[81-1] 피뢰기의 사용 목적과 선정시 고려사항에 대해 설명하시오.

[90-2] 다음은 전력용 피뢰기와 관련된 용어이다. 각각을 설명하시오.
(1) 속류 (2) 정격전압
(3) 공칭방전전류 (4) 제한전압
(5) 상용주파방전개시전압 (6) 충격방전개시전압

[96-1] 피뢰기에 사용하는 산화아연소자의 열폭주(Thermal Runaway)현상에 대하 여 설명하시오.

피뢰기의 개요

피뢰기란 전력설비의 기기를 이상전압(뇌서지 및 개폐서지)으로부터 보호하는 장치이다. 피뢰기 특성은 그 단자전압이 이상전압의 침입으로 일정전압레벨 이상으로 올라갔을 때 재빨리 동작하여 보호레벨이하로 이상전압을 억제하는 기능과 이상전압을 처리한 후 원상으로 자동적으로 회복시키는 기능을 지니고 있다.

피뢰기

피뢰기의 기능

1) 이상전압의 내습(뇌서지, 개폐서지)으로 피뢰기 단자전압이 어느 일정값 이상이 되면 즉시 방전해서 전압상승을 억제하여 기기를 보호
2) 이상전압이 소멸하여 피뢰기 단자전압이 일정 값 이하가 되면, 즉시 방전을 정지해서 원래의 송전상태 회복하도록 한다.

피뢰기의 구비조건

1) 충격방전 개시전압이 낮을 것
2) 상용주파 방전개시 전압이 높을 것
3) 방전내량이 크면서 제한전압이 낮을 것
4) 속류차단 능력이 클 것 → 정상 복귀능력!!

피뢰기

○ 뇌서지에 대해서는 20% 이상 여유를 가지도록 [제한전압 < 0.8×BIL]
○ 개폐서지에 대해서는 15% 이상 여유를 가지도록 [제한전압 < 0.85×개폐서지]
○ TOV에 대해서는 동작하지 않고 기기의 절연으로 해결
○ 연속 운전전압은 계통 최고전압으로…