변전실의 고려사항


전기 관련실의 건축적, 환경적, 전기적 고려사항1*

변전실은 전력사업자로부터 특고압 또는 고압으로 수전한 전력을 부하에 종류에 알맞은 전압으로 변성하기 위하여 변압기 배전반, 각종 안전 개폐장치 등을 수용하는 장소를 말한다
변전실은 전기 및 건축물의 냉난방, 급수 소방시설 등을 가동 공급하는데 없어서는 안될 중요한 설비이기 때문에 사전에 건축물에 맞게 세밀하게 검토 및 설계 시공 되어야 한다.

변전실

변전실

1) 변전실 건축적 고려사항

  • 장비 반입 및 반출 통로가 확보되어야 한다
  • 장비의 배치에 충분하고 유지보수가 용이한 넓이를 갖고 장치에 대해 충분한 유효높이를 확보하는 공간을 검토한다
  • 수변전 관련 설비실(발전기실, 축전기실, 무정전장치실)이 있는 경우 이와 가까워야 한다
  • 수변전실은 불연재료의 구조로 구획하고, 출입구는 방화문으로 한다.

2) 변전실 환경적 고려사항

  • 환기가 잘되어야 하고 고온 다습한 장소는 피해야 하며 부득이한 경우는 환기설비, 냉방또는 제습장치를 설치하여야 한다
  • 화재, 폭발의 우려가 있는 위험물 제조소나 저장소 등의 부근은 피한다
  • 염해의 우려가 있거나 부식성가스 또는 유독성 가스 체류할 가능성이 있는 장소는 피한다
  • 홍수 또는 물배관 사고시 침수나 물방울이 떨어질 우려가 없는 위치에 설치하고, 특히 변전실 상부층의 누수로 인한 사고의 우려가 없도록 해야 한다
  • 수변전실에는 가연성 가스, 물, 연료 등의 배관이 시설되지 않아야 한다.
  • 수변전실은 내부 소음이 외부로 전달되지 않도록 하여야 한다

3) 변전실 전기적 고려사항

  • 수전 전원의 인입이 편리한 위치이어야 한다
  • 사용부하의 중심에 가깝고, 간선의 배선이 용이한 곳이어야 한다
  • 용량의 증설에 대한 면적을 확보할 수 있는 장소로 한다
  • 수전 및 배전을 경제적으로 할 수 있는 곳이어야 한다

4) 변전실 면적

  • 변전실 면적은 계획 시 이를 추정하고 실시 설계 시 확정한다.
    동일 용량이라도 변전실 형식, 기기 시방에 따라 큰 면적차(30~40[%])가 있으므로 주의한다
  • 변전실 면적에 영향을 주는 요소
    • 수전전압
    • 수전용량(변압기용량, 수량 및 형식)
    • 수전방식
    • 수전전압 강하방식
    • 콘덴서 용량 및 수량
    • 큐비클과 분전반의 종류 및 수량
    • 기기 배치 및 유지보수를 위한 면적
    • 건축물의 구조적 여건등
  • 변전실 면적의 산정방법
    • 계획 단계 시에 현장에 설치되는 기기의 크기를 예상할수 있는 경우 : 배치에 의함
    • 장비 반입, 유지보수, 증설 공간을 감안하여 면적을 산정
  • 계산에 의한 면적 추정
\[S_1=3.3\sqrt{P}\times \alpha[㎡]\]
α : 건물면적 6,000[㎡] 미만 2.7,
10,000[㎡] 미만 3.6, 10,000[㎡] 이상 5.5
P : 변압기용량[kVA]
\[S_2=KP^{0.7}[㎡]\]
K : 특고압=>고압 1.7, 특고압=>저압 1.4,
고압=>고압 0.98, P : 변압기용량[kVA]
\[S_3=2.15P^{0.52}[㎡]\]
P : 변압기용량[kVA]

5) 변전실의 높이

  • 기기의 최고높이, 바닥 트렌치, 무근 콘크리트 설치 여부, 천장 배선방법, 여유율 고려
  • 폐쇄형 큐비클식 수변전설비가 설치된 변전실인 경우
    • 특고압 수전 : 4,500[m]이상
    • 고압 수전 : 3,000[m]이상

6) 변전실의 형식

  • 큐비클, MCSG, GIS

7) 변전실이 갖추어야 할 설비

  • PF, DS, ASS, LA, MOF, CT, CB, COS, SC, 모선, 접지계통, 계전장치

8) 변전실 배치

변전실#

  • 고층 건물 : 집중식, 중간식, 분산식
  • 큰 공장 : 1차 루프, 2차 단독, 수지식

9) 기기 배치 시 최소이격거리

구분앞면 조작,
계측면
뒷면
점검면
열상호간
점검면
기타의 면
특고압반1,700[㎜]800[㎜]1,400[㎜]
고압배전반1,500[㎜]600[㎜]1,200[㎜]
저압배전반1,500[㎜]600[㎜]1,200[㎜]
변압기등1,500[㎜]600[㎜]1,200[㎜]300[㎜]

수변전설비의 계획
수변전설비의 계획 시 고려사항
수변전설비의 최신기술 동향
정전대책및 전원설비의 신뢰성향상대책
전기 설비의 종류와 건축전기설비의 기능별 분류
수변전설비 설계시 환경대책(전기품질 관점)
수변전설비의 환경대책(주위환경 관점)
변전실의 고려사항
발전기실의 고려사항
축전실의 고려사항
ES(전기샤프트)실의 고려사항
중앙감시실,구내통신실의 고려사항