화력발전 1.열량의 단위 1[kW]=860[k cal] 1[k cal]=4.186[kJ] 2.압력 (1)절대압=대기압+게이지압 (2)1기압=760[mm Hg]=1.033[Kg/cm] (3) 3.증기발생장치에서 상태변화 (1)보일러 : 등압가열 (2)터빈 : 단열팽창(과열기 습증기) (3)복수기 : 등압냉각 (4)급수펌프 : 단열압축 4.온도 엔트로피 선도 급수펌프에 의한 등적단열 압축 보일러 내에서의 등압가열 보일러 내에서의 건조 포화증기의 등온 등압수열 터빈내의 단열팽창 복수기 내의 터빈 배기등의 등온 등압 응결 5.보일러 설비 (1)과열기 …
전력공학(11)화력발전 더보기
[카테고리:] 전력공학
전력공학(10)수력발전
수력발전1.발전기 출력 수차의 효율 발전기 효율 Q 유량 H 유효낙차 2.수두 : 단위무게당의 물이 갖는 에너지 (1)위치수두 (2)속도수두 (3)압력수두 3.연속의 정리 4.베르누이의 정리 (1)손실을 무시할때 (2)손실수두( )를고려할때 5.물의 이론분출속도 6.하천유량의 크기 (1)갈수기 : 1년 365일중 355일이 이것보다 내려가지 않는경우 (2)저수량 : 1년 365일중 275일이 이것보다 내려가지 않는경우 (3)평수량 : 1년 365일중 185일이 이것보다 내려가지 않는경우 (4)풍수량 …
전력공학(10)수력발전 더보기
전력공학(9)배전계통
배전계통 1.캐스케이딩(cascading)현상이 발생하는 배전방식 : 저압 뱅킹방식 (1)캐스케이딩현상이 발생하는 배전방식 : 저압 뱅킹방식 (2)캐스케이딩 원인 및 현상 변압기 또는 선로의 사고에 의해서 뱅킹내의 건전한 변압기의 일부 또는 전부가 연쇄적으로 회로로부터 차단되는 현상 (3)대책 : 인접한 변압기와 연결되어 있는 저압선의 중강에 구분퓨즈 설치 2.단상3선식 (1)2종류의 전압공급을 하기 위해 사용하는 방법 (2)중성선이 단선되면 불평형 부하일 경우 부하 …
전력공학(9)배전계통 더보기
전력공학(8)보호계전방식
보호계전방식1.보호계전기의 책무 (1)주보호 : 신속하게 고장을 최소범위로 한정해서 제거 (2)후비보호의 책무 : 주보호가 실패했을 경우 일정한 시간을 두고 동작하는 백업 계전방식 2.보호계전기의 동작에 의한 분류 (1)순한시 계전기 고장즉시 동작 (2)정한시계전기 고장후 일정한 시간이 경과하면 동작 (3)반한시 계전기 고장전류의 크기에 반비례하여 동작 (4)반한시정한시 계전기 반한시와 정한시 특성을 겸함 3.변류기의 2차측 개방시 (1)1차전류가 모두 여자 전류가 되어 …
전력공학(8)보호계전방식 더보기
전력공학(7)전력계통의 안정도
전력계통의 안정도1.안정도에 관한 공식 (1)송전 전력 (2)최대 송전 전력 2.안정도 향상대책 (1)직렬리액턴스(X)를 작게 한다(기기의 리액턴스를 적게, 복도체 방식, 직렬콘덴서) (2)전압변동을 작게 한다(속응여자 방식, 계통의연계) (3)계통에 주는 충격의 경감(고속재폐로방식, 차단기의 고속화, 중간 개폐소) (4)고장시 발전기 입출력의 불평형을 작게 한다. 이상전압및 방호대책 1.개페 이상전압 (1)개폐이상전압이 가장 큰 경우 : 무부하 송전 선로의 충전 전류를 차단할 경우 (2)개폐이상전압의 크기 …
