페이지 사용설명서(눌러서 자세히보기)
► 가독성을위해 내용을 숨겨둔곳입니다. 눌러서 펼쳐보실수있습니다.
밑줄이있는글자를 누르시면 해당링크가 열립니다.
밑줄이 있는 내용을 펼쳐보고싶으면 색이있는 다른부분을 누르세요.
소방설비 (FF)
H 열전현상
V 누설 동축케이블
C 케이블 화재 및 대책
U 공동구 전기설비의 설계기준
E 전기화재의 원인과 대책
F 자탐의 비화재보
G 감지기
H 일반감지기와 아날로그 감지기 비교
I 내화,내열 배선의 공사방법
J 방재센터
K 초고층 및 지하연계 복합건축물의 방재실 설치기준
L 누전경보기
M 가스누설 경보기
N 비상조명등
O 비상콘센트 설비
P 무선통신보조설비
Q 소방설비용 비상전원
화재안전기준
화재안전기준NFSC
화재안전성능기준NFPC
화재안전기술기준NFTC
https://allsobang.tistory.com/247
❯소방설비
- H 열전현상
- V 누설 동축케이블
- C 케이블 화재 및 대책
설계,난연케이블,관통부,난연화,화재감지,보수점검,조기발견 - U 공동구 전기설비의 설계기준
- E 전기화재의 원인과 대책
줄열,스파크,발화기구
과전류,단락,지락,누전,접속부,스파크,절연열화,열적경과,정전기,낙뢰 - A 자탐의 비화재보
- S 감지기
열감지기, 연기감지기, 복합감지기, 다신호감지기, 특수감지기 - B 일반감지기와 아날로그 감지기 비교
- I 내화,내열 배선의 공사방법
- R 방재센터
- X 초고층 및 지하연계 복합건축물의 방재실 설치기준(604)
- K 누전경보기(205)
- G 가스누설 경보기 (206)
- L 비상조명등 (304)
- P 비상콘센트 설비 (504)
3층1000[㎡],11층,500[m] - W 무선통신보조설비 (505)
누설동측케이블방식,공중선방식, 혼합방식 - Q 소방설비용 비상전원 (602)
수전결선도
소방설비 (FF)
H 열전현상
V 누설 동축케이블
C 케이블 화재 및 대책
U 공동구 전기설비의 설계기준
E 전기화재의 원인과 대책
F 자탐의 비화재보
G 감지기
H 일반감지기와 아날로그 감지기 비교
I 내화,내열 배선의 공사방법
J 방재센터
K 초고층 및 지하연계 복합건축물의 방재실 설치기준
L 누전경보기
M 가스누설 경보기
N 비상조명등
O 비상콘센트 설비
P 무선통신보조설비
Q 소방설비용 비상전원
💯기출문제
●C01 케이블 화재 확산방지대책에 대하여 설명하시오
모범답안(케이블화재대책 FFC014️⃣)
4️⃣케이블 화재 방지 대책
1)케이블 보호기기의 설계 적정화
- 보호기기의 적정화
차단기, 퓨즈 등 보호기기의 적정한 설계 필요
- 케이블 규격의 적정화
허용전류, 허용전압강하, 기계적각도 등을 감안한 케이블 규격의 적정 설계
- 배선방법의 검토
통풍이 잘 되지 않는 밀폐된 배선방법보다 통풍이 잘되는 배선방법 사용
2)고난연 케이블
내열전선, 내화전선 사용

3)케이블 관통부 방화방법
- 케이블 랙 벽관통 : 케이블 랙 주위를 내열 씰링을 빈틈없이 메운다
- 전선관의 벽관통 : 관통 부위에서 앞뒤로 약 1[m]를 불연재료로 도료 처리
- 분전반 : 배선이 관통하는 부분을 내열판과 내열 씰링 처리
4)기설 케이블 난연화 처리
- 연소방지용 도료 표면도포하여 난연성피복 형성
- 방화 테이프 감기
단성케이블 주위에 방화테이프를 감아 내열처리 - 연소방지용 시트 설치
케이블 위에 방화시스 설비
5)케이블 선로의 화재 감지
- 정온 감지선형 감지기 설치
- 광센서 감지선형 감지기 설치
6)케이블의 점검 및 보수
- 정전상태및 활선상태에서 열화진단 진행
- 열화진단 등 이상 상태 발생 시 빠른 보수 진행
7)화재의 조기발견, 초기 소화
- 화재의 조기발견을 위한 광센서 감지기 등을 사용
- 초기 소화가 가능하도록 자동식 소화설비 설치
●C02 전력케이블 관통부(방화벽 또는 벽면 등)의 화재 방지대책과 공법을 설명하시오
모범답안(케이블화재대책 FFC014️⃣)
4️⃣케이블 화재 방지 대책
1)케이블 보호기기의 설계 적정화
- 보호기기의 적정화
차단기, 퓨즈 등 보호기기의 적정한 설계 필요
- 케이블 규격의 적정화
허용전류, 허용전압강하, 기계적각도 등을 감안한 케이블 규격의 적정 설계
- 배선방법의 검토
통풍이 잘 되지 않는 밀폐된 배선방법보다 통풍이 잘되는 배선방법 사용
2)고난연 케이블
내열전선, 내화전선 사용

3)케이블 관통부 방화방법
- 케이블 랙 벽관통 : 케이블 랙 주위를 내열 씰링을 빈틈없이 메운다
- 전선관의 벽관통 : 관통 부위에서 앞뒤로 약 1[m]를 불연재료로 도료 처리
- 분전반 : 배선이 관통하는 부분을 내열판과 내열 씰링 처리
4)기설 케이블 난연화 처리
- 연소방지용 도료 표면도포하여 난연성피복 형성
- 방화 테이프 감기
단성케이블 주위에 방화테이프를 감아 내열처리 - 연소방지용 시트 설치
케이블 위에 방화시스 설비
5)케이블 선로의 화재 감지
- 정온 감지선형 감지기 설치
- 광센서 감지선형 감지기 설치
6)케이블의 점검 및 보수
- 정전상태및 활선상태에서 열화진단 진행
- 열화진단 등 이상 상태 발생 시 빠른 보수 진행
7)화재의 조기발견, 초기 소화
- 화재의 조기발견을 위한 광센서 감지기 등을 사용
- 초기 소화가 가능하도록 자동식 소화설비 설치
●C03 난연성 CV케이블의 난연성능을 입증할 수 있는 시험방법에 대하여 설명하시오
모범답안(주요 난연성 시험 방법 FFC035️⃣)
주요 난연성 시험 방법
- 수직연소시험 (Vertical Flame Test):
- 시험편을 수직으로 세운 상태에서 일정 시간 동안 불꽃을 가하여 연소되는 정도를 측정합니다.
- 연소 길이, 연소 시간, 화염 확산 속도 등을 평가하여 난연성 등급을 판정
- 가장 기본적인 난연성 시험 방법으로, 다양한 국제 표준 (IEC 60332-1, ASTM D635)에서 채택하고 있습니다.
- 수평연소시험 (Horizontal Flame Test):
- 시험편을 수평으로 놓고 불꽃을 가하여 연소되는 정도를 측정
- 수직연소시험과 마찬가지로 연소 길이, 연소 시간 등을 평가
- 케이블이 천장이나 벽면에 설치될 경우 적용되는 시험 방법
- 연소성 시험 (Combustibility Test):
- 시험편을 일정한 온도의 열원에 노출시켜 연소되는 정도를 측정
- 연소 속도, 열 방출량, 연기 발생량 등을 평가
- 연기 발생 시험 (Smoke Generation Test):
- 시험편을 연소시켜 발생하는 연기의 양과 독성을 측정
- 연기 밀도, 광 흡수, 유독 가스 발생량 등을 평가
- 할로겐 가스 발생 시험 (Halogen Gas Generation Test):
- 시험편을 연소시켜 발생하는 할로겐 가스의 양을 측정
- 할로겐 가스는 인체에 유해한 물질을 생성할 수 있으므로, 난연제의 종류에 따라 할로겐 가스 발생량을 제한하는 규정이 있다.
○L04 피난설비 중 휴대용 비상조명등 설비장소와 시설기준을 설명하시오
모범답안(휴대용비상조명 FFL043️⃣)
3️⃣휴대용 비상조명등
1)장소기준
- 설치대상 : 백화점, 대형할인점, 지하역사, 영화상영관, 숙박시설 등
- 면제대상 : 1층, 피난층으로서 복도, 통로, 개구부 등을 이용하여 피난이 용이한 경우
2)설치기준
- 어둠속에서 위치 확인이 가능할 것
- 사용 시 자동 점등 구조
- 외함은 난연성일 것
- 건전지 사용하는 곳은 방전을 방지하고, 충전식 배터리 상시 충전
- 20분이상 사용 가능한용량일 것
- 설치높이 0.8[m]이상 1.5[m]이하일것
4️⃣비상용 조명등 성능 기준, 설계 시 고려사항
1)성능기준
- 점등성능
즉시 점등의 백열전등, 형광등의 래피드식 사용 - 내열성능
기능 유지를 위해 배선은 내열배선, 등기구는 불연재료 사용 - 광학적 성능
최소한의 조도를 유지할 수 있는 광속기능 - 비상전원
20분이상용량 - 자동전환
상용전원에서 비상시 자동으로 비상전원이 절환되고 복귀 시 자동복구
2)설계 시 고려사항
- 등기구 배치
피난동선을 위하여 최적의 위치, 장소에 설치 - 등기구의 형상
설치장소, 목적을 위하여 등기구 형상, 광원 종류 선정 - 조도
경년 변화에 따른 광속의 감소를 고려하여 최저 1[lx]이상 유지 - 점등방지
상용, 예비전원의 겸용이나 예비전원전용방식 결정 - 예비전원 선정
예비전원의 내장형, 별도 예비전원 방식 결정 - 배선방식 결정
내열, 내화배선 방식, 매립방식 선택
●K05 누전경보 시스템의 구성과 동작원리를 설명하시오
모범답안(누전경보 시스템의 구성과 동작원리 FFK053️⃣)
3️⃣구성 및 작동원리

