유도전동기
1.동기속도 : 극수와 주파수에 의해 정해지는 속도


2.전기각

3.전기적 각도

4.슬립
5.기기별 슬립의 범위
(1)유도전동기의 슬립 0<s<1 s=1 이면
N=0 이고 전동기는 정지상태 s=0 이면 N=

이고 전동기가 동기속도로 회전
(2)유도 제동기의 슬립 S>1
(3)유도발전기의 슬립 S<0
(4)슬립의 측정방법
DC밀리볼트계법
수화기법
스토로보스크법
6.유도기전력 및 권선법
(1)전동기가 정지하고있는경우(s=1)
1차유도기전력

2차유도기전력



: 1, 2차 권선계수


:1, 2차 1상당 권선수

: 1극의 평균자속
1차 2차 권수비
(2)전동기가 슬립s로 회전하고 있는경우
회전자가 회전하고 있을때의 상대속도는 회전자가 정지하고있을때의
s배가 된다
2차전압

2차주파수

2차전류

슬립s로 회전할때의 역률
7.기계적 출력을 대표하는 부하저항
8.1차,2차 환산 (1)2차전압의 1차환산
(2)2차전류의 1차환산

(상수비 :

1차 2차 상수)
9.2차 저항손
10.기계적 출력
11.2차효율
12.동기와트

동기 와트

13.토오크 T (1)

(2)

(3)

에서 ,
이므로 혹은
14.3상유도 전동기의 특성
(1)2차전류
(2)토크 (3)최대토크가 발생하는 슬립
(4)최대토크

15.2차 저항과 최대토크와의 관계
(1)3상유도전동가 :2차저항의 크기를 변화시키면 최대 토크의 크기는 변하지 않으나
최대 토크를 발생하는 슬립점이 2차 회로의 저항에 비례하여 이동한다
(3)단상유도 전동기 : 2차 저항의 크기를 변화시키면 최대토크를 발생하는 슬립점 뿐만아니라
최대토크의 크기까지 변화한다.
16.기동시 최대토크를 발생기키기 위하여 삽입하여야 하는 저항의 크기
17.공급전압V와 슬립s와의 관계
18.비례추이



19.원선도 작성에 필요한 기본량저항측정무부하시험구속시험
20.전동기 토크와 부하토크와의 관계

: 가속상태

: 평형속도 상태
: 감속상태
21.농형유도전동기의 기동법(1)전전압 기동법5kW이하의 소용량 농형 유도전동기에 적용기동전류가 정격전류의 4~6배 정도이다(2)Y-델타 기동방법5~15kW 정도의 농형유도전동기 기동에 적용Y로 기동시 델타기동시에 비해 기동전류는 1/3 기동토오크도 1/3로 감소한다(3)리액터 기동방법(4)기동보상법(5)콘도로퍼법
22.고조파의 회전자계의 방향및 속도(1)회전자계방향h=3n+1 : 기본파와 같은 방향의 회전자계 발생h=3n : 회전자계를 발생하지 않는다
h=3n-1 : 기본파와 반대방향의 회전자계 발생
(2)

23.유도전동기의 이상기동
(1)차동운전(크로우링현상) : 3상전동기에서 고조파에 의해 낮은속도에서 안정상태가 되어 더 이상 가속도하지 않는 현상
(2)게르게스 현상 : 3상권선형 유도 전동기의 2차 회로가 한 개 단선된 경우 슬립 s=50% 에서 더이상 가속되지 않는 현상
24.유도전동기의 속도제어
(1)농형 유도 전동기의 속도 제어법
주파수를 바꾸는 방법
극수를 바꾸는 방법
전원 전압을 바꾸는 방법
(2)권선형 유도전동기의 속도제어법
2차저항을 제어하느낭법
2차여자법
종속제어법
25.종속제어법
(1)직렬종속법
(2)차동종속법
(3)병렬종속법

26.주파수가 60Hz에서 50Hz로 감소한 경우
속도감소
자속증가
역률저하
온도상승
최대토크증가
기동전류약간증가
27.단상유도전압조정기
(1)구조
1차권선 : 회전자
2차권선 : 고정자
(2)직렬권선과 분로권선이 이루는 각에 때른 출력전압
θ=0 일때 :

θ=90 일때 :

θ=180 일때 :
(3)단락권선의 설치목적 : 전압강하 감소
(4)정격출력
(5)입력 전압과 출ㄹ력전압 사이에 위상차가 없다
28.3상유도 전압조정
(1)구조
1차권선 : 회전자
2차권선 : 고정자
(2)출력전압
θ : 직렬권선과 분로권선이 이루는 각 (3)단락권선 필요없음(4)정격출력

(5)입력전압과 출력전압 사이의 위상차가 있다
29.3상유도전동기의 시험(1)실부하법에의한 부하시험전기동력계법프로니브레이크법손실을 알고 있는 직류발전기를 사용하는 방법등이있다
(2)슬립측정회전계법직루밀리볼트계법수화기법스트로보스코프
30.2중농형유도전동기(1)회전자의 농형권선을 내외 이중으로 설치한것(2)도체외측도체 : 저항이 높은 황동 또는 동니켈 합금의 도체를 사용
내측도체 : 저항이 낮은 전기동 사용
31. 단상유도전동기의 기동토크의 크기 및 용도
종류 | 기동토크% | 용도 |
분상기동기 | 125이상 | 복사기,계산기 |
콘덴서 기동형 | 250이상 | 냉장고 |
콘덴서 전동기 | 140~160 | 세탁기,선풍기 |
반발기동형 | 300이상 | 펌프 |
세이딩코일형 | 40~100 | 플레이어,테이프레코더 |