일반적으로 200mA/1.5mA의 정격을 가진 ZCT를 적용

2) 1회로에 1대의 ZCT를 적용한다.

3) GPT와 함께 SGR을 이용하여 지락보호에 적용된다.

영상변류기(ZCT) 방식

지락비율차동방식

지락비율차동방식