간성의 분류(종류)


간성의 분류(종류)

개요

1)간선의 정의

  • 전력계통 중 인입점, 발전기 등의 전원에서 배전반, 변압기에 이르는 배전선로
  • 배전반에서 각각의 전등분전반, 동력제어반에 이르는 배전선로를 포함한다

2)간선 결정 시 고려사항

  • 전선의 허용전류
  • 전선의 허용전압강하
  • 전선의 기계적 강도
  • 장래부하 증설 및 변경에 대비
  • 부하특성(인버터 등)에 대한 고조파

간선의 종류

1)사용목적에 따른 분류

  • 전등간선
    • 상용조명간선 : 조명기준 및 콘센트에 전력을 공급
    • 비상용 조명간선 : 관계법령(소방, 건축)에 의한 전력 공급과 정전 시 업무용으로 전력 공급
  • 동력간선
    • 상용동력 간선 : 공조설비, 급배수 및 위생설비, 특수기계설비에 전력 공급
    • 비상용 동력간선 : 관계법령(소방, 건축)에 의한 전력 공급과 정전 시 업무용으로 전력 공급
  • 특수용 간선
    중요도가 높으 것으로 대형 전산용 간선, OA 기기용 간선, 의료기기 간선

2)배전 방식에 따른 분류

  • 부하설비의 종류, 규모, 분포상황 및 변전설비와의 관계 검토 후 선정
  • 저압간선
    • 단상 3선식220/110[V]
    • 3상3선식 380 또는 220[V] : 동력간선
    • 3상4선식 380/220[V] :동력 및 전등간선
    • 단상 2선식 110[V] : 1993년 이후 에너지 절약대책에 따라 공급이 중단되었으나, 자가발전설비의 전산기기 전원용으로 일부 사용하는 곳 있음
  • 고압간선
    3상3선식(3.3[kV],6.6[kV]): 한 건물에 2개소 이상의 2차변전실 설치시 간선으로 사용하며 고압 전동기 전원으로 사용
  • 특고압간선
    • 3상3선식 22[kV] : 비접지식
    • 3상4선식 22.9[kV] : 다중접지식
    • 적용 : 초고층 빌딩에서 154[kV]수전할 경우 2차 변전실 간선으로 적용

3)간선방식에 따른 분류

  • 나뭇가지식
    • 전체 분전반을 하나의 간선으로 사용하는 방식
      • 부하가 감소함에 따라 전선의 굵기 감소
      • 굵기가 변경되는 장소에 차단장치 필요
      • 신뢰도가 낮고 1개소 사고 시 전체 파급
      • 경제적이다
      • 소규모 빌딩에 적용
  • 평행식(개별방식)
    • 배전반에서 각각의 분전반에 간선을 사용하는 방식
      • 전압강하 평균화
      • 사고 파급효과 축소
      • 설치비가 비싸다
      • 큰 용량의 부하, 분산부하에 단독으로 배선하는 방식으로 대규모 건물에 적합
  • 나뭇가지평행식
    • 집중부하 중심 부근에 분전반을 설치하고 분전반에서 각각의 부하에 배선하는 방식
      • 나뭇가지식과 평행식을 병행한 방식
      • 일반적으로 많이 사용하는 방싯
  • Loop식
    • 배전반과 분전반을 Loop로 연결하여 사고 시 Fail Safe개념의 간선 방식
      • 공급 신뢰도가 가장 높으며 중요한 부하에 채용
      • 설치비가 가장 비싸다
      • 선로사고 시 즉시 대처가 가능

간선과 분기회로

간선의 분류
분기회로 선정
분기회로 계산


답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다.