전기기기(5)변압기

변압기
1.여자전류의 순시치

여기서 실효치  로 전압  보다 위상이 90도 뒤진다.

2.유기기전력의 실효값
(1)1차측 유기기전력의 실효값

(2)2차측 유기기전력의 실효값

3.변압기의권수비(전압비)

전압비는 선간전압이 아니고 반드시 상전압이 되어야 한다.

4.변압기의 전류비  

전류비는 선간전류가 아니고 반드시 상전류가 되어야 한다

5.변압기의 등가회로 작성에 필요한 시험
직류저항측정 : 권선저항 측정
무부하 시험 : 철손 측정
단락시험  : 동손 측정

6.변압기 2차측에서 1차측으로 환산시
전압은 a배 전류는 배 임피던스는  배

7.변압기 1차츨에서 2차측 환산시
전압은 배  전류는  a 배 임피던스는   배 어드미턴스는 배

8.여자전류

9.철손전류

10.여자 어드미턴스

11.컨덕턴스

12.서셉턴스

13.변압기의 누설 리액턴스

14.변압기 1차측 단락전류

(1)

  옴법으로 표현
(2)

 %Z법으로 표현

15.%저항강하

16.%리액턴스강하

17.%임피던스강하

18.전압변동률
(1)전압으로 구하는전압 변동률
(2)%임피던스로 구하는 전압 변동률

(3)%임피던스로 구하는 전압변동률

(4)역률이 100%일때 전압 변동률

 이므로 

(5)최대 전압 변동률

(6)최대전압변동률을 발생하는 역률

19.변압기 손실의 종류
(1)변압기 손실=무부하손+부하손
(2)무부하손=히스테리시스손+와류손+유전체손
(철손=히스테리시스손+와류손 : 부하의 크기와 무관)
(3)부하손=동손+표류부하손

20.히스테리시스손 

21.와류손

22.유전체손 절연물에서 생기는 손실

23.동손

로써 변압기의 부하율에 따라 그값이 달라진다. 전부하일때 동손 

부하율 m일때의동손 

24.변압기의 손실과 주파수와의 관계

동손

로  동손은 전류의 자승에 비레하나 주파수와는 무관하다

와류손 

에서 와류손은 주파수와 무관

히스테리시스손  

로 주파수에 반비레한다

25.정격부하시 효율

26. 부하율 m 으로 운전시의 효율

27.최대효율 운전조건 : 부하율

의 부하로 운전시 최대효율로 운전된다.

28.변압기 결선

∆-∆결선도

 : 선간 전압과 상전압은 크기가 같고 동상이된다.

 : 선전류는 상전류에 비해 크기가 

배이고 위상은 30도 뒤진다. 

Y-Y결선도

 : 선간 전압는 상전압에 비해 크기가 

배이고 위상은 30도 앞선다. 

 : 선전류과 상전류은 크기가 같고 동상이된다.

29.3상출력

30.최대전력 공급조건 전원의 내부저항=부하저항

31.V-V결선
(1)V결선 출력 

(2)

(3)

32.변압기 병렬운전조건
(1)극성이 같을것
(2)권수비가 같고 1차와 2차의 정격전압이 같을것
(3)%임피던스 강하가 같을것
(4)3상식에서는 위의 조건외에 각변압기의 상회전 방향및 각 변위가 같을것

33.변압기 병렬운전 시 부하분담

 : A, B변압기의 분담부하

 : A, B변압기의 용량

 : A, B 변압기의 %Z

34.3상 변압기의병렬운전 결선

35.상수의 변환
(1)3상-2상간의 상수변환 스코트결선 메이어결선 우드브릿지 결선
(2)3상-6상간의 상수변환 환상결선 2중3각결선 2중성형결선 대각결선 포크결선

36.스코트 결선
(1)권선비
(2)이용률

37.단권변압기의 자기용량과 부하용량
(1)변압기 1차 정격전압과 공급전압이 동일한경우     

(2)변압기 1차 정격전압과공급전압이 서로다른경우(승압기의 경우)    
단권변압기 자기용량 

38.계기용변압기
공칭변압비  

2차전압은 110V 가 정격이다

39.변류기 공칭전류비 

2차전류는 5A 가 정격이다
변류기는 사용중 고장으로 계기를 수리하고자 할때 2차를 개로해서는 안된다.

40.변압기 내부고장 검출용 보호 계전기
차동 계전기(비율차동 계전기) 압력계전기 부흐홀쯔 계전기 가스검출 계전기

41.변압기 개방회로 시험으로 측정할수 있는 항목
무부하전류 히스테리시스손 와류손 여자 어드미턴스 철손

42.변압기 단락시험으로 측정할수 있는 항목
동손 임피던스 와트 임피던스 전압

43.절연의 종류

종류 최고사용온도 종류 최고사용온도
Y종 90 F 155
A 105 H 180
E 120 C 180이상
B종 130

44.절연유
(1)열화 원인
변압기의 호흡작용애 의해 고온의 절연유가 외부 공기와의 접촉에 의해 열화 발생
(2)열화 영향
절연내력의 저하 냉각효과 감소 침식작용
(3)열화 방지설비
브리더 질소봉입 콘서베이터