Categories
전기기초이론

테브난과 노튼의 정리

테브난과 노튼의 정리 테브난의 정리 능동회로부를 하나의 전압원과 하나의 임피던스가 직렬로 연결된것으로 등가화한 이론 선형회로에서 두개의 단자를 지닌 전압원, 전류원, 저항의 어떠한 조합이라도 하나의 전압원 V와 하나의 직력저항 R로 변화하여 전기적 등가를 설명하기위한회로AC시스템에서 테브난으 정리는 단순하 저항이 아닌, 일반적인 임피던스로 적용할수 있다.고장전류를 계산하는 데 사용된다. (1) Vth : a,b 단자를 개방했을 때의 a, b 단자에 […]

Categories
전기기초이론

중첩의 원리 예제2

그림과 같은 회로망에서 전류(IL)를 중첩의 원리에 의해 구하시오 1. 전압원 E1에 의한 전류(I1) 2. 전류원 E2에 의한 전류 (I2) 3. 전류중첩

Categories
전기기초이론

중첩의 원리 예제1

[건81-1] 그림의 회로에서 2Ω 의 단자전압을 계산하여 구하시오 1. I1 (전압원에의한 전류) 2. I2 (전류원에의한 전류) 3. 2[Ω]에 유입되는 전류중첩 4. 2[Ω]의 단자전압

Categories
전기기초이론

전압강하율과 전압변동률 예제

[건89-1] 용량 1000KVA, 22.9kV/380V인 변압기의 퍼센트 임피던스가 5%, X/R=7인경우 지상역율 80%의 전부하로 운전하는 변압기의 전압변동률을 구하시오 1.전압 변동률의 변형 2.R/X비 조건에 따른 %Z의 분리 3.전압 변동률

Categories
전기기초이론

전압강하율과 전압변동률

[81-1] 단거리 송전선로에서 송·수전단 전압의 크기의 관계를 부하전류와 선로 임피던스를 이용하여 벡터도로 나타내고 수전단 전압이 개략적인 표현을 나타내시오. [86-3]전압강하 계산1) 배전선로의 저항 R, 리액턴스 X, 송전단 상전압 Es , 수전단 상전압 Er , 부하전류 I, 역률각 Φ일 경우 등가회로 및 전압강하 벡터도를 작도하고, 다음 배전방식에 따른 선간 전압강하를 각각 구하시오.① 단상 2선식 ② 단상 3선식(중성선 […]

Categories
전기기초이론

유효전력과 무효전력 예제3

[발93-7] 송전계통의 유효전력은 E 와 V 의 위상차에 관계되고, 무효전력은 송전계통의 전압강하에 관계됨을 설명하시오. (단, E : 송전단 전압, V : 수전단 전압) 1. 모델 등가회로 및 페이저도 2. 전압 방정식 … (여기서, R≪X로 R무시하면) 3. 복소 전력 4. 전압강하(ΔV) (여기서, R≪X로 R무시) ∴ V와 R가 일정하다는 조건하에 ΔV∝Q

Categories
전기기초이론

유효전력과 무효전력 예제2

[발83-4] 345[kV], 1,000[MVA] 기준에서 임피던스가 (2+j50)[%]인 송전선의 수전단에 500[MW](역률 90%)의 조류가 흘렀을 경우, 이 송전선의 유효전력손실, 무효전력손실 및 이때의 송전단의 Y전압(상전압)과 △전압(선간전압)의 크기 및 송·수전단 간의 위상차(송·수전단 전압의 벡터도 포함)를 구하시오. 단, 수전단의 운전전압은 345[kV]라고 한다. 1. 단위법으로 변환 (345[kV], 1,000[MVA] 기준) 2. 송·수전단 전압방정식 3. 유효전력 및 무효전력 손실 →선간전압 →상전압 4. 실제값으로 환산 […]

Categories
전기기초이론

유효전력과 무효전력 예제1

[건97-2] 3상 계통에서 Y부하(한 상당 임피던스: 30+j40[Ω])와 △부하(한 상당 임피 던스 60-j45[Ω])가 병렬 연결된 부하에 2+j4[Ω]의 선로를 통해 전력을 공급하고 있다. 전원측 전압은 207.85[V]이다. 다음 물음에 답하여라.1) 전원에서 공급하는 전류, 유효 및 무효전력?2) 부하단 전압은?3) Y부하 및 △부하 한상에 흐르는 전류?4) Y부하, △부하에서 사용하는 전력 및 손실? 1. Δ→Y 변환 2. 상당 부하저항 병렬 합성 […]

Categories
전기기초이론

유효전력과 무효전력

1.무효전력 실제로 아무 일도 하지 않고 열소비도 하지 않는 전력으로 인덕터 및 커패시터의 저장요소에서 에너지 저장과 방출을 반주기 마다 반복하는 전력을 말한다 2.부하에 공급되는 순시전력 부하에 인가된 전압이 지상역률의 θ 인 부하에 전력을 공급한다. 이때 부하에 흐르는 전류는 다음과 같다, 1) 전압과 전류 페이저도 및 유효분과 무효분 전류 유효분전류 무효분전류 2) 유효분 순시전력 및 무효분 […]

Categories
전기기초이론

과도현상 해석 예제2

[건80-4]다음그림을 보고 시간응답i(t)를 구하여라. 단 초기조건은 Vc(0)=V0 1.KVL방정식 2. 전압에 대한 미분방정식으로 정리 3. 미분방정식의 해 1) 과도해 미분 방정식의 일반해 를 (1)식에 대입 2) 정상해 ( t → ∞ 되면, 커패시터는 개방되어 모든 전압이 커패시터에 분압된다) 4. 전압 방정식 5. 전류 방정식