동기발전기
1.동기속도


2.동기기에서 분포권의 장점과 단점
(1)장점 기전력의 파형이 좋아진다 권선의 누설리액턴스가 감소한다 전기자에 발생되는 열을 골고루 분포시켜 과열을 방지
(2)단점 : 집중권에 비해 유기기전력 감소
3.분포권 계수

4.매극 매상당 슬롯수

5.총코일수

6.단절권의 장단점
(1)장점 고조파를 제거하여 기전력의 파형을 개선하고 동의양이 적게 되는 이점이 있다
(2)단점 : 전절권에 비해 합성유기기전력이 감소
7.단절권 계수

8.동기기의 전기자 권선법
2층권 단절권 분포권 사용
9.전기자 권선을 Y결선하는 이유
중성점을 접지할수있으므로 권선보호
장티의 시설이 용이 이상전압의 방지 대책이 용이
권선의 불평형및 제3고조파에 의한 순환전류가 흐르지 않는다
상전압은 선간전압의 이되어 코일의 절연이 용이하고 코로나의 발생을 억제
10.고조파 기전력을 제거 하여 정현파로 하기위해 채용되는 방법
(1)매극 매상의 슬롯수 q를 크게 한다
(2)단절권및 분포권으로 한다
(3)전기자 철심을 사 슬롯으로 한다
(4)Y(성형)결선을 한다
11.유기기전력
(1)1개의 도체에 유기되는 기전력의 순시치 e=Blv
(2)권수W에 유기되는 기전력의 실효치

12.전압변동률

(1)유도부하인 경우
>0 (
>
)
(2)용량부하인 경우
<0 (
<
)
13.동기 발전기의 출력
(1)비돌극기의 출력 단상발전기

E 유기기전력 V 단자전압

부하각 3상발전기

최대출력 : 부하각 90 에서 발생
(2)돌극기의 출력
출력

최대출력 : 부하각 60 에서 발생
전기자 반작용
역율 | 부하 | 전류와 전압과의 관계 | 작용 |
역율1 | 저항 | 전류가 전압과 동상인경우 | 교차자화작용 (횡축반작용) |
뒤진역률 | 유도성부하 | 전류가 전압보다 뒤지는경우 | 감자작용 (직축 반작용) |
앞선역률 | 용량성부하 | 전류가 전압보다 앞서는 경우 | 증자작용 (자화작용) |
(1)횡축 반작용성분

(2)직축 반작용성분
전압보다
앞선
(진상전류, 콘덴서 부하) : 증자작용 전압보다
뒤진
(지상전류, 리액터 부하) : 감자작용
15.동기 임피던스


전기자저항

전기자 반작용

전기자 누설 리액턴스 동기임피던스

16.%동기 임피던스


17.리액턴스의 크기 비교초기 과도리액턴스<과도리액턴스<동기리액턴스돌극향 동기 발전기 :

(

: 직축동기리액턴스) 원통형(비철극기)동기발전기 :

=
=
18.단락전류(1)돌발 단락전류

(돌발단락전류 억제 : 누설리액턴스

)
(2)영구 단락전류

(

=

+

, 영구단락전류 억제 : 동기리액턴스

)
19.단락시 흐르는 단락전류의 크기변화단락초기 막대한 과도전류가 흐르다가 점차 감소하여 수초후에 영구단락 전류값에 이르게 된다.
20.단락비

21.철기계(돌극기)의 특징단락비가 크다동기임피던스가 적다반작용리액턴스

가 작자전압변동률이 양호해진다기게의 중량이 크다과부하내량 증대극수가 많은 저속기에 적합하다
안정도가 높다
22.동기계의 특징
단락비가 적다
동기임피던스가 크다
전기자반작용이 크다
중량이 가볍고 가격이 싸다
23.발전기의 병렬운전조건기전력의 크기가 같을것기전력의 위상이 같을것기전력의 주파수가 같을것기전력의 파형이 같을것이외에도 3상동기 발전기의 병렬운전시에는 상회전방향이 같아야 한다.
24.동기화 전류(유효전류)

25.동기화력(유효전력)

26.부하의 분담
유효전력의 분담 : 원동기의 속도특성에 따라 정해진다.
무효전력의 분담 : 기전력의 크기 즉 계자 전류의 크기에 의해 결정된다.
27.동기발전기의 안정도 향상대책
동기 임피던스를 작게 한다
속응여자 방식을 채택한다
단락비를 크게 한다
동기 탈조 계전기를 사용한다
회전자에 플라이휘일을 설치하여 관성 모멘트를 크게 한다
정상임피던스는 작고 영상 역상 밍피던스를 크게 한다
28.동기발전기의 시험및 측정
측정항목 | 시험의 종류 |
철손 | 무부하시험 |
기계손 | 무부하시험 |
동기임피던스 | 단락시험 |
동기리액턴스 | 단락시험 |
단락비 | 무부하시험,단락시험 |