Categories
고장계산

불평형 고장해석 예제1

무부하 발전기에서 1선 지락고장과 건전상의 전압을 구하라.

1선 지락 등가 대칭분 회로

○ 회로 조건:

\[I_0=I_1=I_2\] \[I_0=\frac{E_a}{Z_0+Z_1+Z_2}\]

○ 발전기 기본식

\[V_0=-I_0Z_0\] \[V_1=E_a-I_1Z_1\] \[V_2=-I_2Z_2\]

지락전류(a상 지락 조건)

\[I_a=I_0+I_1+I_2=3I_0\]\[=3\times \frac{E_a}{(Z_0+3Z)+Z_1+Z_2}\]

건전상 전압

\[V_b=V_0+a^2V_1+aV_2\] \[=-I_0(Z_0+3Z)+a^2(E_a-I_0Z_1)-aI_0Z_2\] \[=\frac{(a^2-1)(Z_0+3Z)+(a^2-a)Z_2}{Z_0+Z_1+Z_2+3Z}\times E_a\]
고장계산
고장-계산의-기초
퍼센트-임피던스
고장-시간에-따른-분류
고장-임피던스
전력계통-단락사고에-대한-과도-해석
변환의-기초
대칭-단락전류
예제1
예제2
예제3
예제4
대칭-좌표법
불평형-고장해석
예제1
예제2
예제3
예제4
예제5
예제6
예제7
예제8