신뢰도

—

제공

안 ,
전기기초(이상) AD

열전효과(FFH)
P 플라스마
N 소음레벨
C 신뢰도

목차(신뢰도 ADC)

1️⃣사고확률

\[p=\frac{R}{R+S}, q=\frac{S}{R+S}, p+q=1\]

1)신뢰도

2)직렬접속

\[\lambda_sS_s=\lambda_1S_1+\lambda_2S_s\] \[\lambda_s=\lambda_1+\lambda_2\] \[S_s=\frac{\lambda_1S_1+\lambda_2S_2}{\lambda_1+\lambda_2}\]

3)병렬접속

\[\lambda_PS_P=\lambda_1S_1\cdot\lambda_2S_2\] \[S_P=\frac{S_1S_2}{S_1+S_2}\] \[\lambda_P=\lambda_1\lambda_2(S_1+S_2)\]

4)각 설비가 절체시킬 수 있는 병렬접속

\[\lambda_P=\lambda_1\lambda_2(S_1+S_2)+\lambda_1\] \[\lambda_PS_P=(\lambda_1S_1)(\lambda_2S_2)+\lambda_1K\] \[K\lt S_1=S_2\]

2️⃣보호계전기의 신뢰도 향상방법

1)설계 및 제작 단계

  • 고품질 부품 사용: 내구성이 높고 안정적인 성능을 가진 부품을 사용하여 계전기의 수명을 연장하고 고장률을 낮춥니다.
  • 엄격한 품질 관리: 제작 과정에서 꼼꼼한 품질 검사를 실시하여 불량품 발생을 최소화합니다.
  • 여유 설계: 정격 용량보다 높은 여유를 가지고 설계하여 예상치 못한 과부하나 환경 변화에도 안정적으로 작동할 수 있도록 합니다.
  • 최신 기술 적용: 마이크로프로세서, 디지털 신호 처리 기술 등 최신 기술을 적용하여 계전기의 성능을 향상시키고 새로운 기능을 추가합니다.

2)설치 및 시운전 단계

  • 정확한 설치: 제조사의 설치 매뉴얼을 철저히 준수하여 계전기를 정확하게 설치하고, 접지 및 배선을 완벽하게 처리합니다.
  • 철저한 시운전: 설치 후 다양한 시험을 통해 계전기가 정상적으로 동작하는지 확인하고, 설정 값을 최적화합니다.
  • 환경 고려: 습도, 온도, 진동 등 주변 환경 조건을 고려하여 계전기를 설치하고, 필요한 경우 환경 보호 장치를 설치합니다.

3)운전 및 유지보수 단계

  • 정기적인 점검: 계전기의 상태를 주기적으로 점검하고, 이상 징후를 조기에 발견하여 조치합니다.
  • 소프트웨어 업데이트: 제조사에서 제공하는 최신 소프트웨어로 업데이트하여 기능 개선 및 버그 수정을 수행합니다.
  • 예방 정비: 계전기의 수명을 연장하기 위해 정기적인 예방 정비를 실시합니다.
  • 교육: 운전원에게 계전기의 작동 원리와 유지보수 방법에 대한 교육을 실시하여 운전 숙련도를 높입니다.

4)시스템적인 접근

  • 다중화: 동일한 기능을 하는 계전기를 여러 개 설치하여 하나의 계전기 고장 시에도 시스템이 안정적으로 운전될 수 있도록 합니다.
  • 자동 감시: 계전기의 상태를 실시간으로 감시하고, 이상 발생 시 즉시 알람을 발송하여 신속한 조치를 취할 수 있도록 합니다.
  • 보호 계통의 최적화: 보호 계통 전체를 종합적으로 분석하여 보호 협조를 최적화하고, 오동작 가능성을 줄입니다.

5)기타

  • 표준화: 보호계전기의 설계, 제작, 설치, 운전 등에 대한 표준을 마련하여 일관성을 확보하고 오류를 줄입니다.
  • 신뢰성 평가: 계전기의 신뢰성을 정량적으로 평가하기 위한 다양한 방법을 개발하고 활용합니다.