건축전기설비의 내진설비1


건축전기설비의 내진설비1

  • 지진의 프로세스는 지진발생->횡파, 종파 내습->건물의 파손, 붕괴-> 진화, 인명구조의 순으로 진행이 된다
  • 최근 우리나라에 지진을 빈번하고 강력하게 일어나 지진에 대한 건물구조, 주위환경 조성, 설비적 대책 등이 필요하다.

내진대상

1)내진대상 건출물

  • 층수가 2층 이상인 건축물
  • 연면적 200[] 이상
  • 국가적 문화유산으로 국토교통부 장관이 정하는 것

2)내진대상 전기설비

  • 수변전 설비
  • 자가발전 설비
  • 축전지 설비
  • 간선 및 동력 설비
  • 조명 설비
  • 약전 설비

내진분류

1)건축구조체별 내진분류

  • 진도3~4의 지진에는 무피해
  • 진도 5의 지진에는 다소의 피해는 있지만 복구하여 사용이 가능
  • 진도 6의 지진에는 건축물 손상이 발생하지만 인명에는 피해가 없을 것

2)전기설비의 내진 중요도 분류

  • A종
    지진 시 건물의 피해를 줄이고 인명보호에 가장 중요한 역할을 하는 비상용 설비, 비상용 발저기, 비상용 승강기 등
  • B종
    지진 시 2차 피해를 줄수 있는 일반용 설비로 변압기, 배전반, 분전반 등
  • C종
    지진 시 대체로 피해를 적게 받는 설비로 조명, 콘센트, 동력설비 등

구조물과 설비의 지진응답 예측적용

1)수평지진력

\[Fh=K\cdot W=Z\cdot I\cdot K_1\cdot K_2\cdot K3\cdot W\]

2)K1값(건물의 지진응답계수)

  • 건물에 지진이 내습할 경우 건물 상하층부가 크게 흔들리고 저흥부로 갈수록 적게 흔들리는데 이점을 설계에 반영한 것이 K1값이다.
  • 즉 그림의 X의 값이 클수록 K1값은 커지고 수평 지진력에 의한 피해는 커진다

지진 시 재해 원인

1)직접적인 원인

  • 정전기로 인한 화재
  • 자연발화전기관련 설비 파손에 의한 화재
  • 가스 등 가연성가스의 유풀로 인한 화재 및 폭발
  • 휘발류, 석유 등 가연성 액체의 유출로 인한 화재 및 폭발

2)간접적인 원인

  • 소방대의 진화 증력 부족
  • 소방시설의 변형 및 파손
  • 기온 풍속 풍량 등의 기후 변화 원인
  • 소방 차량의 접근 곤란

대책

1)도시계획 및 건축계획

  • 건물 간의 인동거리 확대
  • 건물 사이에 공간 및 녹지 조성
  • 내진구조 설계
  • 내장재의 불연화, 준 불연화 사용

2)설비적 계획

  • 장비의 적정 배치
    전기적 설비(변압기, 발전기 등)의 옥상보다는 건물, 건물보다는 지하에 설치하는 것이 중요하다
  • 공진방지
    전기적 설비중 배관 케이블 트레이 등을 지진 시 건물과 공진이 발생하지 않도록 벽에 고정설비로 고정
  • 사용부재의 강도 회복
    전기적 설비의 강도를 확보하여 지진 시 파손 되지 않도록 하여 점화원 역활을 하지 않도록 하여야 한다
  • 기능보전
    • 지진 중 중요한 전기적 설비는 운전이 가능
    • 지진감지기 동작 시 전기적 설비의 자동운전은 정지하고, 일정시간 경과후 운전 재개 가능
    • 자동적으로 전기설비의 운전이 가능할 것
    • 전기설비의 점검 및 확인이 용이할 것

결론

  • 근래의 급격한 기후변화로 이상기온, 기압, 지진들이 늘러나고 있는 추세이다
  • 지진은 자연재해라고 말할수 있지만, 사전에 충분하게 검코하고 설계하면 인명 및 재산상의 손실을 최소화 할 수 있을 것이다
  • 국가적인 홍보, 교육,자위소방대 조직 등으로 지진발생시 대처능력을 극대화 할 수 있어야 할 것이다.

내진설비
전기내진설비1
건축전기설비의 내진설비2


답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다.