동기전동기 기동방법

목차(동기전동기)

1️⃣동기 전동기의 특징

1)원리

동기 전동기는 회전 자기장회전자의 자기장이 동기화되어 회전하는 전동기입니다.

  • 회전 자기장: 고정자에 설치된 3상 권선에 전류를 인가하면 회전하는 자기장이 발생합니다.
  • 회전자: 감권형 또는 극형으로 구성되며, 고정자 자기장과 동기 속도로 회전합니다.
  • 동기화: 회전자 자기장이 고정자 자기장과 동기 속도로 일치하게 되면 회전자가 지속적으로 회전합니다.

2)구성

  • 고정자: 3상 권선과 자기조로 구성됩니다.
  • 회전자: 감권형 또는 극형으로 구성되며, 축을 중심으로 회전합니다.
  • 축베어링: 회전자 축을 지지하고 회전을 원활하게 합니다.
  • 기동 코일: 일부 동기 전동기에는 기동 시 토크를 발생시키는 기동 코일이 추가됩니다.
  • 커뮤테이터: 일부 동기 전동기에는 회전자 전류를 교류로 변환하는 커뮤테이터가 추가됩니다.

3)장단점

  • 장점
    • 속도가 일정
    • 역률조정 가능하고 역률100%에서 운전
    • 효율이 우수
    • 기계적으로 튼튼
    • 낮은소음및 진동
  • 단점
    • 기동토크가 작다
    • 속도제어 어렵다
    • 직류여자기가 필요하여 설비가 복잡
    • 난조가 일어나기 쉽다
    • 고가이다

2️⃣동기전동기 기동방법

1)제동권선을 이용하여 유도전동기로 기동하는방법

  • 가장 많이 사용하는 방법
  • 고정자 권선에 3상 전압을 인가하여 제동권선이 유도전동기의 2차 도체 역할을 한다
  • 직류여자회로는 개방

2)3상 기동권선을 사용하는 방법

  • 회전자 자극에 3상 권선을 감고, 슬립링을 통해 외부 저항을 연결
  • 권선형 유도전동기와 같은 방법으로 기동
  • 큰 기동토그를 얻을 수 있다.

3)기동용 보조전동기로 기동하는 방법

  • 별도의 유도전동기를 통해 기동하는 방법
  • 유도전동기는 극수가 2극 적은 것을 써야 한다

4)인버터기동법(저주파 기동법)

  • 저주파 저전압 전원응 인가하여 기동
  • 동기화한 후 전압 주파수를 서서히 올려 기동하는 방법.

3️⃣주요 응용 분야

  • 산업용: 압축기, 펌프, 컨베이어 벨트, 공작 기계 등
  • 발전: 발전기
  • 교통: 철도, 선박, 엘리베이터 등
  • 팬 및 펌프: 환풍기, 송풍기, 수중 펌프 등
  • 냉난방: 냉동기, 압축기, 에어컨 등

전동기 (JM)

직류전동기
BLDC모터
동기발전기
동기발전기(병렬운전)
동기전동기
동기전동기(기동방법)
동기기의 이상현상
유도전동기
유도전동기의 기동방식
유도전동기(속도제어)
전동기(제동법,역전법)
전동기(효율적 제어방식)

동기전동기 기동방법

💯기출문제

●E06.동기전동기의 원리 및 구조와 기동방법 특징에 대하여 설명하시오