직류발전기
1.직류발전기의 주요 부분 및 역활
(1)계자(field) : 전기자를 통과하는 자속을 만드는 부분
(2)전기자(armature) : 계자에서 만든 자속을 끈어서 기전력을 유도하는 부분
(3)정류자(commutator) : 전기자 권선에서 유도된 교류를 직류로 바꿔주는 부분
2.보극 : 정류개선
3.보상권선 : 전기자 반작용 억제
4.전기자
(1)규소강판을 사용하는 이유 : 히스테리시스손 감소
(2)얇은 철판을 성층하는 이유 : 와류손 감소
5.직류기의 전기자 권선 : 이층권 ,고상권, 폐로권을 채택한다
6.중권과 파권의 비교
비교항목 | 단중중권 | 단중파권 |
전기자의 병렬 회로수(a) | p(mp) | 2(2m) |
브러시수(p) | p | 2 |
용도 | 저전압, 대전류 | 고전압,소전류 |
균압접속 | 4극이상이면 균압접속을 하여야한다. | 균압접속은 필요없다 |
7.유기기전력
(1)전기자 도체 1개에 유도되는 유기기전력 e=Blv
(2)도체 총수가 Z인 발전기의 유기기전력

8.전기자 반작용의 영향
(1)전기적 중성축 이동
(2)주자속 감소
(3)정류자 편간의 불꽃섬락 발생
(4)발전기의 출력감소
9.전기자 반작용에 대한 대책
(1)브러시를 새로운 중성점으로 이동
발전기 : 회전방향으로 이동
전동기 : 회전방향의 반대방향으로 이동
(2)보상권선 설치
10.감자기전력

11.교차기전력

12.정류곡선 : 직선정류, 정현파 정류, 부족정류, 과정류 등이 있으며 불꽃없는 정류는 직선 또는 정현파 정류이다
13.정류 코일의 리액턴스 전압

14.양호한 정류를 얻는 방법
(1)저항정류 : 탄소브러시 사용
(2)전압 정류 : 보극 설치
(3)리액턴스를 적게 한다 : 단절권 채택
(4)정류주기를 길게 한다 : 회전 속도를 낮춘다.
15.정류자 편간전압

16.타여자 발전기 : 외부의 독립된 직류 전원에 의해 계자권선을 여자 시키는 방법
(1)유기기전력

(2)단자전압

(3)특징 잔류자가가 없어도 발전가능
운전중 전기자 회잔방향 반대=> +,- 극성이 반대로 발전
17.분권발전기 : 전기자 권선과 계자권선이 병렬로 접속
(1)부하전류

(2)계자전류

(3)전기자전류

(4)단자전압

(5)분권발전기의 특징 잔류자기가 없으면 발전불가능 운전중 계자회로를 갑자기 열면
계자권선에 고압을 유가하여 계자권선의 절연을 파괴할 우려가 있다
운전중 서서히 단락 처음에는 큰 전류가 흐르나 종래에는 소전류가 흐른다.
18.직권발전기 : 전기자 권선과 계자 권선이 직렬로 접속
(1)전기자전류=계자전류=부하전류

(2)부하전류

(3)단자전압

(4)특징 잔류자기가 없으면 발전 불가능
운전중 전기자 회전방향을 반대 잔류자기를 소멸시켜 발전불가능
무부하시에는 자기여자로 전압을 확립할수 없다
19.복권발전기
전기자권선과 직렬로 접속되어 있는 직권 계자 권선과 전가저 권선과
병렬로 접속되어있는 분권계자 권선이 설치되어있다.
20.차동복권발전기
분권계자권선의 기자력과 직권계자권선의 기자력이
서로 감해지는 방향으로 되어 있는 발전기로서 수하특성을 갖고있다.
21.전압변동율

전압변동률 ε>0 (>
)인 발전기 : 타여자, 분권 및 부족복권발전기
전압변동률 ε=0 (=
) 인 발전기 : 평복권발전기
전압변동률 ε<0 (<
) 인 발전기 : 직권 과복권 발전기
22.직류발전기의 병렬운전 조건
(1)전압및 극성이 같을것
(2)외부특성곡선이 어느 정도 수하특성일것
(3)용량이 같으면 각 발전기의 외부특성곡선이 같을것
(4)용량이 다를경우 부하전류로 나타나는 외부특성곡선이 거의 일치할것
23.분권발전기 병렬운전시 부하의 분담
(1)저항이 같으면 유기전압이 큰 발전기가 부하를 많이 분담
(2)유기전압이 같으면 부하는 전기자 회로 저항에 반비례해서 분배
(3)외부특성곡선이 같은 경우 부하분담은 용량에 비례
24.병렬운전시 균압모선이 필요한 발전기
직권발전기 평복권 과복권
25.병렬운전시 균압모선이 필요없는 발전기
부족복권 차등복권 분권발전기