변압기 용량결정시 결정요소
(변압기 용량 선정방법)*
변압기는 부하에 따라 용량이 결정되고 기타 장래증설에 대한 부분도 감안해야 하므로, 모든 요소를 검토하고 최적의 변압기 용량이 선정되도록 하여야 한다
변압기 용량 결정 시
항목별 검토사항
- 부하조사
- 배전방식과 변압기대수
- 변압기의 손실과 효율
- 전압변동, 전압강하
- 주위온도와 발열량의 파악
- 단락전류 추정과 차단기 선정
- 단락전류 억제대책
- 변압기 병렬운전
- 변압기 결선
- 고조파
- 부하 불평형
용량 결정요소
(일반건축물)
1) 부하설비 용량의 추정
- 부하조사표(LoadList)에 의한 부하설비 추정
- 표준부하밀도에 의한 부하설비 추정
\[설비용량=표준부하밀도[VA/㎡]\times 면적[㎡]\]
2) 변압기 용량 결정
수용률,부등률,부하율 참고
3) 계약전력의 결정
- 변압기 용량이 결정되면 전력회사와 계약전력 검토
- 한전의 전기공급규정 제20조에서 사용설비에 의한 계약전력과 변압기 설비에 의한 계약전력 중에서 선택
계약전력 | 계약전력 환산율 |
---|---|
처음 75kW에 대하여 | 100% |
다음 75kW에 대하여 | 85% |
다음 75kW에 대하여 | 75% |
다음 75kW에 대하여 | 65% |
300kW 초과분에 대하여 | 60% |
- 변압기설비에 의한 계약전력
변압기설비에 의한 계약전력은 한전으로부터 전기를 공급받는 1차 변압기 표시용량의 합계로 한다
설계 시 고려사항
1) 장래증설 용량
변압기 선정 시에는 정보통신 등 각종 설비의 용량증가 패턴에 따른 용량증설계획을 수립해야 한다
2) 단락전류 계산
전압의 변화 없이 큰 용량의 변압기가 선정 될 경우 변압기 2차 측 단락전류가 상승하여 차단기, 변류기, 케이블의 선정이 곤란해지므로 용량을 산정하여 문제가 발생할 경우 이를 분할하여야 한다
3) 변압기 용량 선정시 주의사항
추정용량에는 수용률 부등률을 적용하여 표준용량으로 결정해야 한다
★변전설비용량결정
변압기 용량결정시 항목별 검토사항
변압기 용량결정시 결정요소(변압기 용량 선정방법)
계약전력 결정기준
수용률 부등률 부하율
전기시설의 용량 및 계산