1)구성
- ZCT(영상변류기)
회로에서 발생한 누설 전류를 검출하는 장치
- 수신기
검출된 누설 전류를 수신하여 계전기를 통하여 증폴 음향장치로 경보 신호를 발한다
- 차단기
수신기에서 수신한 신호를 입력하면 자동차단
- 음향장치
- 음량은 1[m]떨어진 곳에서 90[dB]이상
- 사용전압 80[%]에서 경보음 발생 가능
- 수신기와 별도 설치
- 증폭기
유기전압을 증촉하는 장치, 수신기에 내장

2)작동원리
- 단상 누전경보기
- 평상시
- i₁=i₂, φ₁=φ₂ 이므로
- ZCT에서 발생하는 자속은 0이므로 동작하지 않는다
- 누전 발생 시
- i₁=i₂+ig가 되고 영상변류기의 자속은 φ₁=φ₂+φg가된다.
- 자속(φg)으로 유기전압 발생
- 유기전압은 계전기를 통하여 증폭되어 릴레이 동작, 경보를 발한다
- 평상시

- 3상 누전 경보기
- 평상시
- i₁=ib-ia, i₂=ic-ib, i₃=ia-ic, ∴ i₁+i₂+i₃=0
- 누전발생시
- i₁=ib-ia, i₂=ic-ib, i₃=ia-ic+ig, ∴ i₁+i₂+i₃=ig
누설전류(ig)에 의해 영상 변류기에서 자속(ig)을 발생시키고 유지전압이 발생한다. - 유기전압은 계전기를 증폭하여 경보를 발하고 차단한다.
- i₁=ib-ia, i₂=ic-ib, i₃=ia-ic+ig, ∴ i₁+i₂+i₃=ig
- 평상시
●K06 누전화재 경보기의 설치장소 및 시설방법을 설명하시오
모범답안(누전경보기 설치장소 FFK062️⃣)
2️⃣설치대상 장소
1)설치대상
- 내화구조가 아닌 500[㎡]이상 소방대상물
- 내화구조가 아닌 계약전류 용량이 100[A]초과인 소방대상물
2)설치장소
- 옥내의 점검이 편리한 장소에 설치
- 가연성 증기, 먼지 등이 체류할 우려가 있는 장소에는 차단기구를 가진 수신기를 설치, 이때 차단기구는 안전한 곳에 설치
- 수신기 설치제외 장소
- 가연성 증기, 먼지, 가스 등이나 부식성 증기, 가스등이 다량으로 체류하는 장소
- 화학류의 제조, 저장, 취급하는 장소
- 습도가 높은 장소
- 온도가 급격히 변하는 장소
- 대전류 회로, 고주파 발생 회로 등에 의해 영향을 받을 우려가 있는 장소
- 음향장치
- 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소에 설치
- 음량과 음색은 다른 기기의 소음과 명백히 구별
모범답안(누전경보기 설치기준 FFK064️⃣)
4️⃣설치기준
1)설치방법
- 정격전류가 60[A]를 초과하는 경우는 1급누전 경보기 설치
- 정격전류가 60[A]이하인 경우는 1급 및 2급누전경보기 설치
- 정격전류가 60[A]를 초과하는 전로가 분기하여 60[A]이하로 되는경우 2급 누전경보기를 1급 누전 경보기로 본다
2)수신기
- 옥내의 점검이 편리한 장소에 설치
- 가연성 증기, 먼지 등이 체류할 우려가 있는 장소에는 차단기구를 가진 수신기를 설치, 이때 차단기구는 안전한 곳에 설치
- 수신기 설치제외 장소
- 가연성 증기, 먼지, 가스 등이나 부식성 증기, 가스등이 다량으로 체류하는 장소
- 화학류의 제조, 저장, 취급하는 장소
- 습도가 높은 장소
- 온도가 급격히 변하는 장소
- 대전류 회로, 고주파 발생 회로 등에 의해 영향을 받을 우려가 있는 장소
- 음향장치
- 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소에 설치
- 음량과 음색은 다른 기기의 소음과 명백히 구별
3)전원
- 전원은 분전반으로부터 전용회로, 각 극에 개폐 및 15[A]이하의 과전류 차단기 설치
- 다른 차단기에 의해 전원이 분기되지 않아야 한다
- 전원의 개폐기에는 누전 경보기용임을 표시한 표지 설치
○W07 무선통신 보조설비의 적용범위와 설치기준에 대하여 설명하시오
모범답안(무선통신보조설비 FFW071️⃣)
1️⃣무선통신 보조설비
- 소방대가 효과적으로 소방 활동을 하기 위하여 무선통신을 사용하는데 지하가 또는 지하층에는 전파의 반송특성이 나빠진다.
- 따라서 방재센터 또는 지상에서 소화활동을 지휘하는 소방대원과 화재지역에서 소화활동을 하는 소방대원간의 원활한 무선통신을 위한 설비가 무선통신 보조설비가 필요
2️⃣설치대상
- 지하층수가 3층이상이고 바닥면적 합계가 1,000[㎡]이상인 것은 전층
- 지하층의 바닥면적의 합계가 2,000[㎡]이상인것
- 지하가로서 연면적 1,000[㎡]이상인것
- 지하가 중 터널로서 길이가 500[m]이상인 것
모범답안(무선통신 보조설비 설치기준 FFW074️⃣)
4️⃣구성별 설치 기준
1)무선기기 접속단자함
- 소화활동에 용이한 장소나 수위실 등 상근하는 장소에 설치
- 0.8[m]이상 1.5[m]이하의 높이에 설치
- 보행거리 300[m]이내마다 설치
- 무선기기 접속단자 라는 보호함을 설치하고 표지설치
2)분배기 등
- 임피던스는 50[Ω]으로 할 것
- 먼지, 습기, 부식 등에 의해 기능에 지장이 없을 것
- 점검에 편리하고 화재로 인하여 피해가 없는 장소에 설치
3)증폭기 등
- 전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지 또는 교류저압 옥내간선으로 하고, 전원까지의 배선은 전용으로 할 것
- 증폭기 전면에 주회로 전원의 정상 여부를 표시하는 표시등 및 전압계 설치
- 비상전원이 부착된 것으로 하고, 비상전원 용량은 무선 통신설비를 30분 이상 작동시킬 수 있는 용량일 것
- 무선이동 중계기를 설치하는 경우에는 전파법에 따라 형식점검과 형식등록 제품 사용
4)누설동축 케이블
- 인접한 금속관으로부터 전계의 복사 또는 특성이 현저하게 저하되지 않는 장소에 설치
- 고압전선으로 1.5[m]이상 이격 설치
- 누설동축 케입블 끝 부분에는 무반사 종단저항 설치
- 불연 또는 난연성일 것, 습기에 변질되지 않고 노출 설치 시 피난 및 통행에 지장이 없도록 할 것
- 임피던스는 50[Ω]으로 하고 이에 접속하는 분배기 등에도 적합한 임피던스 값으로 할 것
- 소방전용 주파수대에서 전파의 전송 복사에 적합한 것으로 소방전용일 것
- 화재로 소실되더라도 케이블 본체가 떨어지지 한도록 4[m]이내마다 금속제나 자기제지지금구를 고정할것
- 누설동축 케이블과 공중선 방식 또는 공중선 방식과 누설 동축케이블 방식 혼용 사용
●E08 호텔을 대상으로 화재에 대한 방지대책을 설명하시오
모범답안(호텔 화재 방지대책 FFE08)
1. 화재 예방 시스템 구축
- 소방시설 설비: 스프링클러, 연기감지기, 화재경보설비 등 필수 소방시설을 완비하고, 정기적인 점검 및 유지보수를 실시해야 합니다.
- 방화구획 설치: 호텔 내부를 방화문, 방화벽 등으로 구획하여 화재 확산을 방지해야 합니다.
- 피난시설 확보: 비상구, 피난 계단, 피난용 승강기 등 피난 시설을 충분히 확보하고, 피난 동선을 명확하게 표시해야 합니다.
- 소화기 비치: 각 층마다 소화기를 비치하고, 사용법 교육을 실시하여 초기 진압이 가능하도록 해야 합니다.
- 전기 시설 안전 관리: 노후된 전기 시설을 정기적으로 점검하고, 과부하 방지를 위한 안전 장치를 설치해야 합니다.
- 가연성 물질 관리: 가연성 물질을 안전하게 보관하고, 화기 취급 시 주의를 기울여야 합니다.
- 정기적인 소방훈련: 직원들을 대상으로 소화기 사용법, 대피 요령 등을 교육하고, 정기적으로 소방 훈련을 실시
2. 화재 발생 시 대응 절차
- 신속한 화재 발견: 연기 감지기 등을 통해 화재를 신속하게 감지하고, 즉시 119에 신고해야 합니다.
- 직원의 신속한 대피 유도: 직원들은 침착하게 훈련된 대로 행동하여 투숙객들을 안전한 곳으로 유도해야 합니다.
- 비상 방송 시스템 가동: 비상 방송 시스템을 통해 화재 발생 사실을 알리고, 대피 방법을 안내해야 합니다.
- 소화 활동: 초기 화재 발생 시 소화기를 이용하여 진압을 시도하고, 화재가 확산될 경우 소방대의 도착을 기다려야 합니다.
3. 기타
- 투숙객 대상 안전 교육: 투숙객들에게 비상구 위치, 대피 방법 등을 안내하고, 화재 발생 시 행동 요령을 교육해야 합니다.
- 정기적인 소방 점검: 소방 시설의 작동 상태를 정기적으로 점검하고, 문제점이 발견될 경우 즉시 조치해야 합니다.
- 법규 준수: 소방법 등 관련 법규를 철저히 준수해야 합니다.
호텔 화재 예방을 위한 추가적인 노력
- 자동화 시스템 도입: 스프링클러 시스템, 연기 감지 시스템 등을 자동화하여 화재 발생 시 신속하게 대응할 수 있도록 해야 합니다.
- 건축 자재의 내화성 강화: 건축 자재를 선택할 때 내화성이 우수한 자재를 사용하여 화재 확산을 최소화해야 합니다.
- 정기적인 화재 안전 진단: 전문가를 통해 정기적인 화재 안전 진단을 받고, 개선 사항을 반영해야 합니다.
○Q09 소방 설비용 비상전원의 설치대상 및 구비조건을 설명하시오 ❯04
모범답안(소방설비용 비상전원 FFQ❗)
❗소방설비용 비상전원(NFPC602)
- 설치목적
소방설비는 상용전원의 정전중에 화재가 발생하거나 정전되면 소화, 경보, 피난에 막대한 지장을 초래하여 매우 위험하게 된다 - 설치대상
소화설비, 소화활동설비, 경보설비, 피난설비, 건출 관련설비, 소화용수설비 - 설치면제
- 2 이상의 변전소에서 동시에 전력을 공급받는경우
- 한변전소에서 전기공급이 정지될 경우 자동적으로 타변전소에서 전기를 공급받는 경우
○S10 자동화재 탐지설비에서 감지기를 분류하고 동작원리를 설명하시오
모범답안(감지기의종류 FFS103️⃣)
3️⃣감지기종류
1)열감지기
| 구분 | 원리 |
|---|---|
| 차동식 스포트형 | 일국소의 주위온도가 일정한 온도 상승률 이상 시 동작 |
| 차동식 분포형 | 광범위한 열 효과의 누적에 의하여 주위온도 일정 상승률일 때 동작 |
| 정온식 스포트형 | 한정된 장소의 주위온도가 일정한 온도 이상이 되었을 때 동작 |
| 정온식 감지선형 | 부분적인 장소의 주위온도가 일정한 온도 이상이 되었을 때 동작 |
| 보상식 스포트형 | 정온식과 자동식의 성능을 함께 가져서 비화재보의 성능을 향상시킨 것 |

