수변전설비의 변압기 뱅크 2차 측 모선방식


빌딩 내 수전전설비의 변압기 뱅크 2차 측 모선방식

변압기 모선 방식은 단일모선, 이중모선, 루프모선 방식으로 구분되며, 설계 시 부하의 중요도, 설비용량, 운용방법에 따라 선정한다.

변압기 모선 방식의 종류

변압기 모선방식의 종류
  • 단일모선방식
    • 가장 간단하며 경제적이다
    • 모선사고 시에는 모두 정전되고 모선 점검시에도 정전이 필요하다
  • 전환가능 단일 모선방식
    • 간단해서 경제적이고 가장 많이 활용된다
    • 한쪽뱅크의 모선사고시에도 모선 연락차단기를 개방하고건전한 뱅크에서 부하공급이 가능하다
  • 루프 모선 방식
    • 간단해서 경제적으로도 무리가 없고 높은신뢰도를 가진다
    • 변압기의 사고 또는 모선 사고의 경우 보수 점검의 경우에도 운요에 가능하며 신속히 대응이 가능하다
    • 루프모선에 케이블을 사용하면 표준적인 스위치기어 적용이 가능하다
    • 중요한 설비 계통에서 많이 사용된다
  • 이중모선방식
    • 운용이 예비성이 있으며, 공급신뢰도가 높다
    • 주변압기 2차, 모선연락, 공급전선 등의 차단기가 많아지므로 운용등이 복잡하다
    • 스위치기어에 수납하는 경우에는 모선의 위치와 분리에 주의할 필요가 있으며 특수설계가 되어 비경제적이므로 대규모 설비에서 사용되는 경우가 많다
  • 예비모선방식
    • 일반적으로 비상전원 계통으로 하는 경우가 많고 특수용도에 사용된다.
    • 스위치 기어에 수납하는 경우에는 특수설계처리 한다