전력공학(7)전력계통의 안정도 더보기
전력공학(6)고장계산
고장계산 1.단락고장 계산 (1)옴법 ① 단락전류 ② 단락용량 (2)%임피던스법 ① ② ③단락전류 ④단락용량 ⑤3상단락용량 ⑥3상 차단기의 차단용량 2.대칭좌표법 (1)방법 : 불평형전압 이나 불평형전류를 3개의 성분(영상분,정상분,역상분)으로 나누어 계산하는방법 (2)고장별 대칭분및 전류의 크기 ① 영상전류 크기가 같고 같은 위상각을 가진 평형 단상전류 지락고장시 접지계전기를 동작 시키는 전류 델타결선이 있으면 델타결선의 내부를 순환 ② 정상전류 : 전원과 …
전력공학(6)고장계산 더보기
전력공학(5)중성점 접지방식과 유도장해
중성점 접지방식과 유도장해1.유효접지 1선지락사고시 건전상의 전위상ㅇ승이 상규대지전압의 1.3배이하가 되도록 하는 접지 방시으로 직접접지가 해당되며 그조건은 다음과 같다 2.비유효접지 비접지 방식 저항접지방식 및 소호리액터 접지방식 3.저항접지방식 고저항접지 R=100~1000 정도 저저항접지 R=30 정도 4.비접지 방식 지락전류 ①특징 33kV이하 계통에 적용 ②변압기 결선을 델타-델타 로 할수 있어 변압기 1대 고장시 V-V 결선으로 송전 ③1선지락사고시 지락전류가 아주 적어서 그대로 …
전력공학(5)중성점 접지방식과 유도장해 더보기
전력공학(4)송전특성
송전특성 1.송전선로의 구분 구분 거리 선로정수 회로 단거리 수Km R L만 고려 집중정수회로 중거리 수십Km R L C 만 고려 T회로 π회로 장거리 수백Km R L C G 고려 분포정수 회로 취급 2.단거리 송전선로 (1)3상송전전압 (2)단상송전전압 (3)전압강하 (4)최대전압을 발생시키는 상차각 (5)전압강하율 (6)전압변동율 (7)전력손실률 3.중거리 송전선로 T 회로 파이회로 4.장거리 송전선로 (1)특성(파동)임피던스 선로의 특성임피던스는 선로의 저항(R)과 누설콘덕턴스(G)를 …
전력공학(4)송전특성 더보기
전력공학(3)다도체와 선로정수 및 코로나
다도체와 선로정수 및 코로나1.선로정수 : R L C G 의 4가지 정수 2.단도체 방식과 비교한 복도체 방식의 장 단점 ①코로나 임계전압 상승 ②선로의 정전용량 증가 ③선로의 인덕턴스 감소 ④선로의 송전용량증가 3.전선의 저항 4.t℃에서의 저항값 5.표피효과 주파수가 높을수록 도전율이 높을수록 투자율이 클수록 표피두께 가 감소하므로 표피효과는 증대되어 도체의 실효 저항이 증가한다. 6.인덕턴스(L) (1)단도체 인덕턴스 (2)n도체 인덕턴스 …
전력공학(3)다도체와 선로정수 및 코로나 더보기
전력공학(2)송전선로
송전선로1.ACSR전선과 경동선의 비교 (1)코로나 발생 : ACSR전선은 바깥지름이 크므로 경동선에 비해 코오나 발생이 적다 (2)전선의 진동 : ACSR 전선은 경동선에 비해 가볍고 바깥지름이 크므로 진동이 많이 발생한다. 2.연선 (1)소선의 총수 N=3n(n+1)+1 (2)바깥지름 D=(2n+1)d (3)연선의 단면적 A=Na 3.전선의 굵기 선정시 고려사항 ①허용전류 ②저압강하 ③기계적 강도 ④코로나 ⑤전력손실및 경제성 ⑥부하증가에 대한 예측등 4.경제적인 전선의 굵기 켈빈의법칙 5.이도 …
전력공학(2)송전선로 더보기