2)연기감지기
| 구분 | 원리 |
|---|---|
| 이온화식 감지시 | 연기의 입자 변동에 의하여 이온전류 변화 검출 |
| 광전식 감지기 | 연기의 입자 변동에 의하여 광전소자 센서 |
3)복합식 감지기
- 하나의 감지기에 특성이 서로 다른 2가지의 원리를 이용
4)다신호식 감지기
- 감지원리는 동일하나 감도가 서로 다른 2가지 이상의 신호를 발하는 감지기
5)특수감지기
- 정의
특수한 장소에 적응성이 있는 감지기 - 설치장소
- 지상층, 무창층으로 환기가 잘되지 않는 장소
- 실내 면적이40[㎡]미만의 장소
- 감지기 부착면과 실내 바닥 사이의 층고가 2.3[m]이하인 곳
- 특수감지기
- 축적방식의 감지기
- 복합형 감지기
- 다신호 방식의 감지기
- 불꽃 감지기
- 아날로그 방식의 감지기
- 광전식 분리형 감지기
- 정온식 감지선형 감지기
- 분포형 감지기
●C11 케이블의 발화원인과 방지대책에 대하여 설명하시오
모범답안(케이블 화재원인 FFC113️⃣)
3️⃣케이블 화재원인
1)줄열에 의한 케이블 자체 발화
- 단락, 지락, 과부하에 의한 절연체의 온도 상승
- 열적 경과에 의한 발화
- 전기 스파크에 의한 발화
- 접속부 과열에 의한 발화
2)외부에 의한 발화
- 공사 중 용접 불꽃에 의한 발화
- 케이블의 방화
- 케이블에 접속되어 있는 기기류의 과열 등
모범답안(케이블화재대책 FFC014️⃣)
4️⃣케이블 화재 방지 대책
1)케이블 보호기기의 설계 적정화
- 보호기기의 적정화
차단기, 퓨즈 등 보호기기의 적정한 설계 필요
- 케이블 규격의 적정화
허용전류, 허용전압강하, 기계적각도 등을 감안한 케이블 규격의 적정 설계
- 배선방법의 검토
통풍이 잘 되지 않는 밀폐된 배선방법보다 통풍이 잘되는 배선방법 사용
2)고난연 케이블
내열전선, 내화전선 사용

3)케이블 관통부 방화방법
- 케이블 랙 벽관통 : 케이블 랙 주위를 내열 씰링을 빈틈없이 메운다
- 전선관의 벽관통 : 관통 부위에서 앞뒤로 약 1[m]를 불연재료로 도료 처리
- 분전반 : 배선이 관통하는 부분을 내열판과 내열 씰링 처리
4)기설 케이블 난연화 처리
- 연소방지용 도료 표면도포하여 난연성피복 형성
- 방화 테이프 감기
단성케이블 주위에 방화테이프를 감아 내열처리 - 연소방지용 시트 설치
케이블 위에 방화시스 설비
5)케이블 선로의 화재 감지
- 정온 감지선형 감지기 설치
- 광센서 감지선형 감지기 설치
6)케이블의 점검 및 보수
- 정전상태및 활선상태에서 열화진단 진행
- 열화진단 등 이상 상태 발생 시 빠른 보수 진행
7)화재의 조기발견, 초기 소화
- 화재의 조기발견을 위한 광센서 감지기 등을 사용
- 초기 소화가 가능하도록 자동식 소화설비 설치
○W12 무선통신 보조설비의 방식 3가지를 설하시오
모범답안(무선통신 보조설비의 구성및 종류 FFW123️⃣)
3️⃣구성 및 종류
1)구성

