눈부심 평가방법

제공

❗눈부심 평가방법

1)CIE TC-4.1 추천법
  • GL법을 간략화하여 CIE가추천한 방법이다
  • 조명기구의 의한 글레어 정도를 3단계로 나누고 이것과 많은 사람이 이용할 시험에서 얻은 글레어 감각을 척도화 한것을 대응시키고 있다
2)VCP법
  • VCP법은 많은 주관평가 실험을 바탕으로 유도된 BCD, 즉불쾌한 글레어를 느끼기 시작하는 광원의 휘도를 바탕으로 한다
  • VPC값 산출과정
    • 다수의 광원에 대한 불쾌 글레어지수 M의 값으로 바꿔 놓는다
    • M의 값에서 불쾌 글레어 정도를 나타내는 DGR을 구한다
    • DGR의 값에서 불쾌하지 않다고 판단하는 사람의 비율, 즉 VPC를 구한다
    • 이상과 같은 산출과정을 거쳐 얻어진 VPC값에 의해 불쾌 글레어의 정도를 평가하는 방법으로, 북미조명학회의 추천법이다
    • 개개의 광원에 의한 불쾌 글레어지수 M은 다음 식에 의해 구할수 있다.
\[M=\frac{0.502 L_s\cdot Q}{P\cdot L^{0.44}_B}\]
  • 개개의 광원에 의한 불쾌글레어지수 M와 DGR의 관계는 다음 식과 같다
\[DGR=(\sum^n_{i=1}\cdot M)^a\] \[여기서 a=n^{-0.0914},\]\[ n은 M\ge 5.0이 되는 광원의 수\]
  • DGR에서 VPC를 얻는다
3)GI법
  • GI는 영국조명학회가 1961년에 정한 방법이다
  • 조명시설의 불능글레어 정도를 나타내는 글레어 인덱스는 다음 식으로 구한다
\[G=100\log[0.24\sum\frac{L^{1.6}_s\cdot \omega^{0.8}}{L_b}\cdot\frac{1}{P^{1.6}}]\]
글레어 인덱스글레어 정도
28A : 참을 수가 없다
22B : 불쾌하다
16C : 허용할 수 있다
10D : 간신히 느낀다