개요

정전기는 어떤 물체(절연물)가 대전되어 전하가 축척되어 있는 상태를 말한다. 전하가 축척되기 위해서는 대전이라는 과정이 필요하며, 대전이 되기 위해서는 중성인 물체에 마찰과 같은 에너지가 가해져야 한다.

정전기의 발생원인

1) 마찰대전

마찰에너지에 의해 절연물이 대전되는 것

2) 유동대전/ 분출대전

(1) 유동대전: 절연된 배관 내부에서 액체의 흐름에 의해서 절연된 배관의 마찰에 의해서 대전

(2) 분출대전: 가스, 액체 등이 작은구멍을 통해서 분출될 때 마찰에 의해서 대전

4) 유도대전

대전된 물질을 접근시킬 때 정전유도에 의해서 반대극성의 전하로 대전되는 것

5) 접촉대전과 박리대전

두 물질을 접촉 또는 박리시켰을 때 물질은 대전이 발생된다.

정전기의 영향

1) 화재 및 폭발

정전기의 방전에너지가 가연물의 최소 착화에너지보다 클 경우 화재 및 폭발이 발생한다.

→ 가연성 가스: 0.02~2.5[mJ]

→ 가연성 분진: 10~수백[mJ]

2) 감전

정전기가 인체를 통하여 방전되는 경우에 불쾌감 유발 및 공포감을 유발하여 생산성 저하를 발생시키며, 심한 경우는 사망에 이른다.

3) 생산장해

→ 정전흡인력의 작용으로 분진을 흡인하여 작업능률을 저하시킨다.

→ 정전기 방전시 노이즈 원으로 작용하여 전자기기의 오동작 및 파괴시킨다.

정전기 장해 대책

1) 접지

접지를 통해서 정전기를 대지로 방전시킴으로서 정전기의 피해를 제거하는 가장 기본적인 대책이다.

2) 습도의 증가

가습에 의해 공기의 상대습도를 높이면 물체표면의 흡습량을 증가시켜 표면의 저항을 저하시켜 물체는 잘 대전이 되지 않는다. 상대습도는 현장상황에 따라 다르지만 보통 60~70[%]가 적당하다.

3) 대전 방지제의 사용

도전성을 갖는 대전 방지제를 절연물의 표면에 도포하거나 혼입하여 표면저항을 저하시켜 대전을 방지하는 방법이다.

4) 유속의 제한

유류 탱크에서 위험물 주입시 배관의 규정된 유속이하 제한한다.

∙유동성이 심하고 폭발 위험성이 높은 것 → 1[㎧] 이하

∙물이나 기체를 혼합한 비수용성 위험물 → 1[㎧] 이하