- 접속단자함, 분배기, 증폭기, 누설동축케이블, 동축케이블, 안테나, 종단저항 등
2)종류
- 누설동축 케이블 방식
누설동축 케이블과 종단 저항을 사용하는 방식으로 케이블 자체가 안테나 역활을 하는방식
- 공중선(안테나)방식
동축케이블과 원반형 안테나, 봉형 안테나 사용하여 안테나에서 전파를 발송하는 방식
- 혼합방식
누설동축 케이블 방식과 공중선 방식을 혼합하여 사용하는 방식
○C13 전기설비 트래킹 현상에 의한 절연열화에 대하여 설명하시오
모범답안(트리잉현상 트리킹현상 FFC14 LLD)
트리잉(Treeing) 현상
- 정의: 고체 유전체 내부에서 수지상(나뭇가지 모양)의 부분 파괴가 진행되는 현상입니다. 마치 나무의 뿌리가 뻗어나가는 것처럼 미세한 채널이 형성되어 점차 확산
- 발생 원인:
- 전기적 스트레스: 높은 전기장이 가해지면 유전체 내부에 국부적인 전계 집중이 발생하여 절연 파괴가 일어날 수 있다.
- 열 스트레스: 열에 의해 유전체의 물성이 변화하고, 기계적인 응력이 발생하여 트리잉이 촉진될 수 있다.
- 오염: 유전체 표면이나 내부에 습기, 먼지 등의 오염물질이 존재하면 절연 성능이 저하되어 트리잉이 발생하기 쉽다.
- 종류:
- 전기적 트리: 전기장에 의해 발생하는 트리잉으로, 부분 방전이 반복되면서 미세한 채널이 형성.
- 화학적 트리: 유전체와 주변 환경의 화학적 반응에 의해 발생하는 트리잉으로, 특히 습도가 높은 환경에서 발생하기 쉽다.
- 기계적 트리: 기계적인 스트레스에 의해 발생하는 트리잉으로, 진동이나 충격 등에 의해 유전체 내부에 미세한 균열이 발생하면서 트리잉이 시작될 수 있다.
트래킹(Tracking) 현상
- 정의: 고체 유전체 표면을 따라 전류가 흐르면서 절연물이 탄화되고 파괴되는 현상입니다. 마치 벌레가 기어간 흔적처럼 검은색 흔적이 남는 것이 특징.
- 발생 원인:
- 오염: 유전체 표면에 습기, 먼지, 오염물질 등이 부착되면 전기 전도성이 높아져 트래킹이 발생하기 쉽다.
- 고전압: 높은 전압이 인가될 경우 절연 파괴가 발생할 가능성이 높아져 트래킹 현상이 가속화.
- 열: 열에 의해 절연물의 성능이 저하되고, 표면이 변형되어 트래킹이 발생하기 쉽다.
- 진행 과정:
- 오염 부착: 절연물 표면에 습기나 오염물질이 부착
- 국부적인 발열: 부착된 오염물질에 전류가 흐르면서 열이 발생
- 절연물 탄화: 열에 의해 절연물이 탄화되면서 전기 전도성이 높아집
- 트랙 형성: 탄화된 부분을 따라 전류가 흐르면서 트랙이 형성
- 절연 파괴: 트랙이 점차 확장되어 결국 절연 파괴가 발생
절연열화
트래킹 현상이 지속되면 절연물의 절연 성능이 저하되는 절연열화가 발생합니다. 절연열화가 진행되면 누전, 단락, 화재 등 심각한 사고로 이어질 수 있습니다.
트래킹 현상 예방 및 대책
- 정기적인 청소 및 점검: 절연물 표면을 청결하게 유지하고, 주기적으로 점검하여 이상 유무를 확인해야 합니다.
- 방수 처리: 습기가 많은 곳에서는 방수 처리를 하여 습기 침투를 방지해야 합니다.
- 절연 재료 선정: 환경 조건에 맞는 적절한 절연 재료를 선정하여 사용해야 합니다.
- 접지: 접지를 철저히 하여 누전 전류를 안전하게 흘려보내야 합니다.
- 과전류 보호 장치 설치: 과전류 보호 장치를 설치하여 과전류 발생 시 전원을 차단해야 합니다.
- 온도 관리: 주변 온도를 적정하게 유지하여 절연물의 열화를 방지해야 합니다.
트래킹 현상의 위험성
- 화재 발생: 트래킹 현상으로 인해 발생한 열이 주변 가연물에 착화되어 화재가 발생할 수 있습니다.
- 감전 사고: 누전이 발생하여 감전 사고로 이어질 수 있습니다.
- 설비 고장: 절연 파괴로 인해 설비가 고장나 생산 차질 등의 문제가 발생할 수 있습니다.
트리잉과 트래킹의 차이점
| 구분 | 트리잉 | 트래킹 |
|---|---|---|
| 발생 위치 | 유전체 내부 | 유전체 표면 |
| 파괴 형태 | 수지상 | 선형 |
| 원인 | 전기적, 열적, 화학적 스트레스 | 오염, 고전압, 열 |
트리잉과 트래킹의 영향
- 절연 성능 저하: 트리잉과 트래킹은 절연체의 절연 성능을 저하시켜 누전, 단락, 화재 등의 위험을 증가
- 수명 단축: 절연체의 수명을 단축시켜 장비의 고장을 유발할 수 있습
- 시스템 신뢰도 저하: 전력 시스템의 안정성을 저해하고, 시스템 전체의 신뢰도를 낮출 수 있습
예방 대책
- 청결 유지: 유전체 표면을 깨끗하게 유지하고, 습기나 오염물질이 묻지 않도록 관리
- 절연 재료 선정: 환경 조건에 적합한 절연 재료를 선정하여 사용
- 전압 관리: 허용 전압 범위 내에서 사용
- 온도 관리: 주변 온도를 적정하게 유지하여 열에 의한 열화를 방지
- 정기적인 점검: 절연체를 주기적으로 점검하여 이상 유무를 확인하고, 문제가 발생하면 즉시 조치
○C14 고체 유전체의 트리잉과 트래킹 현상을 설명하시오
모범답안(트리잉현상 트리킹현상 FFC14 LLD)
트리잉(Treeing) 현상
- 정의: 고체 유전체 내부에서 수지상(나뭇가지 모양)의 부분 파괴가 진행되는 현상입니다. 마치 나무의 뿌리가 뻗어나가는 것처럼 미세한 채널이 형성되어 점차 확산
- 발생 원인:
- 전기적 스트레스: 높은 전기장이 가해지면 유전체 내부에 국부적인 전계 집중이 발생하여 절연 파괴가 일어날 수 있다.
- 열 스트레스: 열에 의해 유전체의 물성이 변화하고, 기계적인 응력이 발생하여 트리잉이 촉진될 수 있다.
- 오염: 유전체 표면이나 내부에 습기, 먼지 등의 오염물질이 존재하면 절연 성능이 저하되어 트리잉이 발생하기 쉽다.
- 종류:
- 전기적 트리: 전기장에 의해 발생하는 트리잉으로, 부분 방전이 반복되면서 미세한 채널이 형성.
- 화학적 트리: 유전체와 주변 환경의 화학적 반응에 의해 발생하는 트리잉으로, 특히 습도가 높은 환경에서 발생하기 쉽다.
- 기계적 트리: 기계적인 스트레스에 의해 발생하는 트리잉으로, 진동이나 충격 등에 의해 유전체 내부에 미세한 균열이 발생하면서 트리잉이 시작될 수 있다.
트래킹(Tracking) 현상
- 정의: 고체 유전체 표면을 따라 전류가 흐르면서 절연물이 탄화되고 파괴되는 현상입니다. 마치 벌레가 기어간 흔적처럼 검은색 흔적이 남는 것이 특징.
- 발생 원인:
- 오염: 유전체 표면에 습기, 먼지, 오염물질 등이 부착되면 전기 전도성이 높아져 트래킹이 발생하기 쉽다.
- 고전압: 높은 전압이 인가될 경우 절연 파괴가 발생할 가능성이 높아져 트래킹 현상이 가속화.
- 열: 열에 의해 절연물의 성능이 저하되고, 표면이 변형되어 트래킹이 발생하기 쉽다.
- 진행 과정:
- 오염 부착: 절연물 표면에 습기나 오염물질이 부착
- 국부적인 발열: 부착된 오염물질에 전류가 흐르면서 열이 발생
- 절연물 탄화: 열에 의해 절연물이 탄화되면서 전기 전도성이 높아집
- 트랙 형성: 탄화된 부분을 따라 전류가 흐르면서 트랙이 형성
- 절연 파괴: 트랙이 점차 확장되어 결국 절연 파괴가 발생
절연열화
트래킹 현상이 지속되면 절연물의 절연 성능이 저하되는 절연열화가 발생합니다. 절연열화가 진행되면 누전, 단락, 화재 등 심각한 사고로 이어질 수 있습니다.
트래킹 현상 예방 및 대책
- 정기적인 청소 및 점검: 절연물 표면을 청결하게 유지하고, 주기적으로 점검하여 이상 유무를 확인해야 합니다.
- 방수 처리: 습기가 많은 곳에서는 방수 처리를 하여 습기 침투를 방지해야 합니다.
- 절연 재료 선정: 환경 조건에 맞는 적절한 절연 재료를 선정하여 사용해야 합니다.
- 접지: 접지를 철저히 하여 누전 전류를 안전하게 흘려보내야 합니다.
- 과전류 보호 장치 설치: 과전류 보호 장치를 설치하여 과전류 발생 시 전원을 차단해야 합니다.
- 온도 관리: 주변 온도를 적정하게 유지하여 절연물의 열화를 방지해야 합니다.
트래킹 현상의 위험성
- 화재 발생: 트래킹 현상으로 인해 발생한 열이 주변 가연물에 착화되어 화재가 발생할 수 있습니다.
- 감전 사고: 누전이 발생하여 감전 사고로 이어질 수 있습니다.
- 설비 고장: 절연 파괴로 인해 설비가 고장나 생산 차질 등의 문제가 발생할 수 있습니다.
트리잉과 트래킹의 차이점
| 구분 | 트리잉 | 트래킹 |
|---|---|---|
| 발생 위치 | 유전체 내부 | 유전체 표면 |
| 파괴 형태 | 수지상 | 선형 |
| 원인 | 전기적, 열적, 화학적 스트레스 | 오염, 고전압, 열 |
트리잉과 트래킹의 영향
- 절연 성능 저하: 트리잉과 트래킹은 절연체의 절연 성능을 저하시켜 누전, 단락, 화재 등의 위험을 증가
- 수명 단축: 절연체의 수명을 단축시켜 장비의 고장을 유발할 수 있습
- 시스템 신뢰도 저하: 전력 시스템의 안정성을 저해하고, 시스템 전체의 신뢰도를 낮출 수 있습
예방 대책
- 청결 유지: 유전체 표면을 깨끗하게 유지하고, 습기나 오염물질이 묻지 않도록 관리
- 절연 재료 선정: 환경 조건에 적합한 절연 재료를 선정하여 사용
- 전압 관리: 허용 전압 범위 내에서 사용
- 온도 관리: 주변 온도를 적정하게 유지하여 열에 의한 열화를 방지
- 정기적인 점검: 절연체를 주기적으로 점검하여 이상 유무를 확인하고, 문제가 발생하면 즉시 조치
●U15 공동구 케이블 방화대책
모범답안(공동구 케이블 화재의 특징 FFU152️⃣)
2️⃣공동구 케이블 화재의 특징
- 밀폐공간으로 지상의 자연조건이 배제되어 불안정, 불안한 심리 증폭을 유발하며 지상과 격리되어 이성적 판단이 곤란하고 시각적 감각이 급속히 저하
- 케이블 외장 재료인 폴리에틸렌, 폴리염화비닐, 합성고무 등으로 인한 고열, 농연 유독성 가스가 발생
- 환기구의 한정된 설치로 연기, 열 방출이 되지 않아 지하공간 내 체류

