배전계통
1.캐스케이딩(cascading)현상이 발생하는 배전방식 : 저압 뱅킹방식
(1)캐스케이딩현상이 발생하는 배전방식 : 저압 뱅킹방식
(2)캐스케이딩 원인 및 현상 변압기 또는 선로의 사고에 의해서 뱅킹내의 건전한 변압기의 일부 또는 전부가 연쇄적으로 회로로부터 차단되는 현상
(3)대책 : 인접한 변압기와 연결되어 있는 저압선의 중강에 구분퓨즈 설치
2.단상3선식
(1)2종류의 전압공급을 하기 위해 사용하는 방법
(2)중성선이 단선되면 불평형 부하일 경우 부하 전압에 심한 불평형이 발생하며 이에 대한 대책으로 저압선의 말단에 밸런스를 설치한다.
(3)밸런스 : 권수비가 1:1인 단권변압기로서 누설 임피던스가 적다.
3.전력손실
(1)손실계수


(정수로서 0.1~0.4) (2)부하율 F와 손실계수 H와의 관계 :

4.집중부하와 분산부하

5.

6.

7.

8.변압기용량>합성최대수용전력
9.V-V 결선
(1)v결선 출력
(2)
(3)

10.역율 개선
(1)콘덴서용량

(2)방전코일(DC) 제5고조파로부터 전력용 콘덴서 보호 직렬 리액터 용량 이론적 : 콘덴서 용량 4% 실제(주파수변동 등의 여유를 고려하여 선정) : 콘덴서 용량 5~6%
11.재전선로의 과전류 보호
배전 변압기 1차측 : 고압푸즈 (COS, cut out switch)
변압기 2차측 : 저압퓨즈
수용가 실내의 인입구에서 과전류 보호 : 배선용차단기
수용가 실내의 인입구에서 누전으로부터 보호 : 누전용차단기
12.구분개폐기 선로고장시 또는 정전공사등의 경우에 전체 선로를 정전시키지 안고 일부구간만을 구분해서 정전시키기 위하여 설치라는걸으로 그 종류는 다음과 같다.
(1)가스절연 부하 개폐기
(2)유입개폐기
(3)기중개폐기
13.배전선로의 보호협조 : 변전소 차단기-리클로저-섹셔널라이저-라인퓨즈
14.고장구간 자동개폐기(ASS) : 수용가의 구내 고장이 배전선로에 파급되는걸을 방지
15.자동부하 절체 개폐기(ALTS) : 주전원이 정전되면 자동적으로 예비전원으로 절체