불평형 고장해석 무부하 발전기에서 1선 지락고장과 건전상의 전압을 구하라. 1. 1선 지락 등가 대칭분 회로 ○ 회로 조건: ○ 발전기 기본식 2. 지락전류(a상 지락 조건) 3. 건전상 전압 무부하 발전기에서 1선 지락고장과 건전상의 전압을 구하라. 1. 1선 지락 등가 대칭분 회로 ○ 회로 조건: ○ 발전기 기본식 2. 지락전류(a상 지락 조건) 3. 건전상 전압 무부하 […]

Categories
고장계산

대칭 좌표법

대칭 좌표법 1. 대칭좌표법의 개념 3상 불평형 전압 및 전류는 각각 정상분, 역상분, 영상분의 3종류의 대칭성분으로 분해가 가능하며, 이를 이용하여 3상 불평형 해석을 함 대칭좌표법은 불평형 고장해석을 위해서 주로 사용됨 1) 정상분 상회전 방향이 a-b-c로 발전기 유기기전력과 상회전 방향이 동일한 성분으로 평형 대칭성분 2) 역상분 상회전 방향이 a-c-b로 발전기 유기기전력의 상회전 방향과 반대인 성분으로 평형 […]

Categories
고장계산

대칭 단락전류

대칭 단락전류 [건93-3]다음과 같은 계통에서 변압기의 출력단으로부터 50[M] 지점인 F1점에서 3 상 단락사고가 발생하였다. 주어진 값을 참조하여 F1점에서의 3상 단락전류를 계 산하여라. (단, 변압기 용량기준으로 퍼센트 임피던스로 계산하시오) 1) KEPCO측 임피던스 100[MVA], X/R=102) TR: 22.9/0.38[kV], 500[kVA] %Z=2.0+j5.03) ZL1=0.2+j0.15[Ω/km], 2 [km]4) ZL2=0.1+j0.10[Ω/km], 50 [m]5) 전동기의 용량 150[kVA], %Z=j15[%] 1. 기준값 ① 기준용량: 500 [kVA] = 0.5 […]

Categories
고장계산

변환의 기초

변환의 기초 1. 전원 단락용량으로 등가 임피던스 산출 154kV변전소에서 단락용량이 25[MVA]이다. 변전소에서 100[MVA] 기준 등가임피던스를 구하라. 2. %Z를 기준용량으로 환산과 R/X비 적용 변압기 정격이 80MVA, 154/22.9kV, Z=15%, 인 변압기가 있다. 100MVA 기준의 임피던스로 환산하여라. (단, X/R=36) 100 [MVA]로 환산 %Z 환산 3. 기준 전류, 기준 임피던스 계통의 고장계산에서 기준용량을 100[MVA]로 할 때 22.9[kV]와 154[kV]의 기준전류, […]

Categories
고장계산

고장 계산의 기초

고장 계산의 기초 고장계산의 목적 1) 계통의 구성2) 차단기의 차단 용량선정3) 전력기기의 열적, 기계적 강도 선정4) 변류기의 포화특성5) 보호계전기의 정정 및 보호협조6) 유효접지조건 검토 (1선지락고장)7) 통신선 유도장애 검토 (지락전류)8) 고조파 공진 검토 (단락용량이 증가할수록 공진차수 증가) % 임피던스 전력계통에는 여러가지의 전압이 있으며, 다른 전압사이에는 변압기가 존재한다. % 임피던스법을 사용하는 목적은 서로 다른 전압에 존재하는 회로요소, […]