수전회로의 보호방식


수변전 회로의 보호방식

수전설비는 수용가가 전력의 공급을 받기 위한 설비이며, 자가용 발전설비를 갖추지 않은 수용가에게는 유일한 전력의 공급원이라 할수있다

이러한 수전설비는 신뢰성이 무었보다 중요하며, 특히 수전회로에소의 설비류의 기기를 보호하기 위하여 이상 시 사고전류를 신속하게 정확히 차단하여야 할 것이다

수전회로의 보호방식

1)방사상 수전회로의 보호

1회선 수전 사용예비회선 수전회로는 전력회사의 송배전계통의 말단에 위치한다

방사상 수전회로의 보호
  • 전력회사의 송전단(Ry₁)은 인입 송배전 선로의 주보호를 담당하고 또한 수전회로를 후비보호 한다
  • 수용가의 수전점(Ry₂)는 주전회로를 주보호하고 변압기 회로의 부하 측을 후비보호한다
  • 수용가 변압기(Ry₃)는 변압기의 주 보호를 담당한다
  • 계전기의 선정
    일반적으로 방사상 회로의 고장전류는 한시차 보호방식을 적용한다
  • 전력회사와 수전단과의 보호협조
    • 수용가 구내에 수전점에서부터 부하말단까지 몇개의 구분점이 있고, 구분점마다 계전기가 설치되어 수전점을 향해서 한시차 보호방식을 적용한다
    • 즉, 부하말단에서 수전점에 가까울수록 동작시간을 길게 선정하여 파급효과를 줄이는 보호방식을 선택한다

2)병행 2회선 수전방식

전력평형계전방식
  • 병행 2회선은 상시 및 회선외 사고 시에는 평형이 되고, 회선 내 사고시에는 불평형이 되는 원리를 이용하는 선택보호방식을 사용한다
  • 선택보호방식에는 전류 평형형 또는 전력평형형이 사용되나 주로 전력평형이 많이 사용된다

3)루프수전회로의 보호

루프수전회로는 전력회사로부터 루프 송전선의 일부를 구성하고 양 수전회로에 각각 전원을 갖는 꼴이 된다. 일반적으로 루프 계통의 보호에는 표시선 계전방식이 사용되는데, 표시선 계전방식의 종류는 다음과 같다.

  • 방향비교방식(직류표시선 계전방식)
    현재에는 거의사용하지 않는다
  • 전류비교방식(교류표시선 계전방식) :
    차동보호방식을 송전선의 보호에 적용한 것이다
    • 전류순환식 : 양단의 변류기 2차 전류에 상당하는 전류가 표시선에 가해지고 상시의 부하전류로 표시선에 환류가 생긴다
    • 전압 방향식 : 양단의 변류기 2차 전류에 상당하는 전압이 표시선에 가해지고 상시의 부하전류로는 환류가 생기지 않는다.
전류비교방식

4)스포트네트워크 보호방식

  • 프로텍터 퓨즈와 프로텍터 차단기의 보호협조
    • 네트워크 배전선에 단락사고 발생 :
      배전선 단락사고 발생→전력회사 변전소 차단기 동작→고장회로 프로텍터 차단기 동작
    • 네트워크 T과 프로텍터 퓨즈 간의 단락사고 :
      프로텍터 차단기 차단능력 상회 시에 프로텍터 퓨즈가 차단된다
    • 프로텍터 퓨즈와 차단기 간의 보호협조 :
      사고회로의 차단기와 퓨즈에 의해 분리된다.
  • 프로텍터 퓨즈와 테이크- 오프 장치의 보호협조
    주전설비 2차측 사고→테이크오프 장치 먼저 차단 완료→프로텍터 퓨즈는 열화되지 않아야 한다
    T1(프로텍터 퓨즈) ≥ T2(테이크-오프 차단기)
스포트 네트워크 수전

제어및 보호방식결정

단락전류 기본이론
IEC단락전류 계산방법
단락전류를 구하는 FLOW
수변전설비의 단락용량 경감대책
계통연계기
초전도 한류기
A점과 B점의 단락전류 계산
3상단락전류 및 단락용량을 구하시오
단락전류를 계산하시오
고장점의 단락용량을 계산하시오
3상단락전류 및 단락용량
A029
2선 단락고장과 3상 단락사고의 비 계산
1선 지락전류 유도
수변전 회로의 보호방식
변압기의 보호방식
DCR(DIFFERENTCURRENTRELAY)의 오동작 방지대책
비율차동계전기 비율탭 정정
보호계전기
복합계전기
저압회로의 보호방식
저압차단기의 보호협조
저압회로의 단락보호
저압회로의 지락보호방식
GPT 적용 시 CLR의 목적


답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다.