단락전류를 구하는 FLOW


단락전류를 구하는 FLOW

단락전류를 구하는 방법으로는 대칭좌표법, 클라크법, %Z법, 옴법, PU법 등이 있으나, 그중에서 계산이 간략하고 손쉽게 적용할수 있는 장점 때문에 %법이 적용된다

단락전류를 구하는 목적은 전기 계통시스템의 구성을 검토하고 계획하는 데 있어서 그 기계적 및 열적 강도, 기계의 분리 및 안정성, 시스템의 경제성 등을 결정하는 데 이 단락전류가 중요한 기초가 된다

단락전류를 구하는 FLOW Chart

단락전류를 구하는 FlowChart

각 항목별 특성

1) 예상계통의 구성 스켈톤 작성

  • 수전방식, 배전방식이 표현된 스켈톤 작성

2) 전원 공급 측의 %Z, 기준용량 조사

  • 전원을 공급하는 측, 즉 한전 측 선로의 임피던스 비율의 크기를 통보 받아야 한다

3) 각 선로나 기기의 %Z 조사

  • 스켈톤이 구체적으로 예시되지 않은 경우 차단기 및 선로의 부속기기들의 %Z들은 무시되고 변압기, 긴 거리의 특고압 및 고압측의 선로 임피던스를 가지고 계산
  • 선로의 경우 옴의 법칙으로 주어질 수 있으므로 %Z로 치환
\[\%Z=\frac{PZ}{10V^2}\]

4) 고장점 선정

  • 차단기의 용량 결정은 단락이 발생하였을 경우 이를 차단, 복구하는 데 그 목적이 있으므로 차단기 선정 지점 후단에 고장점을 선정

5) 기준용량에 %Z를 일치

  • %임피던스법을 사용하면 전압이 다른 것에 대해 부분은 고려하지 않아도 되나, 기준 MVA에 부하 %Z를 일치시켜야 한다

6) 임피던스 맵 작성

  • 전원 측과 발전기가 병렬운전할 경우 맵을 전원측과 합치고 단독운전일 경우에는 분리

7) 작성된 맵의 동기화

  • 선정점을 기준으로 직, 병력 합산하여 전체 %Z 수치를 구한다

8) 단락전류 및 단락용량 계산

  • 전체 %Z를 가지고 단락전류 및 차단용량을 구한다
  • 단락전류
\[I_s=\frac{100}{\%Z}\times I_n\] \[=\frac{100}{\%Z}\times \frac{기준용량}{\sqrt3\times 정격전압}[A]\]
  • 단락용량
\[P_s=\frac{100}{\%Z}\times P_n[MVA]\]

9) 표준차단기 선정

  • 단락전류에 의해 단락용량을 구한 경우 이 수치에 안전율을 고려한 차단용량을 구한 다음 상위계급의 표준차단기를 선정한다
\[\sqrt3\times I_s\times k\] \[(1.1\sim 1.6 : 3상과 단상에 따라 달라짐)\]
정격전압[kV]단락전류[kA]표준차단기 용량[MVA]
7.212.5160
20250
31.5390
40500
2412.5520
20830
251,000
401,700

제어및 보호방식결정

단락전류 기본이론
IEC단락전류 계산방법
단락전류를 구하는 FLOW
수변전설비의 단락용량 경감대책
계통연계기
초전도 한류기
A점과 B점의 단락전류 계산
3상단락전류 및 단락용량을 구하시오
단락전류를 계산하시오
고장점의 단락용량을 계산하시오
3상단락전류 및 단락용량
A029
2선 단락고장과 3상 단락사고의 비 계산
1선 지락전류 유도
수변전 회로의 보호방식
변압기의 보호방식
DCR(DIFFERENTCURRENTRELAY)의 오동작 방지대책
비율차동계전기 비율탭 정정
보호계전기
복합계전기
저압회로의 보호방식
저압차단기의 보호협조
저압회로의 단락보호
저압회로의 지락보호방식
GPT 적용 시 CLR의 목적


답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다.