Table of Contents
1️⃣탈산소제
보일러 보급수 2000[톤] 중에 용존산소가 9[ppm] 용해되어 있을 때 이를 제거하기 위하여 아황산나트륨(Na₂SO₃)은 몇 [g]이 필요한가?
K2 탈산소제
아황산나트륨, 히드라진, 타닌
👍C4 보일러효율 2️⃣
저위발열량이 9750[kcal/kg]인 B-C유 350[L/h]를 사용하여 매시간 10[kgf/cm2] 증기를 4.5톤 발생시키는 보일러의 효율을 계산하시오.
(단, 10[kgf/cm]의 발생증기 엔탈피는 656[kcal/kg]. 급수온도는 56[°C], B-C유 비중은 0.96이다)
$$ \eta=\frac{G_a\times (h_2-h_1)}{G_f\times H_l}\times 100 $$
$$ \eta=\frac{4.5\times10^3\times (656-56)}{350\times 9750\times0.96}\times 100=82.42[\%] $$
3️⃣캐리오버
보일러 운전 중 발생하는 캐리오버 현상에 대하여 설명하시오.
O3 캐리오버
보일러 운전 중 수분 일부가 증기와 함께 취출되는 현상으로 프라이밍, 포밍현상이 발생할 때 나타나는 현상
❶ 보일러수를 농축시키지 않는다
❷ 보일러수 중의 불순물을 제거하다
❸ 주증기 밸브를 급격히 개방하지 않는다
❹ 과부하가 되지 않도록 한다
● 수위를 고수위로 하지 않는다
● 비수방지관을 설치한다
4️⃣수관보일러
자연순환식 수관보일러에서 관수 순환을 높이기 위하여 할 수시오. 있는 방법 2가지를 쓰시오.
A2 수관보일러(관수순환)
- 강수관이 가열되지 않도록 한다.
- 큰 지름의 수관을 사용한댜
- 수관의 배열을 수직으로 설치한다.
- 방해판을 적당한 위치에 설치하여 열가스와 수관군의 접촉을 알맞게한다.
👍C1 보일러 마력 5️⃣
15[℃]의 물 1톤을 5[kgf/㎝]이 증기와 열교환하여 40[℃]온수로 만들 때 필요한증기의 양은 몇 [kg]인가 계산하시오. (단, 증기압력 5[kgf/㎠]에서 증기엔탈피는 658[kcal/kg], 포화수 엔탈피는 143[kcal/kg]이다)
$$ G_v=\frac{G_w\times C_w\times\Delta t}{\gamma}=\frac{1000\times1\times(40-15)}{658-143}=48.543=48.54[kg] $$
6️⃣
바이오 매스(Biomass)에 대하여 설명하시오.
바이오매스(biomass)는 유기체가 에너지원이 되어. 열에너지. 전기에너지를 비롯하 여 액체 및 가스연료나 화학연료로 변환될 수 있는 것으로 활용도가 높은 신재생 에너지의 하나이다.
바이오매스(Biomass) : 태양에너지를 이용하여 광합성작용을 하는 식물과 이협 I 510 I 먹고 살아가는 동물. 미생물 등의 생물유기체를 총칭하는 것이다. 생뭉(2)바이오에너지(신재생 에너지 및 재생에너지 개발이용·보급촉진법::l::교당하자원을 변환시켜 이용하는 것으로서 대통령령으로 정하는 기준 및
👆G 이론산소량(O) 이론공기량 7️⃣
분자기호가 C 1.16 H 4.32로 표시되는 기체연료 1 [Nm3]가 완전 연소할 때 필요한 공기량[Nm3]을 계산하시오
$$ C_mH_n+(m+\frac{n}{4})O_2->mCO_2+\frac{n}{2}H_2O $$
$$ C_{1.16}H_{4.32}+(1.16+\frac{4.32}{4})O_2->1.16CO_2+\frac{4.32}{2}H_2O $$
$$ C_{1.16}H_{4.32}+2.24O_2->1.16CO_2+2.16H_2O $$
$$ 22.4:2.24\times22.4=1:x(O_0) \\ A_0=\frac{O_0}{0.21}=\frac{1\times2.24\times22.4}{22.4\times0.21}=10.666[Nm^3] $$
👍B2 폐열회수장치 8️⃣
시간당 50000[kg]의 물을 절탄기를 통해 30[℃]에서 70[℃]로 높여 보일러에 급수한다. 절탄기 입구 배기가스 온도가 350[℃]이면 출구온도는 몇 [℃]인가?
(단. 배기가스랑은 75000[kg/h]. 배기가스 비열 0.25[kcal/kg··c], 급수 비열 1[kcal/kg·℃]. 절탄기 효율은 75[%이다.)
$$ G_w\times C_w\times(t_{w2}-t_{w1})=G_f\times C_f\times(t_{f2}-t_{f1})\times\eta $$
$$ t_{f2}-t_{f1}=\frac{G_w\times C_w\times (t_{w2}-t_{w1})}{G_f\times C_f\times\eta} $$
$$ t_{f1}=350-\frac{50000\times 1\times (70-30)}{75000\times 0.25\times0.75}=207.777[] $$
9️⃣과열증기
과열증기 사용 시 장점 4가지를 쓰시오
B6 과열증기
- 증기 원동소의 이론적 열효율이 좋다
- 수격작용이 방지
- 증기의 마찰저항이 감소
- 같은 압력의 포화증기에 비해 보유 열량이 많으므로 증기 소비량이 적어도 된다
- 피가열물의 온도분포가 달라져 제품의 질이 저하된다
- 장치의 온도분포가 일정하지 않아 큰 열응력이 발생할 수 있다
- 대기나 공간에 분사가 이루어지면 과열증기가 잠열을 방출하기 전에 대기로 달아나므로 증기의 열손실이 발생할 수 있다.
