보호계전방식1.보호계전기의 책무
(1)주보호 : 신속하게 고장을 최소범위로 한정해서 제거
(2)후비보호의 책무 : 주보호가 실패했을 경우 일정한 시간을 두고 동작하는 백업 계전방식
2.보호계전기의 동작에 의한 분류
(1)순한시 계전기 고장즉시 동작
(2)정한시계전기 고장후 일정한 시간이 경과하면 동작
(3)반한시 계전기 고장전류의 크기에 반비례하여 동작
(4)반한시정한시 계전기 반한시와 정한시 특성을 겸함
3.변류기의 2차측 개방시
(1)1차전류가 모두 여자 전류가 되어 2차측에 과전압이 유기 및 절연파괴
(2)CT2차측 기기를 교체하고자 하는경우 반듸 CT 2차측을 단락시켜야 한다
4.영상변류기(ZCT) : 지락사고시 지락 영상전류를 검출
5.접지형 계기용 변압기(ZPT) : 비접지 계통에서 지락사고의 영상 전압검출
6.선택지락 계전기
(1)병행2회선 송전선로에서 한쪽1회선에 지락 사고가 일어났을경우 이것을 검출하여 고장회선만을 선택 차단
(2)구성 : SGR+GPT+ZCT
7.비율 차동 계전기
(1)용도 발전기나 변압기의 내부고장에 대한 보호용
(2)비율차동 계전기용 변류기의 결선은 변압기의 결선과 반대로 한다
(3)보상변류기의 역할 : 변압기 고 저압간의 전류의 크기및 위상을 보상
8.방사상 선로의 단락보호
(1)전윈이 1단에만 있는경우 방향단락계전기
(2)전원이 2군데 이상 있는경우 방향거리계전기
10.모선보호계전기
(1)전류차동계전기
(2)전압차동계전기
(3)위상비교계전기
(4)방향비교계전기
11.표지선 계전방식의 종류
(1)전류순환방식
(2)전압방향방식
(3)방향비교방식
변전소 설비 및 전력계통 운영
1.변전소의 역활
(1)전압의 변성(승압,강압)과 조정
(2)전력의 집중과 배분
(3)전력 조류의 제어
(4)송배전선로 및 변전소의 보호
2.1차변전소
(1)1차변전소의 변압기 결선 : Y-Y-Δ
(2)3권선의( Δ 결선, 안정결선) 용도
제3고조파제거, 조상설비의 설치, 소내용전원의 공급
3.Δ 결선이 없는 Y-Y 결선에는 제 3고조파가 흐른다.
4.조상설비의 종류
(1)콘덴서 : 앞선전류를 취하여 전압강하를 보상한다
(2)리액터 : 늦은 전류를 취하여 이상전압의 상승을 억제한다
(3)동기조상기 : 무부라 운전중인 동기전동기를 과여자 운정하면 콘덴서로 작용하며, 부족 여자 운전하면 리액터로 작용한다.
5.모선의 종류
①단일모선 방식
②표준 2중 모선 방식
③1 1/2차단기 방식
④환상 모선 방식
6.각 차단기별 소호 매질은
종류 | 소호매질 |
유입차단기(OCB) | 절연유 |
진공차단기(VCB) | 고진공 |
자기차단기(MBB) | 자기력 |
공기차단기(ABB) | 압축공기 |
가스차단기(GCB) | SF6가스 |
7.가스절연개폐장치(GIS)
가스절연 개폐장cl(GIS)는 차단기, 단로기, 피뢰기,변성기,변류기 및 접지장치 등의 변전설비를 SF6 가스를 충전한 금속제 함에 수납한 구조
8.차단기의 차단시간 및 재점호
(1)차단기의 차단시간은 트립코일(trip coil)의 여자부터 아크소호 시간을 합한것
정격차단시간 = 개극시간 + 아크소호시간
(2)차단기의 정격 차단 시간(표준) : 3Hz 5Hz 8Hz
9.차단기의 표준 동작 책무
어느시간 간격을 두고 행하여지는 일련의 동작을 규정한 것을 차단기의 동착 책무라고 한다.
일반용 갑호 O-1분 -CO- 3분- co
일반용 을호 CO- 15초- co
고속도 재투입용 O-t(0.3초) -CO- 1분- co
10.차단기의 트립방식
(1)CT 2차전류 트립방식
(2)DC 전압 방식
(3)CTD 방식(콘덴서 트립 방식)
정류기로 교류를 정류하여 콘덴서를 충전하고, 그 방전 에너지에 의해 트립코일을 여자하여 트립시키는 방법으로 정류기와 콘덴서로 구성되어 있다.
11.DC전압 방식에 필요한 축전지 용량
(1)축전지 용량 산출 일반식
(2)연축전지
(3)알칼리 축전지
12.SF6가스의 특성
(1)무색 무취 무독 불연성 가스
(2)공기에 비해 소호능력이 약100배
(3)불활성 가스
(4)1기안 하에서 전연 내력이 공기의 2~3배
13.단로기와 각종 개폐기 및 차단기와의 기능 비교
14.인터록
단로기(DS)는 부하전류를 개폐할수 없다 따라서 단로기는 차단기(CB)가 열려 있어야 열고 닫을수있으므로 부하통전시 단로기를 열 수 없도록 하는것을 인터록이라고 한다.
급전시 : DS->CB순
정전시 : CB->DS순
15.각종 개폐기의 적용
(1)단로기
①단로구간을 확실하게 하여 정전개소를 확보②충전전류와 변압기의 여자 전류 및 경부하 전류등의 미약한 전류 개폐(2)자동부하 전환 개폐기이중전원을 확보하여 주전원 정전시나 주전원의 전압니 정격전압 이하로 떨어지는 경우 예비전원으로 자동전환(3)선로 개폐기 : 보안상의 책임 분기점에서 보수점검시 전로를 구분하기 위하여 시설(단로기와 비슷한 용도)
16.전력퓨즈
(1)전력 퓨즈의 주된 차단전류 : 단락전류
(2)퓨즈의 가장 큰 단점 : 재투입이 불가능
17.주파수 전압제어
(1)유효전력 조정->주파수 조정
(2)무효전력 조정->전압 조정
18.위상 조정 변압기 : 조류제어 할 때 사용
19.전력 계통을 연계시키면 전력계통의 규모가 증대되고 계통의 임피던스는 감소하여 단락전류가 증대되고 통신선의 전자유도 장해도 커진다.