모범답안(공동구 케이블 방화대책 FFU153️⃣)
3️⃣Cable 방화대책
1)신설 Cable
- 선로설계 적정화, 케이블 난연화
- 소화설비 배치, 화재 감지시스템 설치
- 관통부 방화조치(내화등급별 밀봉)
2)기설Cable
- 난연성 도료 도포, 방화테이프, 방화시트
- 화재 감지기 설치(정온식 감지선형)
3)Cable 부설경로
- 케이블 처리실 전 구간 난연처리
- 전력구(공동구)난연처리 : 수평 20[m]마다 3[m], 수직 45도 이상은 전량
- 외부 열원 대책 : 차폐 이격 등
4)연소방지 도료의 도포
- 도료를 도포하고자 하는 부분의 오물을 제거하고 충분히 건조시킨후 도포할 것 도료의 도포두께는 평균 1[㎜]이상으로 할 것
5)연소방지 도료는 대상부분
- 중심으로부터 양쪽 방향으로 칠하며, 전력용 케이블의 경우에는 20[m], 통신용 케이블의 경우에는 10[m]이상으로 한다
6)방화벽의 설치기준
- 내화구조로서 자립하여 설 수있는 구조로 한다
- 방화벽에 출입문을 설치하는 경우에는 방화문으로 한다
- 방화벽을 관통하는 케이블, 전선 등에는 한국사업표준에서 내화충전성능을 인정한 구조의 화재 차단재(Fire Stop)로 틈새 주위를 마감
- 방화벽의 위치는 분기구 및 환기구 등의 구조를 고려하여 설치

●P16 비상콘센트설비에 대한 설치 대상, 전원설비, 설치기준및 비상콘센트설치방법에 대하여 설명하시오
모범답안(비상용콘센트설비 FFP162️⃣)
2️⃣설치대상
- 지하층의 층수가 3층 이상이고 지하층의 바닥면적의 합계가 1,000[㎡]이상인 것은 전 층
- 층수가 11층 이상인 건물중 11층이상
- 지하가 중 터널로서 길이가 500[m]이상인 것
3️⃣구성

상용전원, 비상전원, 배전반, 콘센트, 보호함으로 구성
4️⃣설치기준
1)전원 및 콘센트
- 전원
- 상용전원회로의 배선은 전압수전인 경우에는 인입개폐기의 직후에서 고압수전 또는 특고압수전인 경우에는 전력용변압기 2차측의 주차단기 1차 측 또는 2차측에서 분기하여 전용배선으로 할 것
- 지하층을 제외한 층수가 7층이상으로 연면적이 2,000[㎡]이상이거나 지하층의 바닥면적의 합계가 3,000[㎡]이상인 특정소방대상물의 비상콘센트설비에는 자가발전설비 또는 비상전원수전설비를 비상전원으로 설치할 것. 다만, 둘 이상의 변전소에서 전력을 동시에 공급받을수 있거나 하나의 변전소로 부터 전력의 공급이 중단되는 때에는 자동으로 다른 변전소로부터 전력을 공급받을 수 있도록 상용전원을 설치한 경우에는 비상전원을 설치하지 아니 할 수 있다
- 제2호에 따른 비상전원 중 자가발전설비는 다음 각 목의 기준에 따라 설치하고, 비상전원 중 자가발전설비는 다음 각 목의 기준에 따라 설치하고 비상전원수전설비는 소방시설용비상전원 수전설비의 화재안전기준(NFSC 602)에 따라 설치할것
- 점검에 편리하고 화재 및 침수등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치할것
- 비상콘센트설비를 유효하게 20분 이상 작동시킬수 있는 용량으로 할 것
- 상용전원으로부터 전력의 공급이 중단된 때에는 자동으로 비상전원으로부터 전력을 공급받을 수 있도록 할 것
- 비상전원의 설치장소는 다른장소와 방화구획 할 것. 이 경우 그 장소에는 비상전원의 공급에 필요한 기구나 설비외의 것(열병합발전설비에 필요한 기구나 설비는 제외한다)을 두어서는 아니 된다.
- 비상전원을 실내에 설치하는 때에는 그 실내에 비상조명등을 설피할 것
- 비상콘센트 전원회로
- PullBox는 두께1.6[㎜]이상 철판, 방청도장
- 회로당 비상콘센트는 10개 이하
- 각층에 전압별로 전원회로 2개 이상이 되도록 설치할 것
- 용량은 단상 220[V]1.5[kVA]이상용량과 3상380[V]3[kVA]이상 용량 필요
- 주배전반에서 전용회로로 할 것
- 개폐기에는 비상콘센트라는 표지
- 콘센트마다 배선용 차단기 설치
- 각층에 콘센트가 분기될 경우 분기용 배선용 차단기를 보호함에 설치
- 비상콘센트 플러그 접속기 및 설치기준
- 배치
- 아파트 또는 바닥면적이 1,000[㎡]미만인 층은 1개의 계단 출입구에서 5[m]이내
- 바닥면적이 1,000[㎡]이상인 층 각 계단의 출입구에서 5[m]이내에 설치
- 수평거리
- 지하가 또는 지하층의 바닥면적의 합계가 3,000[㎡]이상은 25[m]이내이고, 기타는 50[m]이내
- 3상은 접지극 3극 플러그 접속기를 사용하고 2상은 2극 플러그 접속기를 사용
- 바닥으로부터 1~1.5[m]이하의 위치에 설치
- 칼받이의 접지극에는 접지공사 실시
- 배치
- 절연저항, 절연내력 기준
- 절연저항은 전원부와 외함 사이를 500[V]절연저항계로 측정하여 20[MΩ]이상일것
- 절연내력은 전원부와 외함 사이를 실효전압1,000[V]를 가한 상태에서 1분 이상 견뎌야 한다
2)배선
- 전원회로 배선은 내화배선으로 하고 기타 배선은 내호 및 내열 배선으로 한다
- 내화 및 내열 배선 기준은 설치기준에 따름
3)보호함
- 쉽게 개폐할 수 있는 문을 설치할 것
- 보호함 표면에 비상용콘센트 표지 설치
- 보호함 상부에 적색의 표시등 설치
●I17 내화배선과 내열배선의 종류 공사방법 적용개소와 케이블 방재
모범답안(내화 내열배선 FFI171️⃣)
1️⃣내화, 내열 배선의 공사
- 화재의 원인별로는 전기화재>방화>담배불>불장난으로 전기화재가 원인이 가장 높다
- 따라서 전기화재의 원인을 분석하고 줄이는 대책이 필요한데 더구나 케이블에 대한 화재의 영향이 크므로 줄이는 대책이 필요
2️⃣내열, 내화배선 공사방법
1)내화배선
- 내화배선: 화재 발생 시 일정 시간 동안 화염이나 열에 견디면서 전기적 기능을 유지하도록 설계된 배선입니다. 주로 소방시설이나 비상용 전원 등 안전과 직결된 시설에 사용
사용전선의종류
- 450/750[V] 저독성 난연 가교폴리올레핀 절연 전선
- 0.6/1[kV] 가교 폴리에틸렌 절연 저독성 난연 폴리올레핀 스스 전력용 케이블
- 가교 폴리에틸렌 절연 비닐시스 트레이용 난연 전력케이블
- 0.6/1[kV]EP고무절연 클로로프렌 시스케이블
- 300/500[V] 내열성 실리콘 고무 절연전선(180[℃])
- 내열성 에틸렌-비닐 아세테이트 고무 절연케이블
- 버스덕트
- 기타 전기용품안전관리법 및 전기 설비 기술기준에 따라 동등 이상의 내화성능이 있다고 주무부장관이 인정하는것
공사방법
- 금속관, 2종 금속제 가요전선관 또는 합성 수지관에 수납하여 내화구조로 된 벽 또는 바닥등에별 또는 바닥의 표면으로부터 25[㎜]이상의 깊이로 매설하여햐 한다. 다만 다음 각 목의 기준에 적합하게 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다
- 배선을 내화성능을 갖는 배선전용실 또는 배선용 샤프트, 피트, 덕트 등에 설치하는 경우
- 배선전용실 또는 배선용 샤프트, 피트, 덕트등에 다른설비의 배선이 있는 경우에는 이로부터 15[㎝]이상 떨어지게 하거나 소화설비의 배선과 이웃하는 다른 설비의 배선 사이에 배선지름(배선의 지름이 다른경우에는 가장 큰 것을 기준으로 한다)의 1.5배 이상의 높이의 불연성 격벽을 설치하는 경우
내화전선,내열전선 : 케이블의 방법에 따라 설치하여야 한다
성능기준
내화전선의 내화성능은 버너의 노즐에서 75[㎜]의 거리에서 온도가 750±5[℃]인 불꽃으로 3시간 동안 가열한 다음 12시간 경과후 전선 간에 허용전류 용량 3[A]의 퓨즈를 연결하여 내화시험 전압을 가한 경우 퓨즈가 단선되지 아니하는 것. 또한 소방청장이 정하여 고시한 소방용전선의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 적합할 것
2)내열배선
- 내열배선: 내화배선보다는 열에 대한 저항성이 다소 낮지만, 일반 배선에 비해 열에 강한 성능을 가지고 있습니다. 열 발생량이 많은 기기 주변이나 고온 환경에서 사용
공사방법기준
내화전선 내열전선-케이블공사의 방법에 따라 설치하여야 한다
- 450/750[V]저독성 난연 가교폴리올레핀 절연 전선
- 0.6/1[kV]가교 폴리에틸렌 절연 저독성 난연 폴리올레핀 스스 전력용 케이블
- 가교 폴리에틸렌 절연 비닐시스 트레이용 난연 전력케이블
- 0.6/1[kV] EP고무절연 클로로프렌 시스케이블
- 300/500[V] 내열성 실리콘 고무 절연전선(180[℃])
- 내열성 에틸렌-비닐 아세테이트 고무 절연케이블
- 버스덕트
- 기타 전기용품안전관리법 및 전기 설비 기술기준에 따라 동등 이상의 내화성능이 있다고 주무부장관이 인정하는것
공사방법
- 금속관, 금속제 가요전선관, 금속덕트 또는 케이블(불연성덕트에 설치하는경우에 한한다)공사방법에 따라야 한다. 다만 다음 각 목의 기준에 적합하게 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다
- 배선을 내화성능을 갖는 배선전용실 또는 배선용 샤프트, 피트, 덕트 등에 설치하는 경우
- 배선전용실 또는 배선용 샤프트, 피트, 덕트등에 다른설비의 배선이 있는 경우에는 이로부터 15[㎝]이상 떨어지게 하거나 소화설비의 배선과 이웃하는 다른 설비의 배선 사이에 배선지름(배선의 지름이 다른경우에는 가장 큰 것을 기준으로 한다)의 1.5배 이상의 높이의 불연성 격벽을 설치하는 경우
성능기준
내열전선의 내열성능은 온도가 816±10[℃] 인 불꽃을 20분간 가한 후 불꽃을 제거하였을 때 10초 이내에 자연소화가 되고, 전선의 연소가 길이가 180[㎜]이하이거나 가열온도의 값을 한국산업표준(KS F 2257-1)에서 정한 건축구조부분의 내화시험방법으로 15분 동안 380도 까지 가열한 후 전선의 연소된 길이가 가열로의 벽으로 부터 150[㎜] 이하일것, 또는 소방청장이 정하여 고시한 소방용 전선의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 적합할 것

