고장(단락전류 지락전류)
단락전류 기본이론
단락전류 종류
단락전류 계산법 종류
→대칭좌표법
수변전설비 단락용량 경감대책
계통연계기
초전도 한류기
단락전류 계산 FLOW
→A점과 B점의 단락전류 계산
→3상단락전류 및 단락용량
→단락전류 계산(전동기)
→단락용량 계산(분산전원)
→3상단락고장(한류리액터)
→1선지락전류와 3상단락전류계산
→2선 단락고장과 3상 단락사고의 비 계산
→1선지락과 유효접지
- 발전기, 변압기, 전선로 등에 전류가 흐르면 자체의 임피던스에 의해 전압강하가 발생하는데 이 정격전류에 대한 전압강하를 정격전압의 비로 나타낸 것이 단위법이고, 백분율로 나타낸 것이 퍼센트 임피던스 법이다.
1)옴법(Ohm’s law)
- 옴의 법칙은 단락전원으로부터 고장점까지의 기기, 선로 등의 각 부분의 임피던스를 Ω갑으로 환산하여 제작
- 회로 중 변압기가 있으면 기준전압으로 환산해야 하는 불편이 있음
\[I_s=\frac{E}{Z}=\frac{E}{Z_G+Z_T+Z_L}[A]\]
2)%임피던스법
기기, 선로 등의 각 임피던스를 기준용량, 기준전압에 대한 임피던스로 환산옴의 법칙을 적용하여 계산 → 일반적으로 사용
\[\%Z=\frac{I_nZ}{E}\times 100[\%]\]
\[I_s=\frac{E}{Z}=\frac{E}{\frac{\%ZE}{100I_n}}=\frac{100}{\%Z}\times I_n\]
\[\%Z=\frac{I_nZ}{E}\times 100[\%]=\frac{P_1[VA]Z}{E[V]^2}\times 100\]
\[=\frac{P_1[kVA]\times10^3Z}{E[kV^2]\times10^6}\times 100=\frac{P_1Z}{10E^2}\]\[=\frac{3P_1Z}{10\times(\sqrt3 E)^2}=\frac{P_3Z}{10E^2}\]
3)단위법
- %Z값을 한 PerUnit 임피던스로 표시한 것
- 전압, 전류, 전력 등에 어떤 기준량을 정하고 그 기준전압 또는 기준전류에 몇 배인가를 표시하는 방법
\[Z_{[PU]}=\frac{\%Z}{100}=\frac{Z[\Omega]}{Z_{base}[\Omega]}\] \[I_s=\frac{기준[kVA]}{\sqrt3V[kV]Z_{[PU]}}[A]\]