이상전압과 피뢰기

절연성능 시험과 절연물의 V-t 곡선

절연성능 시험과 절연물의 V-t 곡선

[63-1] 절연물이 적합한 표준 내전압을 가지고 있음을 검증하기 위해 특정 조건에 서 수행되는 표준 내전압 시험 종류와 파형에 대하여 설명하시오.
[80-3] 변성기 및 피뢰기에 적용되는 규약표준 파형의 충격전압파 및 충격전류파 의 시간-전압선도 및 시간-전류선도를 그리고 설명하시오.
[66-1] CV케이블(가교 폴리에치렌 절연케이블)의 전기적 성능 중에서 V-t 특성에 대하여 설명하시오. (단, V: 전압, t: 절연파괴 시간)

절연성능 시험의 종류

1) 상용주파내전압 시험

상용주파내전압 시험기로 상용주파수(60Hz) 규정전압의 실효치를 1분간 가압한다.
예) 25.8kV 차단기: 실효값 50kV로 1분간 시험

2) 뇌 임펄스 내전압시험

임펄스 시험기로 시험파형으로 표준 충격파형인 1.2×50㎲으로 시험한다.
예) 25.8kV 차단기: 150kV(1.2×50㎲)로 시험

3) 개폐 임펄스 내전압시험

임펄스 시험기로 시험파형으로 250×2,500㎲으로 시험한다.

표준 충격파 파형

표준 충격파 파형

1) 우리나라 표준 충격파 전압 및 전류

① 표준 충격 전압파 : 1.2×50㎲ ………. 파두장: 1.2㎲, 파미장: 50㎲
② 표준 충격 전류파 : 8×20㎲ ………. 파두장: 8㎲, 파미장: 20㎲

2) 관련 용어

① 규약영점

파고값의 30%(전류는 10%) 지점과 파고값의 90% 점을 맺는 직선이 시간축과 교차하는 점

② 파두길이(Tf:t0~t1)

파고값의 30%(전류는 10%) 지점과 파고값의 90% 점을 맺는 직선과 파고값의 수평선과 교차하는 점에서의 시간을 t1이라하면 파두길이는 규약영점에서 t1까지의 시간

③ 파미길이(Tt:t0~t2)

규약영점에서 파고값의 50%로 내려갔을 때 t2까지의 시간

절연물의 V-t 곡선

보통 기기의 절연강도는 뇌임펄스 내전압 시험과 상용주파 내전압 시험으로 확인한다. 일반적으로 뇌임펄스 시험에서 인가전압의 파형을 일정하게 하고 Flashover(절연파괴)를 일으키지 않는 전압에서 점점 파고값을 증가시키면서 절연파괴가 발생하는 전압과 시간관계에 대해서 나타낸 곡선을 V-t 곡선이라고 한다.

아래 그림과 같이 V1에서 점차 높혀가면 처음에는 V2, V3, V4, V5 이와 같이 인가전압이 높을수록 절연파괴 시간이 짧아진다. Flashover까지의 시간을 그래프로 나타낸 것을 V-t 곡선이라고 한다.

절연물의 V-t 곡선

절연물의 일반적인 절연특성은

① 인가전압이 높아지면 절연파괴 시간이 짧아진다.
② 파두 준도(kV/μsec)가 높으면 전압파의 앞부분에서 방전이 일어난다.