Categories
Uncategorized

TT계통 접지

TT계통(KEC203.3)

TT방식

① 전원측의 접지와 기기측의 접지를 완전히 분리하여 접지하는 방식으로 개별접지방식에 해당한다.
② 우리나라는 기본적으로 수용가 계통은 TT방식을 기본으로 한다.
③ 감전에 대한 보호로 주로 누전차단기를 적용하며, 자동차단 조건을 만족하는 경우에는 과전류차단기의 사용도 가능하다.
④ 전기설비 절연사고 발생시 접촉전압이 50[V]를 초과할 가능성이 높은 방식으로 인체의 안전에 문제가 있는 방식이다.

※ TT계통에서 인체의 안전을 확실하게 보호하는 방법
→ 누전차단기를 설치하거나, 등전위본딩을 실시하고 필요시 보조 등전위본딩을 강화로 달성할 수 있다.

TT방식

자동차단조건

\[R_A\times I_a\le 50V\]

Ia : 정해진 시간내에 차단기가 작동하는 전류(5초이내)
RE : 보호도체 저항(RPE)+기기접지저항(RA) ≃ RA

접지
접지의-목적
접촉전압과-보폭전압
등전위-본딩
접지-시스템
KS-C-IEC-접지방식
tn계통-접지
tt계통-접지
it계통-접지
접지선-및-보호도체-굵기-선정
대지저항률
접지저항-측정
변전소-접지설계
예제
중성점-접지방식

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 항목은 *(으)로 표시합니다