●C18 케이블 화재방지대책
모범답안(케이블화재대책 FFC014️⃣)
4️⃣케이블 화재 방지 대책
1)케이블 보호기기의 설계 적정화
- 보호기기의 적정화
차단기, 퓨즈 등 보호기기의 적정한 설계 필요
- 케이블 규격의 적정화
허용전류, 허용전압강하, 기계적각도 등을 감안한 케이블 규격의 적정 설계
- 배선방법의 검토
통풍이 잘 되지 않는 밀폐된 배선방법보다 통풍이 잘되는 배선방법 사용
2)고난연 케이블
내열전선, 내화전선 사용

3)케이블 관통부 방화방법
- 케이블 랙 벽관통 : 케이블 랙 주위를 내열 씰링을 빈틈없이 메운다
- 전선관의 벽관통 : 관통 부위에서 앞뒤로 약 1[m]를 불연재료로 도료 처리
- 분전반 : 배선이 관통하는 부분을 내열판과 내열 씰링 처리
4)기설 케이블 난연화 처리
- 연소방지용 도료 표면도포하여 난연성피복 형성
- 방화 테이프 감기
단성케이블 주위에 방화테이프를 감아 내열처리 - 연소방지용 시트 설치
케이블 위에 방화시스 설비
5)케이블 선로의 화재 감지
- 정온 감지선형 감지기 설치
- 광센서 감지선형 감지기 설치
6)케이블의 점검 및 보수
- 정전상태및 활선상태에서 열화진단 진행
- 열화진단 등 이상 상태 발생 시 빠른 보수 진행
7)화재의 조기발견, 초기 소화
- 화재의 조기발견을 위한 광센서 감지기 등을 사용
- 초기 소화가 가능하도록 자동식 소화설비 설치
●K19 누전화재 경보기를 설명하고 누전화재 경보기를 설치해아 할 건축물의 종류와 시설방법
모범답안(누전경보기 설명 FFK191️⃣)
1️⃣누전경보기
- 전선의 피복이나 전기기기의 절연물이 열화되어 전류가 금속체를 통하여 대지로 흘러들어가는 현상을 누전
- 누전에 의하여 열적 경과에 의해서 발열하거나 불꽃 발생에 의하여 가연성 가스에 폭발할 수 있다
- 따라서 누전 경보기는 누전에 따른 화재를 방지하기 위해 설치하는 장치
모범답안(누전경보기 설치장소 FFK062️⃣)
2️⃣설치대상 장소
1)설치대상
- 내화구조가 아닌 500[㎡]이상 소방대상물
- 내화구조가 아닌 계약전류 용량이 100[A]초과인 소방대상물
2)설치장소
- 옥내의 점검이 편리한 장소에 설치
- 가연성 증기, 먼지 등이 체류할 우려가 있는 장소에는 차단기구를 가진 수신기를 설치, 이때 차단기구는 안전한 곳에 설치
- 수신기 설치제외 장소
- 가연성 증기, 먼지, 가스 등이나 부식성 증기, 가스등이 다량으로 체류하는 장소
- 화학류의 제조, 저장, 취급하는 장소
- 습도가 높은 장소
- 온도가 급격히 변하는 장소
- 대전류 회로, 고주파 발생 회로 등에 의해 영향을 받을 우려가 있는 장소
- 음향장치
- 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소에 설치
- 음량과 음색은 다른 기기의 소음과 명백히 구별
●C20 전력 케이블의 화재 원인과 대책
모범답안(케이블 화재원인 FFC113️⃣)
3️⃣케이블 화재원인
1)줄열에 의한 케이블 자체 발화
- 단락, 지락, 과부하에 의한 절연체의 온도 상승
- 열적 경과에 의한 발화
- 전기 스파크에 의한 발화
- 접속부 과열에 의한 발화
2)외부에 의한 발화
- 공사 중 용접 불꽃에 의한 발화
- 케이블의 방화
- 케이블에 접속되어 있는 기기류의 과열 등
모범답안(케이블화재대책 FFC014️⃣)
4️⃣케이블 화재 방지 대책
1)케이블 보호기기의 설계 적정화
- 보호기기의 적정화
차단기, 퓨즈 등 보호기기의 적정한 설계 필요
- 케이블 규격의 적정화
허용전류, 허용전압강하, 기계적각도 등을 감안한 케이블 규격의 적정 설계
- 배선방법의 검토
통풍이 잘 되지 않는 밀폐된 배선방법보다 통풍이 잘되는 배선방법 사용
2)고난연 케이블
내열전선, 내화전선 사용

3)케이블 관통부 방화방법
- 케이블 랙 벽관통 : 케이블 랙 주위를 내열 씰링을 빈틈없이 메운다
- 전선관의 벽관통 : 관통 부위에서 앞뒤로 약 1[m]를 불연재료로 도료 처리
- 분전반 : 배선이 관통하는 부분을 내열판과 내열 씰링 처리
4)기설 케이블 난연화 처리
- 연소방지용 도료 표면도포하여 난연성피복 형성
- 방화 테이프 감기
단성케이블 주위에 방화테이프를 감아 내열처리 - 연소방지용 시트 설치
케이블 위에 방화시스 설비
5)케이블 선로의 화재 감지
- 정온 감지선형 감지기 설치
- 광센서 감지선형 감지기 설치
6)케이블의 점검 및 보수
- 정전상태및 활선상태에서 열화진단 진행
- 열화진단 등 이상 상태 발생 시 빠른 보수 진행
7)화재의 조기발견, 초기 소화
- 화재의 조기발견을 위한 광센서 감지기 등을 사용
- 초기 소화가 가능하도록 자동식 소화설비 설치
○I21 전기 절연의 내열성 등급에 대하여 KS C IEC60085에 따른 상대 내열지수, 내열등급을 기존의 절연등급과 비교하시오
●22 전선이상온도 검지장치에 대하여 다음 사항을 설명하시오
- 적용범위
- 사용전압
- 시설방법
- 검지선의 규격
- 접지
●Q23 소방시설용 비상전원수전설비에 대하여 설명하시오
- 특별고압 또는 고압으로 수전하는경우의 설치기준
- 전기회로 결선방법
모범답안(수전결선도 및 내용 FFQ1️⃣)
1️⃣수전결선도 및 내용
1)고압 또는 특별고압 수전의 경우
NFPC602 제5조제1항제5호 관련

