변압기 용량을 과도하게 설계했을 때 문제점
변압기에는 항상100[%]부하가 걸리는 것이 아니라 수용가의 부하 특성에 따라서 부하용량이 수시로 변동된다
실부하법으로 변압기 용량을 선정할 때는 수용률, 부등률, 부하율 등을 고려하여 최대부하 용량을 기준으로 변압기 용량을 산정하지만
설계 시점에서 부하용량의 불확실성과 장래증설에 대한 여유분등을 고려해서 일반적으로 변압기 용량이 과다하게 설계되는 경우가 많다
변압기 용량은 그 변압기에 걸리는 평균 부하가 그 변압기가 최대 효율이 되는 용량 부근에서 운전되도록 하는 것이 에너지 절약 측면에서 가장 이상적이다.
변압기의 용량을 과도하게 설계했을 때 발생되는 문제점
1) 전력손실증가
변압기의 최대 효율은 철손과 동손이 같을 때인데 용량을 너무 크게 선정해서 변압기에 걸리는 평균 부하가 변압기의 최대 효율 이하로 항상 운전된다면 최대 효율로 운전되는것에 비해 전력손실이 증가한다
2) 단락용량 증가
변압기 용량이 증가하면 변압기 2차 측에서의 3상단락시에 단락용량이 증가하여 2차에 설치되는 차단기의 차단용량이 커진다
3) 설치비 증가
용량이 큰 변압기는 작은 용량에 비해 가격이 비싸고, 용량이 커지면 크기도 커져서 변전실면적도 증가하게 되므로 설치비가 증가하게 된다
4) 전기요금 증가
전력손실이 증가하면 그만큼 전기요금도 증가된다
5) 수전전압 문제
10[MVA]이상 시 22.9[kV]에서 154[kV]로 상향조정되어 비용이 증가하게 된다
6) 시설 분담금
시설분담금이 증액된다
7) 안전공사 수수료
안전공사 수수료가 증가된다
★변전설비용량결정
변압기 용량결정시 항목별 검토사항
변압기 용량결정시 결정요소(변압기 용량 선정방법)
계약전력 결정기준
수용률 부등률 부하율
전기시설의 용량 및 계산