변압기의 무부하시험과 단락시험
변압기의 무부하 시험과 단락 시험방법
1)변압기 무부하 시험

그림과 같이 전압계, 전류계, 전력계를 결선하고, 정격전압V1을 인가하면 V1≃E1 이고, 전력계에 나타나는 값은 히스테리시스손실과 와류손이 대부분이고, 무부하 전류 I0가 1차 권선의 저항에 흘러서 발생하는 대단히 적은 동손이 포함되어 있다
2)변압기 단락 시험방법

정격주파수의 전원을 사용하여 정격전류가 흐르게 되는전압(임피던스 전압)을 가하고, 그때 전력계의 지시로부터 임피던스 와트를 측정한다.
변압기 특성
1)임피던스 전압
변압기의 임피던스 전압이란 변압기 2차 측(저압 측)을 단락하여 1차측에서 정격 주파수의 저전압을 인가하여 정격전류를 흘려 보냈을 때의 1차 측 전압을 말한다.
2)효율
- 변압기 손실에서 무부하 손은 변압기의 리액턴스성분과 관계되며, 부하손은 부하전류에 의한 저항손이 대부분이다. 따라서 %임피던스 전압은 저항성분과 리액턴스성분으로 구성되므로 변압기 무부하손과 부하손의 비에 관계됨을 알 수 있다
- 효율
\[\eta=\frac{mP\cos\theta}{mP\cos\theta+P_i+M^2P_c}\times100[\%]\]
\[m : 부하율, P_i+m^2P_c : 전손실, \]\[m=\sqrt\frac{P_i}{P_c} : 최대효율 조건\]
- 임피던스 전압이 작으면 부하손이 작아져 손실비가 작아지고, 반대로 임피던스 전압이 큰 경우에는 손실비가 커진다.
3)전압변동률
- 변압기의 전압변동률은 전부하 시와 무부하 시의 2차 단자전압의 변동 정도를 나타내주는 것으로, 이 값이 크면 부하의 증감에 따라 2차 전압의 변동이 큰 것을 의미한다
- 변압기 2차 단자전압은 정격부하를 접속하면 무부하일 때에 배해 다소 감소한다
- 전압변동율
\[\epsilon=\frac{무부하전압-2차측정격전압}{2차 측 정격전압}\times 100\]
\[=\frac{V_20-V_2n}{V_2n}\times100[\%]\]
★★사용기기의 선정
★사용기기의 선정A(변압기결선)
V-V결선
역V결선, 스코트결선
변압기 결선의 종류와 특징
변압기 병렬운전 및 통합운전
–
변압기 탭 조정방법