🔟단열압축(비열비)
정압비열이 5[kcal/kmol•K]인 이상기체를 25[℃], 1 [atm] 상태에서로 10[atm]까지 압축하였을 때 온도는 몇 [℃]인가?
● 정적비열계산
기체상수 8.314[kJ /kmol•K]→1.987[kcal/kmol•K] 4.184[J]=1[cal]
$$ C_v=C_p-R=5-1.987=3.012[kcal/kmol K] $$
● 비열비계산
$$ k=\frac{C_p}{C_v}=\frac{5}{3.013}=1.657 $$
● 압축후 온도계산
N0 단열압축
1️⃣1️⃣
압력이 5[kgf/cm2]인 공기 1[kg]을 2s[·c] 상태를 유지하면서 대기압까지 등온팽창시켰을 때 헬름홀쯔(Helmholtz’s) 함수 변화량[kcal]을 계산하시오.
(단, 대기압은1.0332[kgf/cm기이다)
1️⃣2️⃣
흡수식냉온수기의 운전 조건이 [보기]와 같을 때 입출열량의 차이는 얼마인가?
- 증발열 : 5553[kJ/h]
- 응축열 : 5610[kJ/h]
- 흡수열 : 7530[kJ/h]
- 재생기 가열 열량 : 7680[kJ/h]
1️⃣
SK번호에 따른 내화벽돌의 최고사용온도를 쓰시오.
(1)SK-32번 (2)SK-34번
1710[°C], 1750[°C]
2️⃣
보일러 드럼(drum)의 내압을 받는 동체에 생기는 응력 중 길이방향의 인장응력과 원둘레방향의 인장응력의 비는 얼마인가?
3️⃣습증기엔탈피계산
218[℃]의 발생 증기를 1.5[kgf/cm2·a] 상태로 감압하였더니 온도가 116[℃]이었다. 주어진 압력기준 포화수증기를 이용하여 218[℃] 습증기의 건도를계산하시오.
(단, 감압 후 116[℃] 상태의 포화수 엔탈피는 116.77[kcaI/kg] 포화증기 엔탈피는 645.17[kcal/kg]이다.)
N5 습증기엔탈피계산
$$ h_2=h’+(h”-h’)x \\ h’포화수엔탈피,\ h”건포화증기엔탈피,\ x건도 $$
•포:길 압력[kgf/cm2·a]포화온도[·cJ 엔탈피[kcal/kgl포화수 20 211,38 215.82 포호병기22 216.23 221.12 668.5 24 220.75 226.13 26 224.98 230.82 -•
® 218[°C]의 포화수 엔탈피(h’) 계산 : 218[° C]는 216.23[°C]와 220.75[t존재하므로 보간법에 의해 포화수 엔탈피를 계산한댜 ] 사이에:. 218[더 포화수 엔탈피 =216.23[더 포화수 엔탈피 + {(218[°C]와 2]6.23[티 온도차) 220.15[·c]와215.23[·cJ 포화수 엔탈피차 x 220.75 [°C ]와 216.23『C]온도차} =221.12 +{(218-216.23) X � 二麟;f} = 223.081 늑 223.08 [kcal/kg]
® 218[°C)의 포화증기 엔탈피(h”) 계산 : .-. 21s [·c] 포화중기 엔탈피 = 216.23[더 포화증기 엔탈피 + {(218[‘C ]와 2rn.23[•c ] 온도차) 220.15 [·c]와 216.23[‘C] 포화증기 엔탈피차 x 220.75[°C]와216.23[°C]온도차} = 668.9 + {(218 -216.23) X �麟二:麟} = 669.017 늑 669.02 [kcal/kg]
@ 218[°C] 습중기의 건도(이 계산 116[-C]의 포화중기 엔탈피 -21s[·c] 포화수 엔탈피 : •• T218 = 218(°C] 포화증기 엔탈피 -218[°C] 포화수 엔탈피645.17 -223.08 = �= 0.946 늑 0.95669.02 ― 223.08 CID o.95
4️⃣
유리공장이 1994년도에 세워졌고 유리병 생산량이 연158톤으로 가동시 연료로 벙커C유 2130000 경우256000, 프로판가스45000, 전기785000를 사용할계 에너지 사용 현황 및 원단위 현황을 작성하시오.. (단, 석유환산계수(TOE/T]는 벙커C유 0 .99, 경유 0.92, 프로판 가스 1.2이며. 전기는 0.25이다.)
5️⃣습도계
다음 울음에 답하시오.
(1)습도계의 종류 3가지를 쓰시오.(단, 건구습도계는 제외한다.)
(2)통풍 건습구 습도계로 대기 중의 습도를 측정하였다. 건구온도?
I8 습도계의종류
● 모발습도계 ● 전기저항식 습도계 ● 광전관식 노점계 ● 가열식 노점계(듀셀 노점계)
I8 습도계
수증기분압
상대습도
절대습도
수증기분압
상대습도
절대습도
6️⃣
수소(H이가 많은 연료를 사용할 때 배기가스 중 어떤 성분이 많이 증가하는가?
수증기
😽J5 보일러 자동제어 7️⃣
저수위 차단장치(저수위 경보장치)의 기능 3가지를 쓰시오.
® 급수의 자동조절 ® 저수위 경보 ® 연료의 차단신호 발신
답글 남기기