Categories
전력계통

전력계통안정화 장치(PSS)

전력계통안정화 장치(PSS)

개요

PSS(Power System Stabilizer)는 발전기의 AVR에 부가 설치된 장치로 발전기 회전자 진동을 감소시키기 위한 보조신호를 여자시스템(Excitation System)에 공급하여 계통을 안정화시키기 위한 장치이며, 우리나라의 경우는 “[전력계통신뢰도 및 전기품질 유지기준] 전력시장에 신규로 진입하는 500[MVA]이상의 동기발전기는 계통안정화장치를 구비하여야 한다. 발전사업자는 전력계통특성에 적합하도록 계통안정화장치의 운전특성을 유지하여야 하며, 매 6년마다 이를 점검하여야 한다. 전력거래소의 계통검토 결과 점검이 필요하다고 판단된 경우에도 발전사업자는 계통안정화장치의 운전특성을 점검하여야 한다.”

전력계통안정화 장치(PSS)

2. PSS의 작용

PSS의 작용

계자자속(Φf)은 회전자의 토크나 속도(T=kΦfΦnet sinθ)에 영향을 주기 때문에 발전기의 출력을 일정부분 제어가 가능하다. 이러한 원리를 이용하여 어떤 원인(AVR에 의한 자동전압 제어시, 계통의 고장시)에 의해서 발전기가 일정한 속도를 유지하지 못하고 진동하는 경우에 PSS를 통해 여자시스템을 제어함으로써 발전기가 댐핑(제동)하도록 하여 전력계통의 과도안정도 향상에 기여한다.

PSS 적용의 예

PSS 적용의 예