- 전용의 전력용 변압기에서 소방부하에 전원 공급의 경우
- 일반회로의 과부하 또는 단락사고 시 CB₁이 CB₄,CB5 보다 먼저 차단되어서는 아니된다
- CB₂가 CB₄보다 동등 이상의 차단용량일 것
- 공용의 전력용 변압기에서 소방부하에 정원 공급의 경우
- 일반회로의 과부하 또는 단락사고시 CB₁이 CB₃,CB₄,CB5보다 먼저 차단되어서는 아니된다.
- CB₂가 CB₃보다 동등 이상의 차단용량일 것
2)저압으로 수전하는 경우
NFPC602 제6조제3항제3호 관련

- 일반회로의 과부하 또는 단락사고 시 CB₁이 CB₂, CB₃₁, CB₃₂보다 먼저 차단되어서는 아니 된다
- CB₂가 CB₃보다 동등 이상의 차단용량일 것
●S24 자동화재 탐지설비 중 화재수신기 종류와 화재감지기 중 불꽃감지기, 아날로그식감지기, 초미립자감지기를 설명하시오
모범답안(화재수신기의 종류 FFS24)
R형 수신기와 P형 수신기 비교 설명
자동화재탐지설비의 핵심 구성 요소인 화재수신기는 크게 R형과 P형으로 나눌 수 있습니다. 두 종류의 수신기는 각각 고유한 특징과 장단점을 가지고 있어 시스템 설계 시 신중하게 선택해야 합니다.
P형 수신기
- P형은 Proprietary의 약자로, 자체적인 프로토콜을 사용하는 독자적인 시스템입니다.
- 각 감지기와 수신기가 1:1로 직접 연결되어 있어 시스템 구성이 비교적 간단합니다.
- 중계기가 없어 시스템이 단순하고 고장 발생 시 원인 파악이 용이합니다.
- 소규모 시스템에 적합하며, 특정 제조사의 제품들끼리 호환이 잘 됩니다.
- 확장성이 제한적이며, 시스템 규모가 커질수록 배선 작업이 복잡해질 수 있습니다.
R형 수신기
- R형은 Relay의 약자로, 중계기를 사용하여 여러 개의 감지기를 하나의 회선으로 연결하는 시스템입니다.
- 중계기를 통해 감지기와 수신기가 연결되어 있어 배선 작업이 간소화되고 시스템 확장이 용이합니다.
- 시스템 규모가 클수록 유리하며, 대형 건물이나 복잡한 시스템에 적합합니다.
- 중계기 고장 시 다수의 감지기가 오작동할 수 있는 가능성이 있습니다.
- 다양한 제조사의 제품들과 호환이 가능한 표준 프로토콜을 사용하는 경우가 많습니다.
P형과 R형 수신기 비교표
| 비교 항목 | P형 수신기 | R형 수신기 |
|---|---|---|
| 연결 방식 | 1:1 직접 연결 | 중계기를 통한 연결 |
| 중계기 | 없음 | 있음 |
| 시스템 구성 | 간단 | 복잡 |
| 확장성 | 제한적 | 용이 |
| 배선 작업 | 복잡 | 간단 |
| 적용 시스템 | 소규모 시스템 | 대규모 시스템 |
| 호환성 | 특정 제조사 제품 | 다양한 제조사 제품 |
어떤 수신기를 선택해야 할까요?
- 소규모 시스템, 간단한 구성을 원할 경우: P형 수신기를 선택하는 것이 좋습니다.
- 대규모 시스템, 확장성이 필요한 경우: R형 수신기를 선택하는 것이 좋습니다.
- 다양한 제조사의 제품을 혼용하고 싶은 경우: R형 수신기를 선택하는 것이 좋습니다.
모범답안(화재감지가의종류 FFS24)
(1) 불꽃감지기
불꽃감지기는 화재 발생 시 발생하는 불꽃의 가시광선 또는 적외선을 감지하여 화재를 감지하는 장치입니다. 불꽃감지기는 빠른 감지 속도를 가지고 있지만, 용접 작업 등의 오경보 가능성이 있습니다.
(2) 아날로그식 감지기
아날로그식 감지기는 연기, 열 등을 연속적인 신호로 변환하여 화재수신기에 전달하는 감지기입니다. 디지털 방식에 비해 감도가 높고, 화재 초기 단계부터 미세한 변화를 감지할 수 있습니다.
(3) 초미립자 감지기
초미립자 감지기는 화재 초기 단계에 발생하는 매우 작은 연기 입자를 감지하는 감지기입니다. 일반적인 연기 감지기보다 더 민감하게 화재를 감지할 수 있으며, 특히 은폐된 화재나 초기 화재를 감지하는 데 효과적입니다.
○C25 고체 유전체의 트리밍 및 트래킹현상에 대하여 설명하시오
○P26 소화활동설비용 비상콘센트설비의 설치 기준에 대하여 설명하시오
모범답안(비상용콘센트설비 FFP162️⃣)
2️⃣설치대상
- 지하층의 층수가 3층 이상이고 지하층의 바닥면적의 합계가 1,000[㎡]이상인 것은 전 층
- 층수가 11층 이상인 건물중 11층이상
- 지하가 중 터널로서 길이가 500[m]이상인 것
3️⃣구성

상용전원, 비상전원, 배전반, 콘센트, 보호함으로 구성
4️⃣설치기준
1)전원 및 콘센트
- 전원
- 상용전원회로의 배선은 전압수전인 경우에는 인입개폐기의 직후에서 고압수전 또는 특고압수전인 경우에는 전력용변압기 2차측의 주차단기 1차 측 또는 2차측에서 분기하여 전용배선으로 할 것
- 지하층을 제외한 층수가 7층이상으로 연면적이 2,000[㎡]이상이거나 지하층의 바닥면적의 합계가 3,000[㎡]이상인 특정소방대상물의 비상콘센트설비에는 자가발전설비 또는 비상전원수전설비를 비상전원으로 설치할 것. 다만, 둘 이상의 변전소에서 전력을 동시에 공급받을수 있거나 하나의 변전소로 부터 전력의 공급이 중단되는 때에는 자동으로 다른 변전소로부터 전력을 공급받을 수 있도록 상용전원을 설치한 경우에는 비상전원을 설치하지 아니 할 수 있다
- 제2호에 따른 비상전원 중 자가발전설비는 다음 각 목의 기준에 따라 설치하고, 비상전원 중 자가발전설비는 다음 각 목의 기준에 따라 설치하고 비상전원수전설비는 소방시설용비상전원 수전설비의 화재안전기준(NFSC 602)에 따라 설치할것
- 점검에 편리하고 화재 및 침수등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치할것
- 비상콘센트설비를 유효하게 20분 이상 작동시킬수 있는 용량으로 할 것
- 상용전원으로부터 전력의 공급이 중단된 때에는 자동으로 비상전원으로부터 전력을 공급받을 수 있도록 할 것
- 비상전원의 설치장소는 다른장소와 방화구획 할 것. 이 경우 그 장소에는 비상전원의 공급에 필요한 기구나 설비외의 것(열병합발전설비에 필요한 기구나 설비는 제외한다)을 두어서는 아니 된다.
- 비상전원을 실내에 설치하는 때에는 그 실내에 비상조명등을 설피할 것
- 비상콘센트 전원회로
- PullBox는 두께1.6[㎜]이상 철판, 방청도장
- 회로당 비상콘센트는 10개 이하
- 각층에 전압별로 전원회로 2개 이상이 되도록 설치할 것
- 용량은 단상 220[V]1.5[kVA]이상용량과 3상380[V]3[kVA]이상 용량 필요
- 주배전반에서 전용회로로 할 것
- 개폐기에는 비상콘센트라는 표지
- 콘센트마다 배선용 차단기 설치
- 각층에 콘센트가 분기될 경우 분기용 배선용 차단기를 보호함에 설치
- 비상콘센트 플러그 접속기 및 설치기준
- 배치
- 아파트 또는 바닥면적이 1,000[㎡]미만인 층은 1개의 계단 출입구에서 5[m]이내
- 바닥면적이 1,000[㎡]이상인 층 각 계단의 출입구에서 5[m]이내에 설치
- 수평거리
- 지하가 또는 지하층의 바닥면적의 합계가 3,000[㎡]이상은 25[m]이내이고, 기타는 50[m]이내
- 3상은 접지극 3극 플러그 접속기를 사용하고 2상은 2극 플러그 접속기를 사용
- 바닥으로부터 1~1.5[m]이하의 위치에 설치
- 칼받이의 접지극에는 접지공사 실시
- 배치
- 절연저항, 절연내력 기준
- 절연저항은 전원부와 외함 사이를 500[V]절연저항계로 측정하여 20[MΩ]이상일것
- 절연내력은 전원부와 외함 사이를 실효전압1,000[V]를 가한 상태에서 1분 이상 견뎌야 한다
2)배선
- 전원회로 배선은 내화배선으로 하고 기타 배선은 내호 및 내열 배선으로 한다
- 내화 및 내열 배선 기준은 설치기준에 따름
3)보호함
- 쉽게 개폐할 수 있는 문을 설치할 것
- 보호함 표면에 비상용콘센트 표지 설치
- 보호함 상부에 적색의 표시등 설치
●I27 건축물의 화재 시 확산방지가 중요하다 다음을 설명하시오
- 방화구획재종류 및 특성
- 내화구조
- 난연케이블,내열케이블
○H28 열과 전기가 상호 연관되는 열전효과의 개요와 3가지 효과에 대하여 설명하시오
모범답안(열전효과 FFH281️⃣)
1️⃣열전효과
2종류의 서로 다른 도체를 폐회로로 만들고 접합부를 각각 다른 온도로 하면 회로에 전류가 발생
전기현상과 열 현상의 양자와 관련괸 열전효과의 종류는 제베크 효과, 펠티어 효과, 톰슨효과가 있다
2️⃣종류

