전력공학(7)전력계통의 안정도

전력계통의 안정도
1.안정도에 관한 공식
(1)송전 전력

(2)최대 송전 전력

2.안정도 향상대책
(1)직렬리액턴스(X)를 작게 한다(기기의 리액턴스를 적게, 복도체 방식, 직렬콘덴서)
(2)전압변동을 작게 한다(속응여자 방식, 계통의연계)
(3)계통에 주는 충격의 경감(고속재폐로방식, 차단기의 고속화, 중간 개폐소)
(4)고장시 발전기 입출력의 불평형을 작게 한다.

이상전압및 방호대책

1.개페 이상전압
(1)개폐이상전압이 가장 큰 경우 : 무부하 송전 선로의 충전 전류를 차단할 경우
(2)개폐이상전압의 크기 : 상규대지전압의 3.5배 이하로서 4배를 넘는 경우는 거의 없다

2.뇌전압 또는 뇌전류의 특징
(1)충격파이다
(2)외부이상전압과 내부 이상전압은 파두장 및 파미장 모두 다르다
(3)충격전압 시험의 표준충격전압 파형1.2 50

3.진행파의 반사와 투과
(1)전파속도

(2)반사계수

(3)투과계수

4.이상전압에 대한 방호장치및 기능
(1)가공지선 : 뇌의차페
(2)피뢰기 : 기기보호
(3)매설지선 : 역섬락의 방지
(4)개페저항기 : 개폐서지 이상전압의 억제
(5)서지 흡수기 : 변압기 발전기등을 서지로부터 보호

5.가공지선의 특징
(1)보호각(차폐각)은 될수있는대로 작게하는것이 바람직하다
(2)2회선 가공에 대해서 지선 1가닥의 경우는 보호각을 35~40정도
(3)가공지선을 2가닥으로 하면 차폐효과가 더 좋아진다

6.피뢰기
(1)피뢰기의 제1보호 대상 : 변압기
(2)구성 : 직렬갭+특성요소
①직렬갭 : 뇌 전류를 방전하고 속류를 차단
②특성요소 : 뇌전류를 방전시 피뢰기 자신의 전위상승 억제
③쉴드링 전기적 자기적 충격으로부터 보호

(3)피뢰기의 구비조건
① 상용주파 방전개시전압이 높을것
② 충격방전 개시전압이 낮을것
③ 제한전압이 낮을것
④속류차단능력이 클것

(4)피뢰기의 정격전압
① 직접접지계 선로 공칭전압 0.8~1.0배
② 저항 또는 소호리액터 접지 : 전로의 공칭전압 1.4~1.6배
③ 유효접지 게통에서 피뢰기의 정격 전압을 결정하는데 가장 중요한 요소    
 1선지락고장시 건선상의 대지전위 즉 지속성 이상전압의 크기

7.절연협조
(1)절연협조의 기준 : 피뢰기의 제한전압
(2)절연협조 선로 애자 >부싱 차단기>변압기 >피뢰기 제한전압