1)제베크 효과
접합부를 상이한 온도로 유지하면 접촉부사이에 전위차가 발생하는 것

2)펠티어 효과
서로 다른 금속을 접속시킨 회로를 일정한 온도로 유지하면서 접촉부간에 전지를 넣어 전지->N->도체->P로 전류를 흘리면 도체에서는 열의 흡수, 전지측에서는 열의 발생이 발생

3)톰슨효과
- 동일한 금속에서 부분적인 온도차가 있을 때 전류를 흘리면 발열 또는 흡열이 일어나는 현상
- 부Thomson효과 : 만약 고온에서 저온부로 전류->흡열Pt,Ni,Fe
- 정Thomson효과 : 만약 고온에서 저온부로 전류->발열Cu,Sb
●A29 자동화재탐지설비의 비화재보 종류와 원인 및 대책에 대하여설명하시오
모범답안(비화재보 원인 대책 FFA292️⃣)
2️⃣비화재보 원인
1)인위적인 원인
- 공사 중 먼지, 분진 원인
- 자동차 배기가스
- 조리에 의한 열, 연기
- 흡연에 의한 연기 변화
2)기능상 원인
- 모래, 먼지 등의 분진
- 조리실 증기
- 벌레의 침입
- 감도변화, 결로 등의 원인
- 부품의 불량 등
3)설치상의 원인
- 부적합한 장소
- 감지기 설치 후 환경 변화
- 배선 및 감지기의 시공상 부적합
4)유지상의 원인
청소불량 등 유지상의 원인
5)환경적 요인
- 온도 및 풍압의 이상에 따른 비화재보
- 습도 및 기압의 이상에 의한 비화재보
3️⃣대책
1)감지기 대책
- 화재의 종류에 따른 적응성 감지기 설치는 기본
- 신뢰성 확보를 위하여 특수감지기 설치 필요
2)수신기 대책
- 축척형 중계기 및 수신기 설치 및 축적 부가장치 설치하여 신뢰성 확보
- 인텔리전트 수신기 설치
3)배선대책
- 일반적인 송배선식의 배선방식 지양
- Loop배선 및 Network배선을 실시하여 신뢰성 확보
4)전원의 신뢰성 확보
- 자탐설비의 예비전원 확보로 신뢰성 확보
- 일반 축전지 설비보다 UPS(무정전 전원장치)를 사용하여 무정전이면서 양질의 전원확보 필요
5)유지관리 대책
- 정기, 임시 점검 철저 및 청소관리 철저
- 공조 설비 등의 환경적 부분의 관리
●U30 건축전기설비 설계기준에서 정하는 공동구 전기설비의 설계기준과 공동구에 설치되는 케이블의 방화대책에 대하여 설명하시오
모범답안(공동구 전기설비 설계기준 FFU301️⃣)
1️⃣공동구 전기설비 설계기준
1)전원설비
- 공동구 내의 부대시설(조명, 배수, 환기 및 기타시설)에 전원을 공급하기 위한 설비
- 상용전원 정지 및 공동구 대 돌발사고(화재, 폭발, 선로의 단선 및 기타)에 따른 정전시를 대비하여 비상전원설비를 갖춘다.
- 분전반
- 외함은 1.5[㎜]두께 이상의 스테인리스강판으로 한다
- 방진, 방수(IEC60529의 IP32) 구조로 한다
- 케이블 지지간격은 1.2[m]이하로 한다
2)조명설비
- 공동구 내의 작업 및 대피에 필요한 조명을 확보하는 데 목적
- 작업원이 공동구 내에서 점검 또는 작업 중 갑자기 정전되면 공동구 내부가 어두워져 작업 및 대피가 곤란해지므로, 이를 방지하기 위하여 예비용으로 비상전원을 연결할 수 있다
- 최소 조도 확보
- 전기실, 발전기실(공동구 내부 설치 시) : 100~200[lx]
- 환기구, 교차구 및 분기구 등 주요부분 : 100[lx]
- 공동구 일반부분 : 15[lx]
- 출입구 계단 : 40[lx]
- 조명기구
- 광원은 형광램프형식의 고효율램프를 사용
- 조명기구 및 전원설비
- 방수형 방진형 및 내식성의 기구는 작업 및 보행에 지장이 없는 위치에 설치하고, 작업보도가 양열인 경우에는 조명기구를 서로 엇갈리게 설치
- 가스밸브등 가스가 누출 및 누적되어 폭발할 가능성이 있는 장소에 방폭형을 적용
3)비상전원설비
- 무정전전원장치(UPS)
- 무정전전원장치는 공동구 내 화재 등 비상사태로 인하여 공동구 내 정전상황이 발생하는 경우에 바상발전기의 전원공급 개시 및 비상발전기 가동정지후 일정시간동안 비상전원을 공급하기 위한 시설
- 공동구는 즉시 대체가 곤란한 점을 고려하여 60분 이상 비상전원을 공급할 수 있도록 시설
- 무정전전원장치는 옥내 설치를 원칙으로 하되,
옥외 설치 시에는 단열 및 냉난방시설을 갖춘 배전실 내부에 설치하여야 한다
- 비상발전설비
- 비상발전설비는 공동구 내 화재 등 비상사태로 인해서 공동구 내 정전상황이 발생하는 경우 조명설비, 제연설비 등의 방재설비에 비상전원을 공급하기 위한 발전시설
- 본 설계기준에 언급되지 않은 사항은 옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102)의 규정에 따라 설치
4)중앙감시 및 제어설비
- 공동구 내의 설비시스템의 감시, 각종 설비의 자동운전과 공동구에 관한 자료의 기록, 보관 및 분석을 행하는 설비
- CCTV는 공동구에 설치되는 카메라, 관리실에 설치되는 모니터및 녹화장치로 구성
- 정전시에도 최소 1시간 이상 기능을 유지할수 있도록 무정전전원장치에 의하여 비상전원을 공급
- 공동구 내 설치간격은 100~200[m]를 표준으로 하되 공동구의 높이와 CCTV의 성능을 감안하여 설치간격을 선정
- 방진 방수형 커버를 설치
- CCTV설비는 공동구 내에서 발생된 모든 비상신호(자동화재탐지설비, 소화기 등)와 연동하여 비상신호의 발신구역의 카메라 및 모니터가 자동으로 활성화되어 집중감시가 이루어지도록 한다
5)기타설비
- 피난 및 대피시설
- 무선통신설비
- 공동구 출입감시시스템
- 소방전기시설
- 자동제어설비
모범답안(공동구 케이블 방화대책 FFU153️⃣)
3️⃣Cable 방화대책
1)신설 Cable
- 선로설계 적정화, 케이블 난연화
- 소화설비 배치, 화재 감지시스템 설치
- 관통부 방화조치(내화등급별 밀봉)
2)기설Cable
- 난연성 도료 도포, 방화테이프, 방화시트
- 화재 감지기 설치(정온식 감지선형)
3)Cable 부설경로
- 케이블 처리실 전 구간 난연처리
- 전력구(공동구)난연처리 : 수평 20[m]마다 3[m], 수직 45도 이상은 전량
- 외부 열원 대책 : 차폐 이격 등
4)연소방지 도료의 도포
- 도료를 도포하고자 하는 부분의 오물을 제거하고 충분히 건조시킨후 도포할 것 도료의 도포두께는 평균 1[㎜]이상으로 할 것
5)연소방지 도료는 대상부분
- 중심으로부터 양쪽 방향으로 칠하며, 전력용 케이블의 경우에는 20[m], 통신용 케이블의 경우에는 10[m]이상으로 한다
6)방화벽의 설치기준
- 내화구조로서 자립하여 설 수있는 구조로 한다
- 방화벽에 출입문을 설치하는 경우에는 방화문으로 한다
- 방화벽을 관통하는 케이블, 전선 등에는 한국사업표준에서 내화충전성능을 인정한 구조의 화재 차단재(Fire Stop)로 틈새 주위를 마감
- 방화벽의 위치는 분기구 및 환기구 등의 구조를 고려하여 설치

🌐V1003T24 / FF
답글 남기기